Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: opornik » pn sie 16, 2021 21:37

Wersja najbardziej poprawna i zgodna ze starą sztuką to wymienić wlz do zabezpieczenia przedlicznikowego aby nie był cięty.
W ostateczności możesz po zdemontowanym C32 założyć złączki ale możesz mieć problemy przy odbiorze.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

PanJan65
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob sie 14, 2021 12:57

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: PanJan65 » wt sie 17, 2021 4:04

opornik pisze:
pn sie 16, 2021 21:37
Wersja najbardziej poprawna i zgodna ze starą sztuką to wymienić wlz do zabezpieczenia przedlicznikowego aby nie był cięty.
W ostateczności możesz po zdemontowanym C32 założyć złączki ale możesz mieć problemy przy odbiorze.
No to to jest wymiana całego WLZ około 20-30m przez cały dom. Nawet przez wyremontowana część co mi się nie uśmiecha. To już lepiej zostawić tak jak jest albo zrobić według standardu.

A tam poza tematem

Babcia w domu ma tez 2 topiki przed licznikiem stary dom lata 60-70 taka sama zasada. 25A na wejściu potem około 10 m i przed licznikiem 20A.

To już sam nie wiem teraz czy lepiej zostawić tak jak jest czy umieścić złączki czy może topik i ogranicznik.

A jaki by zaplombować te połączenie jakaś puszka do plombowani ?

Artur_Dor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 36
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: Artur_Dor » wt sie 17, 2021 8:19

Babcia ma a ja nie - a co to za pisanie bzdur ?
Robisz nową instalację wg. nowych standardów i po temacie.
Jak chcesz robić partyzantkę to osobiście, życzę powodzenia i nie zadawaj pytań tylko rób - TU i na elektrodzie nikt poklasku na to nie da.
Napiszesz kilka słów i chcesz pomocy. A My tu wróżbici mamy pomagać
Sory ale to portal z wiedzą techniczną a nie magiczną.
jeżeli elewacja ma być ocieplana to od strony elewacji bruzdujesz ścianę, montujesz Artoa fi50 i przez niego pchasz WLZ
Jeżeli jest elewacja gotowa bez malowania to nożem bruzda w styropianie i .......
I tak mogę długo ale po co - ?
piszesz 20 mb WLZ - to nie jest długi odcinek.
Lecisz po strychu w rurach osłonowych na belkach dachowych do pionu ponad licznikiem i w dół , strop i pionowa bruzda i po temacie lub po elewacji tylko w dobrej osłonie i ze sporą ilością zdjęć dla bezpieczeństwa.
Albo ........
olać nową instalację, dobrze ubezpieczyć dom i mieszkańców i czekać może się nie zapali, i będzie wiecznie trwać.
Na poważnie to do nowej rozdzielnicy nowe uziemienie i to dobre uziemienie
Uziemienie ochronne jest najważniejsze dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa [ludzi i sprzętów]
Z linii napowietrznej odgromniki - to podstawa [z kablowej nie ma potrzeby]
i instalacja 3/5 żyłowa.
Teraz wracam do WLZ
opcje są 2
- RBK_OO -> licznik -> EtimatT -> rozdzielnica
- EtiamaT -> licznik -> rozdzielnica
Licznik musi być w razie potrzeby bez napięcia
i dalej wróżenie z fusów no nie wiemy ile miejsca czy to w ganku, czy na elewacje wynosimy pomiar, czy co i jak.
Jest x10 CU - ile go jest ?? od zacisków do podstaw bezpiecznikowych czy od bezpieczników do licznika ??
Do wpisu o remoncie i łączeniu przewodów starych z nowymi nie będę się odnosił bo nie chcesz czytać co mam w tym temacie do powiedzenia.
Jeżeli nowa część do mufowania to jak najbardziej tuleje grubo ścienne+ zaciskarka, termokurczę z klejem i zbiorczy z klejem i masz mufkę identyczną jak Tauron robi na sieci.
Tylko, że to pod napięciem i może być; i może być ciężko wykonać komuś nieprzeszkolonemu
Babcia używa TY Trwam, żelazka czasami albo wcale, piekarnika na niedzielę i tyle
jak zamieszkają młodzi to, czajnik. expres, robot, komputery, laptopy zasilacze gry,
i tak można mnożyć
Babcia nie zużywa prądu przewody nawet stare się nie grzeją
Młody "konsumuje" prąd i stara instalacja się wręcz gotuje
Więc........

PanJan65
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob sie 14, 2021 12:57

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: PanJan65 » wt sie 17, 2021 12:35

Napisałem iż jest 4x10mm2 od przyłącza kablowego aż do licznika

Nie mam strychu żeby to przeciągnąć jak kolega pisze.

Zadałem tylko pytanie co mam zrobić z przewodami które zostały po usunięciu C32. Nie rozumiem dlaczego nie mogę dać tam RBK czy tez mufy lub zabezpieczeń topikowych.

To dlaczego kabel ziemny można zmufowac a ja w ścianie suchej i cieplej nie mogę. To dlaczego kolega każdemu klientowi nie wymieni przewody ziemnego który jest w gorszych warunkach.

Kończąc wypowiedz zrobie tak jak jest w standardach zabuduje RBK a później Etimat i problem się rozwiązał

Kolega mi pisze o ograniczeniach przepięć uziemieniu.

A narazie jestem na samym początku WLZ.
To tak jak bym budował dom i miał fundament a kolega pisze mi jakie okna mam kupić.

Bezpiecznik który ma babcia zadałem po to ze może kiedyś był wymóg co ileś metrów bezpiecznik i dlatego mam c32 i później c25. Babcia ma 2 topikowe jeden 25 i 20A. I dlatego ktoś poprostu włożyć tal c32 a kiedyś był tam topik

Artur_Dor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 36
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: Artur_Dor » wt sie 17, 2021 16:06

Tak na początek - mam słaby Internet i nie będę pisał z cytatami.
Pisząc posty byłem przekonany, że rozmawiamy o przyłączu napowietrznym post nr1 , w powyższym czytam o przyłączu kablowym.
Napisałem, że można zmufować przewód x10 z takim samym - a czytam że nic takiego nie napisałem
Przyłącz z linek z 1-szego postu i nie ma strychu to pewnie przez piwnicę
To nie na moje możliwości pojmowania.
Ja odpadam

PanJan65
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob sie 14, 2021 12:57

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: PanJan65 » wt sie 17, 2021 16:49

Piwnicy tez nie mam

A dlaczego nie mogę wykonać mufy? Lub tak jak napisałem wykonać według nowego standardu czyli 50A gG i potem ogranicznik lub zugi tam gdzie było 32A i zostawić te 25A

PanJan65
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: sob sie 14, 2021 12:57

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: PanJan65 » śr sie 18, 2021 19:06

opornik pisze:
pn sie 16, 2021 19:33
Zamienił stryjek topiki na S to teraz ma problemy z s
Wywal Kolego te S-y zamontuj Bi z wkładkami gG 25A.
Panie Opornik
1) czy mam wywalić oba S-y i zamienić to na gG25A
2) czy tylko te C32 zamienić na Bi25A a te C25 włożyć etimata 25A ale chyba nie może być takich samych zabezpieczeń.?

3) ostatnia opcja bi32A i etimat 25A

Radioactive
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: pt lip 23, 2010 9:03

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: Radioactive » sob sie 28, 2021 9:37

Każdy rejon ma swój standard, nawet w ramach jednego koncernu. Dowiedz się jak jest lokalnie.
W PGE Mińsk Mazowiecki złącze jest dwudzielne, nadmiarówka adekwatna do mocy jest przed licznikiem, a przed nią topiki dwa rzędy większe. W Siedlcach już jest złącze pojedyncze, tylko nadmiarówka przed licznikiem, a jeśli ktoś przerabia istniejącą szafkę licznikową, która była dwudzielna, ale jeszcze nadaje się do eksploatacji, to powinien podstawy bezpiecznikowe zamienić na RBK i włożyć zwory. Co rejon to obyczaj.
Często się zdarza, że na okolicy robi elektryk z innego rejonu i ma problem, bo zrobił jak u siebie, a tu mu nie chcą tego odebrać. Bo szafka nie taka, bo zamka brak, bo topiki zamiast zwor itp.
Na Innogy do zplecza budowy wymagają HPsek, albo selektywnej nadmiarówki za 800zł. Ale nie w mieszkaniach w blokach. Albo za 100 zł robi się selektywne w oczach pana inspektora jak należy.
Dogadaj się z kimś lokalnym kto ogarnia takie rzeczy z zamkniętymi oczami.

Kkowalik
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 21:07

Zabezpieczenia przedlicznikowe jak ugryźć

Post autor: Kkowalik » pt wrz 03, 2021 16:19

Przed licznikiem dajesz zabezpieczenia topikowe 25A (RBK lub STV zależy co lepiej pasuje) za licznikiem ogranicznik mocy 25 w rozdzielnicy głównej na wejściu rozłącznik 3P (tak zwany FR).

Zabezpieczenia przelicznikowe i za licznikowe dajesz w jednej obudowie z licznikiem lub w oddzielnych (jak ci pasuje) przy liczniku. Jedne i drugie zabezpieczenia warto dać w obudowach umożliwiających oddzielne zaplombowanie, bo z tym różnie bywa w zależności kto plombuje :) Jeśli masz łączenie przewodu między linią napowietrzną a zabezpieczeniem przed licznikowym to wymieniasz na nowy lub łączysz na ZUG w obudowie z możliwością plombowania, w ostateczności możesz w miejscu łączenia dać "topiki" z nich bezpośrednio na licznik a za licznikiem ogranicznik mocy i z ogranicznika mocy do rozdzielnicy. W rozdzielnicy nie zapomnij zrobić rozdziału na N i PE i punkt rozdziału za wszelką cenę uziemić. W rozdzielnicy rozłącznik izolowany 3P (FR) i ogranicznik przepięć 1+2 (jakiś markowy, polecam DEHN).

Po tym wszystkim zgłaszasz że trzeba zaplombować, osobiście przed przystąpieniem do prac zgłosiłbym że jest konieczność rozplombowania z powodu modernizacji instalacji elektrycznej (telefonicznie).

Jeśli nie masz wprawy, doświadczenia i odpowiednich zabezpieczeń to może warto również poświęcić kilka stówek i załatwić wyłączenie na godzinę lub kilka aby nie pracować na przyłączu pod napięciem

ODPOWIEDZ