Zabezpieczenie główne - warunki przyłączeniowe Tauron

Post autor: LordFalcon » śr gru 12, 2018 22:02

Witam.

Proszę o informację od osób zorientowanych.
W warunkach przyłączeniowych na zwiększenie mocy przyłączeniowej mam zapis o wymaganiach technicznych:
Zabezpieczenie główne: prąd znamionowy 25A, rodzaj: ogranicznik mocy 1F wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, bez członu zwarciowego z funkcją ręcznego rozłączania obwodu, lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

Czy dobrze rozumiem, że muszę zlikwidować istniejący bezpiecznik topikowy wkręcany i założyć zabezpieczenie "automatyczne" (ETIMAT T)? Czy jednak może pozostać aktualny bezpiecznik topikowy tylko o wartości 25A (teoretycznie aktualnie powinien być 20A).

P.S. Na wiosnę będę składać o warunki wyniesienia układu pomiarowego z budynku ale na razie potrzebuję zwiększenia mocy na już.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
warlock76
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 28
Rejestracja: sob kwie 24, 2010 10:19
Lokalizacja: Lidzbark Warminski

Zabezpieczenie główne - warunki przyłączeniowe Tauron

Post autor: warlock76 » pt gru 14, 2018 18:45

Witam
Potrzebny Ci elektryk, który nakreśli i uzgodni w ZE schemat instalacji przyłączeniowej, jak wszystko będzie OK to wykona ją jak na uzgodnionym schemacie. Wypełni i podpisze oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej, powinien mieć D z pomiarami. Na koniec przyjedzie ktoś z ZE i zaplombuje.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3125
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Zabezpieczenie główne - warunki przyłączeniowe Tauron

Post autor: opornik » pt gru 14, 2018 19:01

LordFalcon pisze:
śr gru 12, 2018 22:02
że muszę zlikwidować istniejący bezpiecznik topikowy wkręcany i założyć zabezpieczenie "automatyczne" (ETIMAT T)?
Po pierwsze, nie Ty ale elektryk z papierami. Po drugie. Jeżeli dobrze się domyślam to masz obecnie przed licznikiem zabezpieczenie Bi a za licznikiem nie ma żadnego aparatu.
LordFalcon pisze:
śr gru 12, 2018 22:02
Czy jednak może pozostać aktualny bezpiecznik topikowy tylko o wartości 25A (teoretycznie aktualnie powinien być 20A).
Mamy w tym przypadku konflikt standardu Tauron ze stanem faktycznym. Dobrze prawi Kolega @warlock76, że kumaty elektryk uzgodni schemat pomiaru, wykona prace i zostanie to odebrane przez Dostawcę. W najbardziej pesymistycznym wariancie będzie musiał przebudować pomiar wg standardu jak w załączniku.
Załączniki
pom.jpg
pom.jpg (46.77 KiB) Przejrzano 811 razy
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
LordFalcon
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 9
Rejestracja: ndz lis 03, 2013 16:12
Lokalizacja: KCH

Zabezpieczenie główne - warunki przyłączeniowe Tauron

Post autor: LordFalcon » pt gru 14, 2018 20:13

warlock76 pisze:
pt gru 14, 2018 18:45
Witam
Potrzebny Ci elektryk, który nakreśli i uzgodni w ZE schemat instalacji przyłączeniowej, jak wszystko będzie OK to wykona ją jak na uzgodnionym schemacie. Wypełni i podpisze oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej, powinien mieć D z pomiarami. Na koniec przyjedzie ktoś z ZE i zaplombuje.
Pozdrawiam
Zgodnie z tym co dostałem w warunkach nie trzeba zmieniać nic, tylko rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego.

Docelowo będę wynosić układ pomiarowy na zewnątrz budynku ale to dopiero w lecie.

To, że nigdy nie miałem do czynienia z instalacjami wokół układów pomiarowych to nie znaczy że muszę wzywać innego elektryka, akurat nie mój dział, że tak to nazwę...

Paniki
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 18
Rejestracja: pn lut 22, 2016 23:45
Kontakt:

Zabezpieczenie główne - warunki przyłączeniowe Tauron

Post autor: Paniki » czw gru 20, 2018 18:04

I można wiedzieć jak wyszło? Czy zgodzili się na zamianę tylko topika na ogranicznik, czy skończyło się na całkowitym dostosowaniu do nowych warunków, czyli zabudowa skrzynki z rozłącznikiem bezpiecznikowym przed licznikiem i ogranicznikiem mocy za licznikiem?