Zalecenia techniczne tauron.

Post autor: jakupta » pt lis 26, 2021 21:08

Witajcie. Mam sąsiadkę która dostała Z Tauron zalecenia techniczne a w nich
Brak tablicy licznikowej
Niemożliwość założenia plomby zabezpieczenia przedlicznikowego
Zły stan wlz.
Zalecenia przyszły po wymianie legalizacyjnej licznika.
Wydzielony kawałek domu zasilany jednofazowo z Lini napowietrznej 2.5mm2 lub 4mm2 TN-C

Zabezpieczenie przedlicznikowe 20A

Czy wystarczy
założenie tablicy licznikowej
Obudowy umożliwiającej założenje plomby na zabezpieczenie przedlicznikowe
I oględziny stanu wlz jeśli na to pozwoli pozostawienie go bez wymiany?
Jeśli stan Wlz byłby faktycznie zły i pomiary izolacji nie wyjdą mogę go wymienić na 4mm2 czy jak mówią przepisy minimalna grubość Pen 10mm2?
Możliwe że wlz zasilał jeszcze wcześniej inny licznik który jest zlikwidowany a resztę domu zasila obecnie osobne przyłącze. Jeśli okaże się że wlz jest,, ciety'' gdzieś na poddaszu bo wcześniej rozchodził się na dwa liczniki mozna na niego założyć obudowę do zaplombowania czy konieczna jest wymiana? Jak to wygląda u Was?

Może ktoś trafił na podobny przypadek?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2189
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Zalecenia techniczne tauron.

Post autor: Simcode » pt lis 26, 2021 22:23

jakupta pisze:
pt lis 26, 2021 21:08
Czy wystarczy
założenie tablicy licznikowej
Obudowy umożliwiającej założenje plomby na zabezpieczenie przedlicznikowe
Tablica licznikowa musi być zamknięta więc obudowana .
jakupta pisze:
pt lis 26, 2021 21:08
I oględziny stanu wlz jeśli na to pozwoli pozostawienie go bez wymiany?
Przecież masz napisane że zły stan, więc co kombinujesz.
jakupta pisze:
pt lis 26, 2021 21:08
Jeśli stan Wlz byłby faktycznie zły i pomiary izolacji nie wyjdą mogę go wymienić na 4mm2 czy jak mówią przepisy minimalna grubość Pen 10mm2?
A ile by dał elektryk fachowiec?
jakupta pisze:
pt lis 26, 2021 21:08
Jeśli okaże się że wlz jest,, ciety'' gdzieś na poddaszu bo wcześniej rozchodził się na dwa liczniki mozna na niego założyć obudowę do zaplombowania czy konieczna jest wymiana?
Popatrz wszystko to gdybania. Idź tam, zobacz to, zrób zdjęcia i napisz nam wraz z zdjęciami.
A świadectwo kwalifikacji wraz z pomiarami masz ?