- Zastosowanie kładu zasilania SELV o napięciu zasilania 24VDC
- Odległość pomiędzy zasilaniem a kamerą do 30m. Jeden kabel zasilająco sygnałowy Ethernet + pasywne PoE. Kamery akceptujące zakres napięcia zasilania 12-24V w celu tolerancji spadków napięcia na długości przewodów.
- Sumaryczna wymagana moc źródła 200W
- Czy jeden transformator separujący może zasilać więcej niż jeden odbiornik DC znajdujący się w wodzie? Monitor ciągłej rezystancji izolacji, który planuję zastosować jest najdroższym komponentem układu zasilania. Pytanie czy może monitorować sieć SELV 24VDC zasilającą wiele odbiorników? Norma ogólna 60364-4-41 w punkcie 413.1.2 dopuszcza to pod warunkiem "rozdział C.3". Norma 60364-7-702 w punkcie 702.410.3.6 dla basenów i fontann niby to wyklucza. Pytanie czy normy tej należy obowiązkowo przestrzegać, czy nie. Jeśli nie, to dlaczego? Ostatecznie instalacja ma być zrealizowana zgodnie ze sztuką i wymogami prawnymi.
- Czy szczelna obudowa kamery musi być wykonana z konkretnego typu materiału: przewodnika lub z izolatora? Jeśli z przewodnika to czy powinna być podłączona połączeniem wyrównawczym?
-
Czy korytka kablowe naścienne (bardziej pasują słowa pokrywy/osłony) montowane w niecce basenu pod wodą mogą być wykonane ze stali nierdzewnej - z przewodnika? Jeśli tak, czy korytka takie należy połączyć w połączeniem wyrównawczym?
Norma 60364-7-702 punkt 415.2 dopuszcza zastosowanie przewodnika, a punkt 522.8.101 wspomina o izolatorze.
Stosując rozwiązanie plastikowe nie da się zapewnić estetyki wykonania oraz wytrzymałości mechanicznej takiej, jaką zapewniło by wykonanie korytek ze stali nierdzewnej.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie.
Pozdrawiam,
Michał