Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: zygimar » wt paź 06, 2020 14:33

Koledzy norma B SEP E 005 w pkt 4.1 narzuca tyko i wyłącznie kable miedziane do zasilania urządzeń ppoż..
Co w przypadku gdy kablami wychodzimy w teren przecież mogą być alu?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: elmontjs » śr paź 07, 2020 14:02

zygimar pisze:
wt paź 06, 2020 14:33
Co w przypadku gdy kablami wychodzimy w teren przecież mogą być alu?
Pytasz jako projektant, czy wykonawca ?
Człowiek uczy się całe życie i ...

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 130
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: PGR Mąkowarsko » śr paź 07, 2020 18:01

elmontjs pisze:
śr paź 07, 2020 14:02
Pytasz jako projektant, czy wykonawca ?

A co to zmienia?
Przepisy i normy są jednakowe dla wszystkich.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: opornik » śr paź 07, 2020 18:28

PGR Mąkowarsko pisze:
śr paź 07, 2020 18:01
A co to zmienia?
Serio nie wiesz? Projektant takich pytań nie zadaje. Wykonawca ma zrealizować projekt. Tyle i aż tyle.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 637
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: luka2nd » śr paź 07, 2020 18:51

opornik pisze:
śr paź 07, 2020 18:28
Projektant takich pytań nie zadaje.
Bez przesady :) nikt nie jest omnibusem, a pokierowanie pytającego na odpowiednią normę wielkiego zła nie wyrządzi.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 130
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: PGR Mąkowarsko » śr paź 07, 2020 20:03

opornik pisze:
śr paź 07, 2020 18:28
Projektant takich pytań nie zadaje.
A jakie zadaje?
Czyżby każdy projektant zjadł wszystkie rozumy i znał wszystkie przepisy i normy? Nie chcę się wypowiadać nt. pracy projektantów bo to co widzę w projektach woła o pomstę do nieba. Gdyby faktycznie wykonawca zrealizował te projekty 1:1 to nie wiem czy trzeba by było się nad tym śmiać czy płakać.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: opornik » śr paź 07, 2020 20:35

PGR Mąkowarsko pisze:
śr paź 07, 2020 20:03
Nie chcę się wypowiadać nt. pracy projektantów bo to co widzę w projektach woła o pomstę do nieba.
Nie wiem co Ty Kolego widzisz więc nie będę z Tobą dyskutował.
Część odpowiedzi na swoje wątpliwości znajdziesz po wyszukaniu postów Kolego zigimar-a. Temat który tutaj poruszył należy do kategorii ciężkiej lub superciężkiej i nie jest to dyskusja na poziomie czy S ma mieć charakterystykę B czy C. Dziwię Ci się, że mieszasz w kotle z tak poważnymi sprawami.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: elmontjs » śr paź 07, 2020 20:56

opornik pisze:
śr paź 07, 2020 18:28
Wykonawca ma zrealizować projekt. Tyle i aż tyle.
I na tym powinna się skończyć cała dyskusja.
Człowiek uczy się całe życie i ...

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 148
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: witek17 » śr paź 07, 2020 22:01

elmontjs pisze:
śr paź 07, 2020 20:56
opornik pisze:
śr paź 07, 2020 18:28
Wykonawca ma zrealizować projekt. Tyle i aż tyle.
I na tym powinna się skończyć cała dyskusja.
Kwestia filozoficzna. Niby tak, a niby nie (jedno z moich ulubionych powiedzonek :cool: ). Już nie będę przytaczał przykładów w stylu "czy żołnierz Wermachtu musiał bezwzględnie wykonywać rozkazy...", ale gdy wykonawca ma spore doświadczenie i wie/podejrzewa/czuje, że projekt ma wady i musi kiedyś nastąpić katastrofa elektryczna (szeroko rozumiana)/budowlana/pożar/..., to czy ma pracować wg projektu? Czyli "robić swoje"? Czy zaoponować? Zrezygnować w przypadku niemożności dojścia do porozumienia z projektantem i zleceniodawcą? W Korei Południowej była kiedyś seria katastrof budowlanych, używano kiepskich materiałów i złych projektów. Biznes to biznes, pieniądz potrafi zmieniać punkt widzenia wszystkich, od zleceniodawców, poprzez projektantów, do wykonawców.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: elmontjs » śr paź 07, 2020 22:51

witek17 pisze:
śr paź 07, 2020 22:01
ale gdy wykonawca ma spore doświadczenie i wie/podejrzewa/czuje, że projekt ma wady
Babole projektantów (nie mówię że takich niema, sam nie jeden widziałem), wykonawca jak najbardziej powinien konsultować z projektantem. Ale ostatecznie robota powinna być wykonana zgodnie z projektem.
W części dotyczącej instalacji p.pożarowej nie wyobrażam sobie wprowadzania zmian, odstępstw, czy zamienników z projektem, dlatego zdanie kolegi opornik jest w tym przypadku jak najbardziej przewodnie w całej tej dyskusji i nie ma co szukać tutaj punktów zaczepienia do dalszych, bezsensownych wpisów.
Kto nie rozumie powagi projektu, nie powinien silić się na wykonawstwo ... albo "dojrzeć" (bynajmniej nie adresuje tego do kol. zygimar)
Człowiek uczy się całe życie i ...