Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: marcin225 » czw paź 08, 2020 6:52

zygimar pisze:
wt paź 06, 2020 14:33
Koledzy norma B SEP E 005 w pkt 4.1 narzuca tyko i wyłącznie kable miedziane do zasilania urządzeń ppoż..
Co w przypadku gdy kablami wychodzimy w teren przecież mogą być alu?
Są w ogóle w sprzedaży kable ppoż z żyłami aluminiowymi?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 520
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: zygimar » czw paź 08, 2020 11:19

Pytam bo autor normy J. Wiatr wpisał miedz dla kabli.
W terenie miedz czy alu znaczenia nie ma.

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: marcin225 » czw paź 08, 2020 11:52

Znaczenie ma natomiast izolacja kabla dlatego pytam czy w ogóle są kable ppoż z żyłami alu, czy też chcesz ułożyć YAKY?

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 119
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw paź 08, 2020 21:20

zygimar pisze:
czw paź 08, 2020 11:19
Pytam bo autor normy J. Wiatr wpisał miedz dla kabli.
W terenie miedz czy alu znaczenia nie ma.
To tzw. "elektryka wiatrowa" wg dr Musiała
http://www.edwardmusial.info/el_wiatr.html

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 520
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: zygimar » pt paź 09, 2020 4:09

Jakie znaczenie ma izolacja kabla ognioodporna w ziemi?
Kable z podtrzymaniem funkcji E30 i E90 w budynku wiadomo miedz bo musi wytrzymać 1006 stopni.
Ale jak wychodzę ze stacji prosto w ziemie po co izolacja z podtrzymaniem funkcji - podziemne lawa?

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: marcin225 » pt paź 09, 2020 6:25

zygimar pisze:
pt paź 09, 2020 4:09
Jakie znaczenie ma izolacja kabla ognioodporna w ziemi?
Kable z podtrzymaniem funkcji E30 i E90 w budynku wiadomo miedz bo musi wytrzymać 1006 stopni.
Ale jak wychodzę ze stacji prosto w ziemie po co izolacja z podtrzymaniem funkcji - podziemne lawa?
A takie że urządzenia ppoż mają być zasilane kablami ppoż. Jak chcesz zmianę to do rzeczoznawcy zobaczysz co powie :)

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 520
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: zygimar » pt paź 09, 2020 20:25

Jakimi kablami ppoz co ty piszesz w ziemi po co ziemia sie pali ?
Kabel ma zapewnić ciągłość funkcji w czasie pożaru - pod ziemia jest pożar?
To kable SN tez musza być ppoz bo jak one się pala to nie zasila obiektu a co za tym idzie centralki ppoz :(

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 47
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: fliziarz » ndz paź 25, 2020 21:28

I już wiem iż kolega zygimar jest wykonawcą i kombinuje ja by tu parę groszy zaoszczędzić.
Gdyby był projektantem to by tak nie kombinował, bo aby urzeczywistnić ten pomysł trzeba by dawać dwa dodatkowe złącza na zewnątrz bo muf sobie nie wyobrażam. Pewnie taniej będzie ale na pewno gorzej (każdy dodatkowy element to potencjalne miejsce awarii) + problemy z strażakiem.
Analogia z kablami SN jest nie trafiona. Rozdzielnia Ppoż wymaga dwustronnego zasilania albo jest to drugi niezależny kabel SN albo agregat dlatego też uszkodzenie tego kabla nie ma tak poważnych konsekwencji jak uszkodzenie kabla zasilającego np pompownie tryskaczową.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 645
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: bezpiecznik123 » wt paź 27, 2020 21:00

Moim zdaniem jest możliwość zasilania kablami AL w ziemi. Nie wiem czy ta norma nie dotyczy instalacji w budynkach. Tutaj możemy wyobrazić sobie że ta pompownia będzie zasilania ze złącza realizowalnego przez dystrybutora i on da kable AL do złącza. Tutaj nie wiemy co to za pompownia p.poż, oraz czemu nie ma projektu ale to może nam pokazać autor.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 645
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Post autor: bezpiecznik123 » wt paź 27, 2020 21:03

Tu z normy:
1. Zakres zastosowania
Norma dotyczy zasad doboru przewodów i kabli dla urządzeń przeciwpożarowych, które powinny funkcjonować w czasie pożaru w budynkach. Nie stwarza sprzeczności w odniesieniu do wymagań normy PN-IEC
60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz poszczególnych jej części zastępowanych normą
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Niniejsza norma uściśla wymagania w zakresie dotyczącym wpływu wysokiej temperatury na przewody
zasilające urządzenia elektryczne, które powinny funkcjonować w czasie pożaru, pominięte w ww. normach
oraz normie PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Wymagania określone w normie odnoszą się również do innych obiektów budowlanych o podobnym charakterze

ODPOWIEDZ