Są w ogóle w sprzedaży kable ppoż z żyłami aluminiowymi?
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
W terenie miedz czy alu znaczenia nie ma.
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
-
- Rozmówca
- Posty: 155
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Kable z podtrzymaniem funkcji E30 i E90 w budynku wiadomo miedz bo musi wytrzymać 1006 stopni.
Ale jak wychodzę ze stacji prosto w ziemie po co izolacja z podtrzymaniem funkcji - podziemne lawa?
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
A takie że urządzenia ppoż mają być zasilane kablami ppoż. Jak chcesz zmianę to do rzeczoznawcy zobaczysz co powie

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Kabel ma zapewnić ciągłość funkcji w czasie pożaru - pod ziemia jest pożar?
To kable SN tez musza być ppoz bo jak one się pala to nie zasila obiektu a co za tym idzie centralki ppoz

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Gdyby był projektantem to by tak nie kombinował, bo aby urzeczywistnić ten pomysł trzeba by dawać dwa dodatkowe złącza na zewnątrz bo muf sobie nie wyobrażam. Pewnie taniej będzie ale na pewno gorzej (każdy dodatkowy element to potencjalne miejsce awarii) + problemy z strażakiem.
Analogia z kablami SN jest nie trafiona. Rozdzielnia Ppoż wymaga dwustronnego zasilania albo jest to drugi niezależny kabel SN albo agregat dlatego też uszkodzenie tego kabla nie ma tak poważnych konsekwencji jak uszkodzenie kabla zasilającego np pompownie tryskaczową.
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
1. Zakres zastosowania
Norma dotyczy zasad doboru przewodów i kabli dla urządzeń przeciwpożarowych, które powinny funkcjonować w czasie pożaru w budynkach. Nie stwarza sprzeczności w odniesieniu do wymagań normy PN-IEC
60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz poszczególnych jej części zastępowanych normą
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Niniejsza norma uściśla wymagania w zakresie dotyczącym wpływu wysokiej temperatury na przewody
zasilające urządzenia elektryczne, które powinny funkcjonować w czasie pożaru, pominięte w ww. normach
oraz normie PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Wymagania określone w normie odnoszą się również do innych obiektów budowlanych o podobnym charakterze