Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: STANCA » czw maja 15, 2008 21:26

Witam
Ja nawet wiem gdzie się udać........... do stadniny koni. Koń ma duży łeb i można mu nawkładać.
Przerobiłem już kiedyś lekcję z PINB. Od kwietnia do października trwała wymiana pism. Wyszło na moje. A był "drobiazg"- zagrożenie katastofą budowlaną.
Nawet prokurator i policja mnie olali. Czy już wiecie gdzie my żyjemy?

Jak trup się gęsto nie ściele, to kogo takie "drobne" zagrożenie obchodzi?

Zastanawiam się po co ja Wam przypominam ciągle o zbędnych przepisach.

Jestem w tej materii jednak upierd... bo na palcu i w psychice noszę bliznę od porażenia prądem w wieku 12 lat, napiecie było tam gdzie nie powinno.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Prorektor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 239
Rejestracja: pn sty 15, 2007 17:21
Lokalizacja: Warszawa

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: Prorektor » pt maja 16, 2008 0:03

Dobre z tym koniem kol. STANCA – ale jednak proszę oszczędzić konie, ponieważ pomimo, iż koń ma wielki łeb to jednak może nie wytrzymać tak wielkiej ludzkiej głupoty – szkoda zwierzęcia.

elektromax
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 331
Rejestracja: czw sty 24, 2008 20:04
Lokalizacja: Wrocław

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: elektromax » pt maja 16, 2008 7:52

Witam Kolegów
STANCA pisze:Zastanawiam się po co ja Wam przypominam ciągle o zbędnych przepisach.
Kol.STANCA proszę się nie zastanawiać ale nadal przypominać o "zbędnych przepisach".
Przepisy SĄ NIEZBĘDNE - zbędni są tylko niekompetentni ludzie- zatrudniani na stanowiskach, na nowo po każdej zmianie ekip rządzących, wciskajacych "swoich" na ciepłe posadki. Mają oni świadomość że czas ich trwać będzie max.4 lata. W tym czasie będą "świętymi krowami"- nie do ruszenia. I tak to trwa od 1989 roku.
Pozdrawiam.

piotrekkrakow
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 53
Rejestracja: sob maja 20, 2006 23:44
Lokalizacja: Kraków

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: piotrekkrakow » ndz maja 18, 2008 22:00

Od 1989 roku ? Moim zdaniem dużo więcej to trwa. A jako ciekawostkę podam przykład pewnego marketu, w którym wykonywałem podłączenia do instalacji elektrycznej - instalacja w miarę OK, raziły tylko metalowe obudowy rozdzielnic powieszonych na szynach (ja to tak nazywam, chodzi o metalowe koryta kablowe) na wysokości 4 m (swoją drogą ciekawe co za kretyn wymyślił, żeby wieszać rozdzielnice na korytach kablowych) oraz puszczenie grubych szynoprzewodów (co prawda izolowanych, ale jakoś słabo) w metalowych korytkach kablowych. Ale przejdźmy do sedna - obiekt ma mniej więcej 9 miesięcy, a od strony budowlanej to tragedia - w niektórych ścianach są pęknięcia o szerokości (na poziomie parteru, wolę nie wiedzieć co jest na wyższych piętrach) 5-10 cm!! Ale co tam - jak się będzie powiększać, to zaszpachlują.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: STANCA » pn maja 19, 2008 12:11

Witam

Wracamy do instalacji "powierzchniowej" po osiedlu i zagrożenia publicznego.

Jest informacja z PIPu że podjęli wszelkie działania w swoim zakresie m/i powiadomili PINB. Reszta należy do PINB.
Miała być kontrola 15 maja, czekają na odpowiedź. Była propozycja żeby sołtys powiadomił policję.

PB Art. 66.
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska
albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia lub środowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
określając termin wykonania tego obowiązku.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy organ może zakazać użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują
okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu
wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Art. 69.
1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie
niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt
właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków
zabezpieczających.
2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w
ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O
podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy
organ.

Zobaczymy jak zgodnie z prawem będzie odbywać się to odbijanie piłeczki? Ile czasu im to zajmie.

Deszcze padają, więc strach się bać.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: STANCA » wt maja 20, 2008 10:38

Witam

Dzisiaj wygląda tak:

tu zmaltretowany YDY robi za ziemny, bo go przysypali
Obrazek

powciągali kable i przewody w aroty i rury wodne, ale mało dokładnie jak widać
Obrazek

Czas biegnie wszystkie instytucje działaja prawie zgodnie z prawem. Zobaczymy ile im trzeba czasu jeszcze. Wiadomo domki sprzedane prąd musi być, tylko jedno ale!
Szpadle teraz często mają metalowe trzonki, strach pomysleć o robotniku podsypującym ziemię.

BEZPIECZEŃSTWO ludzi, mienia i zwierząt gdzie?

Wasz informator
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: elpapiotr » wt maja 20, 2008 11:44

Witam Kolegów na Forum. witam Kolegę STANCA

A ja tu widzę jeszcze coś :
Załączniki
naruszona konstrukcja BOPL.JPG
naruszona konstrukcja BOPL.JPG (18.4 KiB) Przejrzano 4119 razy
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: elpapiotr » wt maja 20, 2008 11:49

Witam ponownie.

W sprawie zmaltretowanego, "ziemnego", przysypanego YDY :
- ten przewód zostanie usunięty (kiedyś)

Ale ten już nie - ten na pewno zostanie zasypany ( YKY 5x25 ) :

Obrazek

Obrazek
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: STANCA » wt maja 20, 2008 13:46

Witam

Sołtys mi doniósł że instalacja jest nawierzchniowa bo brak przepustów pod jezdnią i podjazdami.
Czyba ma rację!
Zastanawiam się co będzie jak samochód zahaczy i pociągnie kabelek za sobą?

A stosowne instytucje przesyłają sobie pisemka, czekają na odpowiedź, napiszą kolejne swoje i się kręci do następnej wypłaty.

dopisuję cytat:16.45
W nr 5 elektro info Julian Wiatr napisał:
"Brak wyobraźni oraz regularnych kontroli często są przyczyną eksploatowania czynnych urządzeń elektrycznych w stanie stwarzającym zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Funkcjonujące od wielu lat w naszym kraju przekonanie, że na instalacjach elektrycznych zna się prawie każdy, doprowadza niejednokrotnie do tragicznych wypadków.
Nie sztuką jest jednak poszukiwanie winnego po tragedii, ale przede wszystkim zapobieganie wypadkom."

podkreśliłem ja
STANCA

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3145
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: A co sądzicie o tej instalacji?

Post autor: opornik » śr maja 21, 2008 20:56

witam Kolegów:)
Czytam, czytam i resztki włosów stają mi na głowie.
PIP gra w ping-poga PINB. A kibiców usunięto z boiska.
zastanawiam się dlaczego ta budowa nie została jeszcze zamknięta. Jakie mandaty dostał na wejściu od PIP-u kierownik budowy!!
W moim rejonie sytuacja nie do pomyślenia!!

Byłem świadkiem na budowie realizowanej wg mojego projektu jak przedstawiciel Nazdzoru Budowlanego linijką mmierzył wielkość liter na tablicy informacyjnej.
Chętnie zobaczyłbym fotkę tablicy i osoby odpowiedzialne za budowę.
Kłania się Tadeusz Ross a`la Zulu Gula ze swoim powiedzeniem, Polska to jest dziwny kraj.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ODPOWIEDZ