Fantazja elektryka

Aby zamieścić swoje zdjęcie, proszę przesłać je na adres info@ise.pl........ wraz z odpowiednim komentarzem.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2178
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

Post autor: elmontjs » wt paź 12, 2021 8:58

Elektryka trochę poniosło, dobrze, że miejsca na szynie zabrakło :D , cud, że róznicówka to wszystko "ciągnie". Bezpiecznik na zasilaniu ... bagatela 63A
Załączniki
fantazja.jpg
fantazja.jpg (180.63 KiB) Przejrzano 360 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 89
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Fantazja elektryka

Post autor: Luna.Vulpo » wt paź 12, 2021 10:23

hmm. Parę razy podobnie zrobiłem. Tyle że zasilanie było podpięte z tej samej strony co szyna. Tak chyba dobrze?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2178
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

Post autor: elmontjs » wt paź 12, 2021 12:07

Luna.Vulpo pisze:
wt paź 12, 2021 10:23
hmm. Parę razy podobnie zrobiłem.
A kolega wie w czym tkwi problem na załączonym zdjęciu? Mam nadzieje, że nikt z tego grona nie powiela takiego bubla :???:
Ostatnio zmieniony wt paź 12, 2021 13:46 przez elmontjs, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 515
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Fantazja elektryka

Post autor: Bogdankiz » wt paź 12, 2021 12:34

Hi
Niestety w projektach deweloperski często takie rozwiązania widziałem.
Pozdrawiam Bogdan :)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2178
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

Post autor: elmontjs » śr paź 13, 2021 9:44

Bogdankiz pisze:
wt paź 12, 2021 12:34
Niestety w projektach deweloperski często takie rozwiązania widziałem.
Ale jakie? ...troche nie wierzę że projektanci na co dzień strzelają takie babole. Wydaje mi się, że koledzy nie koniecznie dostrzegli na zdjęciu czego dotyczy problem dyskwalifikujący tą rozdzielnie z eksploatacji.
:D Kto więc prawidłowo "odczytał" zdjęcie ?
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 636
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Fantazja elektryka

Post autor: roberto » śr paź 13, 2021 15:47

Ja tu widzę 2 błedy:
1. jedno wspólne RCD B25, wcześniej same C16, C20... a więc selektywność 😜, faktycznie, aż "cud, że to jedno RCD wszystko uciągnie"...
2. za mały przekrój N wychodzącego za RCD, pewnie na listwę N.
roberto

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2178
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

Post autor: elmontjs » czw paź 14, 2021 8:13

Blisko kolego roberto, ale różnicówka nie ma członu nadprądowego, to zwykłe RCD 0,03/25A typ AC. Jednak jej styki mają gwarantowaną wytrzymałość prądową 25A a sumaryczny prąd odpływów przewyższa go prawie 3-krotnie. Jedynym ograniczeniem są bezpieczniki 63A w rozdzielni poprzedzającej, ale to i tak 2,5x więcej niż zdolność róznicówki na zdjęciu. Stan ten dyskwalifikuje tą rozdzielnie i zasilane z niej obwody.
Te błędy popełniają raczej elektrycy, którzy modyfikują rozdzielnie bądź nieświadomi instalatorzy, rzadziej projektanci.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 515
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Fantazja elektryka

Post autor: Bogdankiz » czw paź 14, 2021 12:42

Hi
Najważniejszy fakt że 3-F róźnicówka zasila obwody jednofazowe.

I niestety w projektach bardzo częste rozwiązanie.
Pozdrawiam Bogdan :)

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 636
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Fantazja elektryka

Post autor: roberto » czw paź 14, 2021 14:46

Ja, poza dwoma na końcu po lewej - to widzę same 3-fazowe obwody - pewnie jakieś silniki, jak sądzę...
roberto

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2178
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

Post autor: elmontjs » czw paź 14, 2021 22:07

Bogdankiz pisze:
czw paź 14, 2021 12:42
Najważniejszy fakt że 3-F róźnicówka zasila obwody jednofazowe
roberto pisze:
czw paź 14, 2021 14:46
Ja, poza dwoma na końcu po lewej - to widzę same 3-fazowe obwody
Macie racje, to też błędy, jednak nie są podstawą do negatywnego orzeczenia.
Człowiek uczy się całe życie i ...

ODPOWIEDZ