Gniazdko przedłużacza na budowie

Aby zamieścić swoje zdjęcie, proszę przesłać je na adres info@ise.pl........ wraz z odpowiednim komentarzem.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
mnelmar
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: sob kwie 25, 2009 15:41
Lokalizacja: Świątki

Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: mnelmar » pn kwie 27, 2009 10:22

Witam.
Chciałbym pokazać przyczynę wyłączania obwodu (nie było to natychmiastowe wyłączanie jak przy zwarciu), którego naszukałem się trochę na budowie.Gniazdo to zamontowane było na przedłużaczu podwykonawcy.

Jak dostał się tam ten wkręt i utkwił w takim miejscu pozostanie zagadką.

Pozdrawiam.
Mirosław Nawrocki
Załączniki
gniazdo_zagadka.jpg
gniazdo_zagadka.jpg (26.02 KiB) Przejrzano 7321 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 595
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: roberto » pn kwie 27, 2009 10:35

mnelmar pisze:Jak dostał się tam ten wkręt i utkwił w takim miejscu pozostanie zagadką.
Jak widać niektóre rzeczy "same" wchodzą nieproszonoe do obudów ;)
roberto

melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1901
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: melon » pn kwie 27, 2009 10:49

Jak dostał się tam ten wkręt i utkwił w takim miejscu pozostanie zagadką.
Wkręt sam tam nie zawędrował, nie ma przecież nóżek.
To jest pozostałość po montażu gniazda przez - no nie wiadomo przez kogo. Czy to nieuważny elektryk pod wpływem napoju 40% czy tynkarz, murarz, zbrojarz itp.

rel
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 226
Rejestracja: czw sie 14, 2003 19:42
Lokalizacja: Łódź

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: rel » pn kwie 27, 2009 20:35

Na budowie stosuje się wyłącznik RCD. Skutek natychmiastowy.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: elpapiotr » pn kwie 27, 2009 20:39

Witam Kolegów.
Skutek natychmiastowy.
Nie w tym przypadku, jak pokazano na zdjęciu, Kolego rel
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1901
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: melon » pn kwie 27, 2009 20:56

Na budowie stosuje się wyłącznik RCD. Skutek natychmiastowy.
Raczej - na budowie powinno stosować się wyłączniki ochronne.
A czy wszędzie one są ? W każdej rozdzielnicy na budowie ?

kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3935
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl
Kontakt:

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: kkas12 » pn kwie 27, 2009 23:04

Witam!

Nie tak dawno toczyła sie dyskusja o obligatoryjnym stosowaniu wyłączników RCD. Nie ulega żadnej wątpliwości, że na placu budowy właśnie ten obligatoryjny obowiązek ich stosowania obowiązuje.
Jednak co sądzić o sytuacji widocznej na zdjęciu?
Ani RCD, ani SWZ.
Ciekawe jaka była odległość od zabezpieczeń do owego gniazda?
pozdrawiam
Krzysiek

januszcm
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 89
Rejestracja: sob sty 03, 2009 9:44
Lokalizacja: Kraków

Re: Gniazdko przedłużacza na budowie

Post autor: januszcm » śr maja 27, 2009 19:41

Nowa budowa, nowe wyzwania ... to co zastaliśmy na nowym obiekcie.... nie wiem jak to mozna nazwać jak próba eutanazji pracowników, bądż rosyjska ruletka,,,,

zaczeliśmy od wycięcia całej prowizorki, oraz od postawienia RB z prawdzwego zdarzenia, po 3 dniach pajęczarze wrócli od nowa ..... i jak tu iść na budowę nie narażając swojego zdrowia na porażenie prądem ...



A późnej będzie lament, tylko nie wadomo do kogo ...
Załączniki
bud3.jpg
bud3.jpg (23.53 KiB) Przejrzano 5971 razy
bud4.jpg
bud4.jpg (26.19 KiB) Przejrzano 5971 razy
bud11.jpg
bud11.jpg (23.48 KiB) Przejrzano 5969 razy
Niech krawiec szyje ubrania,
a szewc naprawia buty,
poeta zaś pisze wiersze,
dentysta rwie ząb zepsuty

ODPOWIEDZ