izolowanie przewodu odgromowego linii 220 kV - dlaczego ?

Post autor: krotom » czw kwie 16, 2009 22:00

czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jeden przewód odgromowy na tej linii 220 kV jest uziemiony a drugi nie ?
fotka słupa przelotowego, H52 (choć wiem że to akurat nie ma znaczenia ;) )

Obrazek



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Dexterowski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: czw maja 17, 2007 21:36
Lokalizacja: Czechowice~Dziedzice

Re: izolowanie przewodu odgromowego linii 220 kV - dlaczego ?

Post autor: Dexterowski » czw kwie 16, 2009 22:11

Może ten przewód poza funkcją odgromową wykorzystywany jest lub był także do łączności?

Pozdrawiam, Mateusz.

paul0
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 361
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: izolowanie przewodu odgromowego linii 220 kV - dlaczego ?

Post autor: paul0 » pt kwie 17, 2009 20:42

To izolowanie ma na celu zmniejszenie strat wskutek indukowania pradowa w zamknietej petli, ktorej 2 dluzsze boki sa rownolegle do przewodow roboczych.
1 z tych przewodow jest uziemiony na kazdym slupie i ciagly, drugi jest podzielony na odcinki o dlugosci ok. 10km, kazdy z tych odcinkow jest jednostronnie uziemiony, na pozostalych slupach izolowany i nie laczy sie z nastepnym odcinkiem. Izolatory sa zbocznikowane iskiernikami, sekcjonowanie ma na celu obnizenie indukowanego napiecia na nieuziemionym bezposrednio koncu przewodu odgromowego.