Post autor: elmontjs » śr cze 24, 2020 14:46

bezpiecznik123 pisze:
śr cze 24, 2020 9:04
Prędzej jak już, to taki wyłącznik p.poż powinien opiniować rzeczoznawca elektryk, a nie strażak.
Teoretycznie masz rację, ale niestety, rozporządzenia mówi co innego. To samo mogliby powiedzieć hydraulicy o hydrantach.
Rozumiem uzgodnienia i opiniowanie strażaka dotyczące usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, jednak co do szczegółów technicznych, tu masz rację, nie powinni mieć aż takich praw.
Nie raz spotkałem się z sytuacją, że trzeba wymienić np oprawy ośw. ewakuacyjnego na inny model (miejsce zostaje) i bez opinii strażaka ... nie wolno.