Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: elmontjs » pn maja 18, 2015 17:52

Ochrona przeciwporażeniowawa pewnej szkoły :) , z wykorzystaniem naturalnego uziomu ! Na tym "wiszą przynajmniej trzy klasy, a potem kolejne "naturalne uziemienie" na kolejną "grupę gniazd" ... i tak trzy piętra i oczywiście mój ulubiony zwrot administratora: "przecież zawsze było dobrze" .
Obrazek
Załączniki
uziemienie2.JPG
uziemienie2.JPG (40.61 KiB) Przejrzano 2606 razy
uziemienie1.JPG
uziemienie1.JPG (34.43 KiB) Przejrzano 2606 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 132
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: a-w » śr maja 20, 2015 13:46

A może to jest lokalna szyna wyrównawcza? :D

Sylwester
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 900
Rejestracja: czw lip 24, 2003 22:18
Lokalizacja: Milanówek
Kontakt:

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Sylwester » śr maja 20, 2015 20:45

To świetne rozwiązanie ale kilkadziesiąt lat temu. Rury były metalowe . Lepszego uziomu nie było.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Simcode » śr maja 20, 2015 21:00

Sylwester pisze:To świetne rozwiązanie ale kilkadziesiąt lat temu
Kolego absolutnie, ani dzisiaj ani kiedyś nie było to świetne rozwiązanie . Kosztowało to wiele istnień ludzkich i spalonych domów .

Sylwester
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 900
Rejestracja: czw lip 24, 2003 22:18
Lokalizacja: Milanówek
Kontakt:

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Sylwester » czw maja 21, 2015 20:28

Powtórzę to jeszcze raz kilkadziesiąt lat temu było to najlepsze możliwe rozwiązanie. Można się czepiać szczegółów. Powinno się dać objemkę nie na kranie tylko na rurze , podłożyć pod rurę ołów i tak dalej. Chodzi o zasadę tylko połączenie z instalacją wodociągową gwarantowało w miarę skuteczną pętle zwarciową. Trzeba pamiętać ,że nie było wtedy RCD.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Simcode » czw maja 21, 2015 21:36

Sylwester pisze:Powtórzę to jeszcze raz kilkadziesiąt lat temu było to najlepsze możliwe rozwiązanie
Nie było, bo zginęło wiele osób w tamtych czasach , szczególnie kobiet piorących w Franiach . A w dalszym rozwoju sieci te przeszły metamorfozę stając się mimowolnie siecią TN z podłączonymi kranami do bolców gniazdek .

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1638
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: elmontjs » czw maja 21, 2015 22:10

Odkąd pamiętam, układ sieciowy TT nigdy nie bazował na podłączeniu przewodu PE do kranu i stan taki utrzymuje się chyba od chwili, kiedy powstały pierwsze przepisy regulujące prace instalacji. Dodam że w tej instalacji przewód PE "okrąża" kilka gniazd i nie ma nawet ciągłości do rozdzielni skąd owe gniazda są zasilane ani do rozdzielni głównej. Reasumując, ochrona gniazd 230V " wisi na kranie" !
Człowiek uczy się całe życie i ...

Sylwester
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 900
Rejestracja: czw lip 24, 2003 22:18
Lokalizacja: Milanówek
Kontakt:

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Sylwester » pt maja 22, 2015 13:07

Jeszcze raz. Może tym razem się zrozumiemy.
Powinno się dać objemkę nie na kranie tylko na rurze , podłożyć pod rurę ołów i tak dalej. Chodzi o zasadę tylko połączenie z instalacją wodociągową gwarantowało w miarę skuteczną pętle zwarciową. Trzeba pamiętać ,że nie było wtedy RCD.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Simcode » pt maja 22, 2015 15:17

Kolego Sylwestrze ani wtedy jego brak ani teraz jeśli jest , RCD nie będzie panaceum na źle wykonaną instalację . I przypisywanie mu cudownych właściwości jest grubą przesadą. W pierwszych latach 60 ukazał się tajny raport służby bezpieczeństwa na temat wypadków śmiertelnych z podłączonymi pod krany Franiami i innym sprzętem . Po tym raporcie producenci sprzętu zostali zobligowani do zlikwidowania tego wynalazku pojawiły się urządzenie w 2 klasie ochrony . Tu zdjęcie takowego wynalazku z tamtych lat proponuję zwrócić uwagę na zacisk uziemiający pralki . Należało go właśnie podłączać pod kran .
Załączniki
-pralke-shl-frania-krzeszowice.jpg
-pralke-shl-frania-krzeszowice.jpg (20.41 KiB) Przejrzano 2352 razy

Sylwester
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 900
Rejestracja: czw lip 24, 2003 22:18
Lokalizacja: Milanówek
Kontakt:

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Sylwester » pt maja 22, 2015 20:10

Kolego Simcode proszę się chwilę zastanowić dlaczego RCD ma takie znaczenie w układzie TT. W układzie TT najczęściej nie mamy szansy uzyskać pętli zwarciowej o takiej wartości , która zapewniałaby ochronę( przede wszystkim przy większych mocach) . Urządzeniem ochronnym nie może być bezpiecznik czy wyłącznik nadmiarowo prądowy. Już pół wieku temu układ który teraz nazywa się TT miał trzeci przewód podłączony do rury wodociągowej co miało zapewniać ochronę w łazience i kuchni. Niestety trudno było uzyskać odpowiednią rezystancję uziemienia. Nic nie pomagało bardzo staranne wykonanie instalacji.