Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Aby zamieścić swoje zdjęcie, proszę przesłać je na adres info@ise.pl........ wraz z odpowiednim komentarzem.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
iinstalatorstwo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:22
Lokalizacja: Pruszków

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: iinstalatorstwo » ndz maja 24, 2015 13:53

Nigdy nie wolno było stosować szeregowych połączeń w uziemianiu instalacji elektrycznych tak obecnie jak również "dawniej lata 60/70".
Podstawą otok i dołączanie do niego urządzeń chronionych, a więc i „bolcy” gniazd 230V i 400V.
RCD jest środkiem ochrony dodatkowej - podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
Pamiętajmy, iż w protokołach z pomiarów muszą się znaleźć wartości dopuszczalne i pomierzone.
Zbyszek



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: elmontjs » ndz maja 24, 2015 14:35

iinstalatorstwo pisze:RCD jest środkiem ochrony dodatkowej - podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Podstawowa ochrona to izolacja; ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) to samoczynne wyłączenie zasilani, a rcd to ochrona uzupełniająca.
Człowiek uczy się całe życie i ...

iinstalatorstwo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: wt lip 29, 2003 11:22
Lokalizacja: Pruszków

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: iinstalatorstwo » ndz maja 24, 2015 14:52

Podstawowa ochrona to izolacja; ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) to samoczynne wyłączenie zasilani, a rcd to ochrona uzupełniająca.[/quote]

Proszę wyjaśnij różnice między: dodatkową a uzupełniającą ?

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1828
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Simcode » ndz maja 24, 2015 20:30

iinstalatorstwo pisze:Proszę wyjaśnij różnice między: dodatkową a uzupełniającą ?
Jak to czym się różni, tym ze dodatkowa ochrona nie istnieje . Więc nie ma tematu .Polecam PN-HD 60364 -4-41 dobra lektura .

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: elmontjs » pn maja 25, 2015 9:15

iinstalatorstwo pisze: ... podstawą jest właściwa impedancja pętli zwarcia.
Tak ją należy wykonać, aby spełniała warunek szybkiego wyłączenia wymóg bezwzględny.
W kontekście szkoły najczęściej tak jest, ale ogólne to też kolego jesteś w błędzie. Jest kilka środków ochrony "przy uszkodzeniu" i wystarczy, że będzie zastosowany jeden z nich.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: elmontjs » wt paź 13, 2015 21:32

Był kran! - jakiś błąd elektryka z zamierzchłych czasów, ale poniżej przykład aktualnego wykonania "kawałka" instalacji gniazd 230V (ok. 5 lat temu). Układ TT, jest nawet RCD, a przewód PE dorobionego obwodu podłączony tylko do ... no właśnie :D , sami zobaczcie. Jako ciekawostkę dodam, że to ta sama miejscowość , tylko inna szkoła. Jak się dowiedziałem, okresowy, 5-letni przegląd i badanie instalacji elektrycznej budynek pozytywnie przeszedł w 2014 r !
Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
Załączniki
uziemienie.jpg
uziemienie.jpg (869.95 KiB) Przejrzano 1243 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1828
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: Simcode » wt paź 13, 2015 21:45

elmontjs pisze:Po takich obrazkach coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że do wykonania okresowych przeglądów/badań instalacji w budynkach powinni być bardziej wyselekcjonowani ludzie może nawet z uprawnieniami budowlanymi .
Kolego uprawnienia nic do tego nie mają - kasa i tylko kasa się liczy . Temat wałkowany na różnych forach pokazuje patologię tego zjawiska w skali kraju i nic nie zmieni nawet posiadanie E+D + UB .

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 659
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: disaster » śr paź 14, 2015 10:31

Niedawno miałem w ręku protokół z pomiarów w wieżowcu.
Albo napisany zupełnie z powietrza, albo kompilacja ostatnich protokołów.
Pomiarowiec nawet nie pofatygował się do poszczególnych lokali.

Pod protokołem E+D+UB.

paul0
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 361
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Układ sieciowy TT z zastosowaniem naturalnego uziomu

Post autor: paul0 » sob mar 05, 2016 23:48

Obecne sieci wodne nawet te stare nie nadają się na uziom naturalny.
Wystarczy że w trakcie usuwania awarii na przyłączu wodnym pracownicy wodociągów zamontują np. łącznik pokazany na zdjęciu, który nie tworzy elektrycznego połączenia rur
unicoup.jpg
unicoup.jpg (10.21 KiB) Przejrzano 1026 razy
i uziemienia nie ma...
Zanim ktoś to zauważy to może już ktoś inny "zostać wysłany do aniołków"
Pracownicy wodociągów często nie mają bladego pojęcia o elektryce i po zamontowaniu takiego łącznika nie wykonają obejścia elektrycznego, nawet jak kiedyś zgodę na wykorzystanie przyłącza jako uziomu wydano.