Post autor: elmontjs » pt lut 21, 2020 14:48

jak się będzie palić , strażak na pewno "trafi" :lol:
Załączniki
wył ppoż.jpg
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 821
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Zagadka dla strażaka

Post autor: electrics » pt lut 21, 2020 20:31

Cóż to za radosna twórczość? Każdy lokator zrobił sobie niezależny wyłącznik P.poż, czy jak?

elektrykchorzow.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
Lokalizacja: Chorzów
Kontakt:

Zagadka dla strażaka

Post autor: elektrykchorzow.com » czw cze 25, 2020 10:19

no przecież to oczywiste, podbiega bo się pali i wyłącza .. tylko który? Może wszystkie? to czemu nie zrobili jednego na całość?

Może ktoś ćpał jakieś grzybki i potem miał fantazję? :lol: :D

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 99
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Zagadka dla strażaka

Post autor: ELPat » czw cze 25, 2020 21:44

Po co to czepianie czy strażak trafi?
Rozwali i naciśnie wszystkie to nie będzie napięcia na obiekcie.
Jest jakiś przepis który nakazuje jeden wyłącznik P-poż dla obiektu?
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 821
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Zagadka dla strażaka

Post autor: electrics » pt cze 26, 2020 6:56

Główny Wyłącznik Pożarowy. Mówi to Koledze coś?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3262
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Zagadka dla strażaka

Post autor: opornik » pt cze 26, 2020 21:13

electrics pisze:
pt cze 26, 2020 6:56
Główny Wyłącznik Pożarowy. Mówi to Koledze coś?
A co to to takiego "główny"?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 613
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Zagadka dla strażaka

Post autor: roberto » sob cze 27, 2020 8:27

Myślę, że kol. electrics może chodziło o skrót myślowy, że ma być jeden:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2019-06-07 Data wydania: 2019-04-08

Par. 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku
roberto

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3262
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Zagadka dla strażaka

Post autor: opornik » sob cze 27, 2020 10:33

Kluczowe są tu słowa:
roberto pisze:
sob cze 27, 2020 8:27
należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 821
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Zagadka dla strażaka

Post autor: electrics » ndz cze 28, 2020 7:21

Tak, słowo ,,Główny" miało być użyte w znaczeniu opisanym przez Kolegę roberto. Oczywiście chodzi o Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu w znaczeniu, że jest to wyłącznik odłączający prąd w całym obiekcie z wyjątkiem urządzeń niezbędnych do działania w czasie pożaru.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3262
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Zagadka dla strażaka

Post autor: opornik » ndz cze 28, 2020 9:09

electrics pisze:
ndz cze 28, 2020 7:21
, że jest to wyłącznik odłączający prąd w całym obiekcie
Myślę, że się przejęzyczyłeś. Chodzi nie o cały obiekt ale o całą strefę pożarową.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza