Łomatko! chcesz stosować normę oświetleniową sprzed (niemal) wieku? )Jacek_4 pisze:Na dzień dzisiejszy obowiązujące "warunki techniczne" Dz.U.2002r nr 75 poz.690 w
Pomiar natężenia oświetlenia - jakie są wymagane wartości?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar natężenia oświetlenia - jakie są wymagane wartości?
0
Post
autor: STANCA »
Cytuję za kol. Teodorem:
Numer normy: PN-EN 12464-1:2004
Tytuł normy: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Zastępuje:
PN-EN 12464-1:2003 (U)
PN-84/E-02033
PN-71/E-02034
PN-84/E-02035
Data publikacji: 2004-11-09
Link do doskonałego komentarza prof. dr hab. inż. Jerzego Bąka, dotyczącego normy :
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] ... rnecie.doc
Numer normy: PN-84/E-02033
Tytuł normy: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
Zastępuje:
PN-68/E-02033
Zmiany:
BI 4/87 poz. 24
Zmiany od 1994:
PN-84/E-02033/Az2:2003
Data ustanowienia: 1984-06-29
Data wycofania: 2003-11-15
Norma, mimo wycofania ze zbioru aktualnych norm - przywołana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2004 r, nr 109, poz. 1156)
Tak więc jest to PN na chodzie. Czyli wycofana-przywołana. Włoch to by powiedział grande bordello.
STANCA
Numer normy: PN-EN 12464-1:2004
Tytuł normy: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Zastępuje:
PN-EN 12464-1:2003 (U)
PN-84/E-02033
PN-71/E-02034
PN-84/E-02035
Data publikacji: 2004-11-09
Link do doskonałego komentarza prof. dr hab. inż. Jerzego Bąka, dotyczącego normy :
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] ... rnecie.doc
Numer normy: PN-84/E-02033
Tytuł normy: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
Zastępuje:
PN-68/E-02033
Zmiany:
BI 4/87 poz. 24
Zmiany od 1994:
PN-84/E-02033/Az2:2003
Data ustanowienia: 1984-06-29
Data wycofania: 2003-11-15
Norma, mimo wycofania ze zbioru aktualnych norm - przywołana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2004 r, nr 109, poz. 1156)
Tak więc jest to PN na chodzie. Czyli wycofana-przywołana. Włoch to by powiedział grande bordello.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Pomiar natężenia oświetlenia - jakie są wymagane wartości?
0
Post
autor: TEODOR_P »
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Dziękuję Koledze Stanisławowi za cytat z moich wypracowań.
Widać tu jak na dłoni, że w momencie jak minister podpisywał rozporządzenia - 7 kwietnia 2004 r. to jeszcze nie było opublikowane tłumaczenie PN-EN 12464-1:2004
gdyż zostało ono opublikowane 2004-11-09.
To jakoś tam tłumaczy ministra dlaczego wpisał normę starą a nie nową.
Ale co Szanowni Koledzy tłumaczy projektantów i wykonawców, którzy zamiast zastosować nową normę oczekują na nowelizację roporządzenia przez ministra ?
Obowiązku prawnego nie ma - ale też nikt tego nie zabrania.
A na nowelizację rozporządzenia przez ministra czekamy niemal cztery lata i możemy oczekiwać następne kilka lat.
Fanatycy przywoływania norm w przepisach prawnych już niedługo znajdą się w muzeum postępu technicznego.
Nie przyłączajmy się do nich i stosujmy najnowsze normy wszędzie, gdzie one się ukazują.
Pozdrawiam
Teodor
Dziękuję Koledze Stanisławowi za cytat z moich wypracowań.
Widać tu jak na dłoni, że w momencie jak minister podpisywał rozporządzenia - 7 kwietnia 2004 r. to jeszcze nie było opublikowane tłumaczenie PN-EN 12464-1:2004
gdyż zostało ono opublikowane 2004-11-09.
To jakoś tam tłumaczy ministra dlaczego wpisał normę starą a nie nową.
Ale co Szanowni Koledzy tłumaczy projektantów i wykonawców, którzy zamiast zastosować nową normę oczekują na nowelizację roporządzenia przez ministra ?
Obowiązku prawnego nie ma - ale też nikt tego nie zabrania.
A na nowelizację rozporządzenia przez ministra czekamy niemal cztery lata i możemy oczekiwać następne kilka lat.
Fanatycy przywoływania norm w przepisach prawnych już niedługo znajdą się w muzeum postępu technicznego.
Nie przyłączajmy się do nich i stosujmy najnowsze normy wszędzie, gdzie one się ukazują.
Pozdrawiam
Teodor
Re: Pomiar natężenia oświetlenia - jakie są wymagane wartości?
0
Post
autor: pawelboch »
Toż to gołym okiem widać, że wtedy było wszędzie ciemno jak w stodole a teraz jest jasno i fajnie.
Zastanawialiście się dlaczego ludzie (m.in. oczywiście) tak chętnie chodzą do supermarketów i nowoczesnych galerii handlowych? bo tam normalną rzeczą jest np. 1000 lx.
Ja nie żałuję lat 80. z ciemnicą w sklepach, i jeśli by trafił do mnie jakiś inwestor w myślą przewodnią, by sobie coś oświetlić w stylu późny gierek, to próbowałbym go jednak odwieść od tego ew. odpuścił temat. czsy sie zmieniły i roboty można sobie wybierać
pzdr., PB
P.S. Witam Kolegów po mojej dłuższej nieobecności na forum
Nie to żebym był jakimś faszystą w zakresie normatywu, ale stosowanie norm z lat 80. w zakresie oświetlenia jakoś nie zmieściło by mi się w główceTEODOR_P pisze:Witam Szanownych Kolegów na Forum
Dziękuję Koledze Stanisławowi za cytat z moich wypracowań.
Widać tu jak na dłoni, że w momencie jak minister podpisywał rozporządzenia - 7 kwietnia 2004 r. to jeszcze nie było opublikowane tłumaczenie PN-EN 12464-1:2004
gdyż zostało ono opublikowane 2004-11-09.
To jakoś tam tłumaczy ministra dlaczego wpisał normę starą a nie nową.
Ale co Szanowni Koledzy tłumaczy projektantów i wykonawców, którzy zamiast zastosować nową normę oczekują na nowelizację roporządzenia przez ministra ?
Obowiązku prawnego nie ma - ale też nikt tego nie zabrania.
A na nowelizację rozporządzenia przez ministra czekamy niemal cztery lata i możemy oczekiwać następne kilka lat.
Fanatycy przywoływania norm w przepisach prawnych już niedługo znajdą się w muzeum postępu technicznego.
Nie przyłączajmy się do nich i stosujmy najnowsze normy wszędzie, gdzie one się ukazują.
Pozdrawiam
Teodor
Toż to gołym okiem widać, że wtedy było wszędzie ciemno jak w stodole a teraz jest jasno i fajnie.
Zastanawialiście się dlaczego ludzie (m.in. oczywiście) tak chętnie chodzą do supermarketów i nowoczesnych galerii handlowych? bo tam normalną rzeczą jest np. 1000 lx.
Ja nie żałuję lat 80. z ciemnicą w sklepach, i jeśli by trafił do mnie jakiś inwestor w myślą przewodnią, by sobie coś oświetlić w stylu późny gierek, to próbowałbym go jednak odwieść od tego ew. odpuścił temat. czsy sie zmieniły i roboty można sobie wybierać
pzdr., PB
P.S. Witam Kolegów po mojej dłuższej nieobecności na forum
Re: Pomiar natężenia oświetlenia - jakie są wymagane wartości?
0
Post
autor: Kanarek »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Problemy badania oświetlenia na stanowiskach pracy związane z wprowadzeniem nowej normy
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 11/2005, str. 11 - 13
Jak ktoś ma ochotę się pokatować podejściem bhp-owców
Problemy badania oświetlenia na stanowiskach pracy związane z wprowadzeniem nowej normy
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 11/2005, str. 11 - 13
Jak ktoś ma ochotę się pokatować podejściem bhp-owców
Pomiar natężenia oświetlenia - jakie są wymagane wartości?
0
Post
autor: stonefree »
Witam szanownych Kolegów.
Spotkałem się ostatnio na obiekcie z tego typu problemem. Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach do pracy biurowej przy komputerze wskazały wyniki natężenia oświetlenia w granicach od 390 do 1100 lx, przy założeniu normatywnym 500lx. Średnie natężenie oświetlenia mierzone na podłodze tyc pomieszczeń oraz pomieszczeń sąsiednich nie jest mniejsze niż 1/5 tych wartości. W pomieszczeniach zastosowano oprawy panelowe LED 60x60cm 32 watowe o UGR <19 wg katalogu, montowane w suficie podwieszanym na wysokości ok, 330 cm. Nie zauważyłem odbić na monitorach. Nie ulega mojej wątpliwości, że wartości 390 lx są zbyt małe i należy to zakwestionować w protokole, natomiast przewertowałem normę 12464-1 i nie potrafiłem znaleźć wskazówek co do tego, że pomierzone natężenie o wartościach powyżej 750 lx i więcej, czyli większe niż o jeden przedział od wymaganego, może być nieodpowiednie. Proszę zatem o wskazówki - w jakich źródłach szukać odpowiedzi na pytanie - czy natężenie oświetlenia w granicach 750- 1100 lx jest odpowiednie czy też zbyt duże? Pozdrawiam.
Spotkałem się ostatnio na obiekcie z tego typu problemem. Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach do pracy biurowej przy komputerze wskazały wyniki natężenia oświetlenia w granicach od 390 do 1100 lx, przy założeniu normatywnym 500lx. Średnie natężenie oświetlenia mierzone na podłodze tyc pomieszczeń oraz pomieszczeń sąsiednich nie jest mniejsze niż 1/5 tych wartości. W pomieszczeniach zastosowano oprawy panelowe LED 60x60cm 32 watowe o UGR <19 wg katalogu, montowane w suficie podwieszanym na wysokości ok, 330 cm. Nie zauważyłem odbić na monitorach. Nie ulega mojej wątpliwości, że wartości 390 lx są zbyt małe i należy to zakwestionować w protokole, natomiast przewertowałem normę 12464-1 i nie potrafiłem znaleźć wskazówek co do tego, że pomierzone natężenie o wartościach powyżej 750 lx i więcej, czyli większe niż o jeden przedział od wymaganego, może być nieodpowiednie. Proszę zatem o wskazówki - w jakich źródłach szukać odpowiedzi na pytanie - czy natężenie oświetlenia w granicach 750- 1100 lx jest odpowiednie czy też zbyt duże? Pozdrawiam.