Problem z instalacją - co dwa dni palą się żarówki
0
Post
autor: piotrekkrakow »
Chwilowo mam przerwę w pracy, bo jestem na chorobowym. Posprawdzam wszystko jeszcze raz i napiszę co i jak w przyszłym tygodniu.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Problem z instalacją - co dwa dni palą się żarówki
0
Post
autor: slawis »
witam
ja mialem podobny przypadek w butiku w hipermarkecie zarowki sie przepalaly co tydzień okazalo sie ze styki elektr. w oprawkach byly silnie zabrudzone nagar cos w tym stylu po dokladnym obczyszczeniu wszystkich stykow i podokrecaniu przewodow i wymianie na firmowe zarowki problem znikl
dziewczyny ktore pracowaly w butiku tez za slabo dokrecaly zarowki i to tez mogla byc przyczyna
pozdrawiam
ja mialem podobny przypadek w butiku w hipermarkecie zarowki sie przepalaly co tydzień okazalo sie ze styki elektr. w oprawkach byly silnie zabrudzone nagar cos w tym stylu po dokladnym obczyszczeniu wszystkich stykow i podokrecaniu przewodow i wymianie na firmowe zarowki problem znikl
dziewczyny ktore pracowaly w butiku tez za slabo dokrecaly zarowki i to tez mogla byc przyczyna
pozdrawiam
Re: Problem z instalacją - co dwa dni palą się żarówki
0
Post
autor: reeli »
Witam Szanownych kolegów:)
Kiedyś miałem wykłady z Elektrotechniki teoretycznej i mowa była na nich min o obwodach RLC i związanych z nimi rezonansami prądów lub napięć.
Pan profesor podawał właśnie tego typu problem. Także teoretycznie może to być niefart w ułożeniu przewodów, które tworzą ze sobą układ RLC. Mogą być rezonanse.
Jeszcze jedna możliwa teoria dotycząca palących się żarówek. Wyższe harmoniczne w sieci ? One potrafią mieć dużą amplitudę.
Podkreślam że to podejście czysto teoretyczne więc proszę nie ganić że to w prakyce nie możliwe
Kiedyś miałem wykłady z Elektrotechniki teoretycznej i mowa była na nich min o obwodach RLC i związanych z nimi rezonansami prądów lub napięć.
Pan profesor podawał właśnie tego typu problem. Także teoretycznie może to być niefart w ułożeniu przewodów, które tworzą ze sobą układ RLC. Mogą być rezonanse.
Jeszcze jedna możliwa teoria dotycząca palących się żarówek. Wyższe harmoniczne w sieci ? One potrafią mieć dużą amplitudę.
Podkreślam że to podejście czysto teoretyczne więc proszę nie ganić że to w prakyce nie możliwe
- marcin714
- Elektryk Aktywny
- Posty: 1650
- Rejestracja: sob lip 09, 2005 19:16
- Lokalizacja: Kraków-Lublin_wawa
Re: Problem z instalacją - co dwa dni palą się żarówki
0
Post
autor: marcin714 »
Napięcia pod względem jakościowym nie da się określić za pomocą multimetra. Napięcie trzeba rejestrować w oreślonym czasie z określonym próbkowaniem i na tej podstawie można powiedzieć czy się nadaje , czy nie do zasilania tych żarówek.
Na początek trzeba ustalić ,czy problem dotyczy jakiegoś pomieszczenia czy całego budynku. Jeśli tylko tego pomieszczenia to przyczyną niewątpliwie będzie awaria w instalacji , jesli całego budynku to poza awarią instalacji lub sieci zasilajacej trzeba brać pod uwagę jakość energii elektrycznej.
Zakładam ,że kolega sam wymienia żarówki więc wie jak je dokręcać. Usterki we wszystkich oprawach też nie zakładam.
Na początek trzeba ustalić ,czy problem dotyczy jakiegoś pomieszczenia czy całego budynku. Jeśli tylko tego pomieszczenia to przyczyną niewątpliwie będzie awaria w instalacji , jesli całego budynku to poza awarią instalacji lub sieci zasilajacej trzeba brać pod uwagę jakość energii elektrycznej.
Zakładam ,że kolega sam wymienia żarówki więc wie jak je dokręcać. Usterki we wszystkich oprawach też nie zakładam.
pozdrawiam
marcin714
marcin714
Re: Problem z instalacją - co dwa dni palą się żarówki
0
" Rzeczy niemożliwe robimy od razu, tylko cuda zajmują nam trochę czasu "
Re: Problem z instalacją - co dwa dni palą się żarówki
0
Post
autor: tajmer »
Witam
miałem taki przypadek w sklepie spożywczym żarówek około 40 szt tzw. energooszczędne różnej mocy od 7do 20kilku wat tez się przepalały co 2-5 dni losowo jedna tu dwie po drugiej stronie sklepu
kombinowałem że może jakieś spadki nap. bo kilka agregatów chłodniczych tam jest.
po prześwietleniu instalacji okazało się że całe oświetlenie "wisiało na jednej fazie".
Na szczęście dla mnie sufit był podwieszany położyłem całą nową instalację do lamp z rozdziałem na strefy , zasilanie z 3faz. od miesiąca spokój co kilka dnia wpadam do tego sklepu po bułki i patrze na sufit jest ok.
Wyłączniki zrobiłem na F-erach 1 fazowych rozdzielnie z wyłącznikami zasiliłem 5x4mm do lamp 3x1,5 mm grupowałem lampy po 5-7 szt na jednym wył.
poszło na to 100mb 3x1,5; peszla 100m; 10m 5x4mm; 1szt. rozdz. 12mod. i 10 szt. fr16A; i 6 godzin pracy 3 osób
pozdr grześ
miałem taki przypadek w sklepie spożywczym żarówek około 40 szt tzw. energooszczędne różnej mocy od 7do 20kilku wat tez się przepalały co 2-5 dni losowo jedna tu dwie po drugiej stronie sklepu
kombinowałem że może jakieś spadki nap. bo kilka agregatów chłodniczych tam jest.
po prześwietleniu instalacji okazało się że całe oświetlenie "wisiało na jednej fazie".
Na szczęście dla mnie sufit był podwieszany położyłem całą nową instalację do lamp z rozdziałem na strefy , zasilanie z 3faz. od miesiąca spokój co kilka dnia wpadam do tego sklepu po bułki i patrze na sufit jest ok.
Wyłączniki zrobiłem na F-erach 1 fazowych rozdzielnie z wyłącznikami zasiliłem 5x4mm do lamp 3x1,5 mm grupowałem lampy po 5-7 szt na jednym wył.
poszło na to 100mb 3x1,5; peszla 100m; 10m 5x4mm; 1szt. rozdz. 12mod. i 10 szt. fr16A; i 6 godzin pracy 3 osób
pozdr grześ