Norma PN-HD 60364-7-701 (2007) - jak to jest
0
Post
autor: oleks »
Witam,
Wiem, że norma ta nie jest obowiązująca ale chciałbym poznać opinie na jej temat, bo jak by nie było jest ona najnowsza czyli powinna odzwierciedlać najnowszy stan wiedzy technicznej na dany temat.
Chodzi mi o to, że norma ta jakby łagodzi wymagania dla łazienek co nie bardzo zgadza się z panującym trendem (można sprawdzić w dyskusjach o wentylatorze w kabinie, czy oświetleniu, gdzie osoby chcące umieszczać te urządzenia powyżej 2,25 posądzano o zamiar narażania innych na śmierć).
Głównie to te zmiany:
- zmniejszenie wymagania dla osprzętu w strefie 1 z IPX5 na IPX4
- dopuszczenie do montowania w strefie 1 urządzeń wentylacyjnych, suszarki na ręczniki, oświetlenia, pomp prysznicowych o ile urządzenia te będą do tego przystosowane przez producenta.
Przy okazji jak dobrze zrozumiałem zlikwidowano strefę 3 i wprowadzono obowiązek zabezpieczenia wszystkich obwodów w łazience RCD 30mA.
Wiem, że norma ta nie jest obowiązująca ale chciałbym poznać opinie na jej temat, bo jak by nie było jest ona najnowsza czyli powinna odzwierciedlać najnowszy stan wiedzy technicznej na dany temat.
Chodzi mi o to, że norma ta jakby łagodzi wymagania dla łazienek co nie bardzo zgadza się z panującym trendem (można sprawdzić w dyskusjach o wentylatorze w kabinie, czy oświetleniu, gdzie osoby chcące umieszczać te urządzenia powyżej 2,25 posądzano o zamiar narażania innych na śmierć).
Głównie to te zmiany:
- zmniejszenie wymagania dla osprzętu w strefie 1 z IPX5 na IPX4
- dopuszczenie do montowania w strefie 1 urządzeń wentylacyjnych, suszarki na ręczniki, oświetlenia, pomp prysznicowych o ile urządzenia te będą do tego przystosowane przez producenta.
Przy okazji jak dobrze zrozumiałem zlikwidowano strefę 3 i wprowadzono obowiązek zabezpieczenia wszystkich obwodów w łazience RCD 30mA.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007)-jak to jest
0
Post
autor: STANCA »
Witam
i zapraszam do już kiedyś wskazanego art.
Musiał E.: Forum ise, forum SEP, forum hebes. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2007, nr 96, s. 46-51.
CYTAT:
Arkusz ten w kwietniu 2007 r. został wprowadzony do zbioru Polskich Norm jako PN-HD 60364-7-701:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
STANCA
i zapraszam do już kiedyś wskazanego art.
Musiał E.: Forum ise, forum SEP, forum hebes. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2007, nr 96, s. 46-51.
CYTAT:
Arkusz ten w kwietniu 2007 r. został wprowadzony do zbioru Polskich Norm jako PN-HD 60364-7-701:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007)-jak to jest
0
Post
autor: Yeti55 »
Zwykli ludzie zawsze mieli różne zwariowane pomysły, nie wiem dlaczego pralka ma być w łazience, dlaczego wentylator ma być w kabinie a nie na dachu. To, że ktos produkuje różne urządzenia jeszcze nie znaczy, że można je wstawiać tam gdzie nam wygodnie. Po prostu brak wyobraźni o skutkach zwariowanych pomysłów. Zawsze tłumaczę innym, że wsiadając do samochodu jesteśmy potencjalnymi ofiarami lub sprawcami nieszczęścia, najczęściej dojedziemy szczęśliwie do celu, ale ile osób rocznie traci zdrowie i życie nie chcemy wiedzieć. Tak samo jest z elektryką, po co ludziska zadaja głupie pytania i maja zwariowane pomysły, liczą że im się nic nie przytrafi, a nieszczęścia dotkną innych.
Kilka dni temu znależli w Gdyni dziewczynę w wannie z suszarka do włosów niestety juz nie żyła
Kilka dni temu znależli w Gdyni dziewczynę w wannie z suszarka do włosów niestety juz nie żyła
pozdrawiam Paweł
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007)-jak to jest
0
Post
autor: oleks »
Witam
Nie bardzo rozumiem, przecież nikt nie mówi o zawieszeniu gołej żarówki nad prysznicem tylko montażem urządzeń do tego przystosowanych i uważam, że to dobrze, że się próbuje ułatwiać życie a nie utrudniać, taka suszarka na ręczniki jest bardzo wygodna jak jest blisko a nie w drugim końcu łazienki, to samo z oświetleniem. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś nawoływał do zakazania przepływowych podgrzewaczy wody gdzie woda płynie przez spirale grzejne, może dlatego że prawidłowo skonstruowany jest bezpiecznym urządzeniem.
Nie bardzo rozumiem, przecież nikt nie mówi o zawieszeniu gołej żarówki nad prysznicem tylko montażem urządzeń do tego przystosowanych i uważam, że to dobrze, że się próbuje ułatwiać życie a nie utrudniać, taka suszarka na ręczniki jest bardzo wygodna jak jest blisko a nie w drugim końcu łazienki, to samo z oświetleniem. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś nawoływał do zakazania przepływowych podgrzewaczy wody gdzie woda płynie przez spirale grzejne, może dlatego że prawidłowo skonstruowany jest bezpiecznym urządzeniem.
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007) - jak to jest
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Nikt nikogo nie posądza o celowe uśmiercanie ludzi. Jednak dobrze jest znać rozwiązania stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa przez inne nacje. Dobrze jest również znać współczynniki przedstawiające ilość zgonów w innych krajach spowodowanych kontaktem z prądem.
A wtedy porównanie ich oraz umiejętność wyciągania wniosków być może spowoduje zanik zwariowanych ludzkich (a może tylko polskich?) pomysłów jak pisze kolega Yeti55.
Moim zdaniem każde gniazdko zamontowane w łazience prędzej czy później może być przyczyną tragedii. Niezależnie od tego czy miejsce jego montażu spełnia dzisiejsze wymagania norm.
Nikt nikogo nie posądza o celowe uśmiercanie ludzi. Jednak dobrze jest znać rozwiązania stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa przez inne nacje. Dobrze jest również znać współczynniki przedstawiające ilość zgonów w innych krajach spowodowanych kontaktem z prądem.
A wtedy porównanie ich oraz umiejętność wyciągania wniosków być może spowoduje zanik zwariowanych ludzkich (a może tylko polskich?) pomysłów jak pisze kolega Yeti55.
Moim zdaniem każde gniazdko zamontowane w łazience prędzej czy później może być przyczyną tragedii. Niezależnie od tego czy miejsce jego montażu spełnia dzisiejsze wymagania norm.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007) - jak to jest
0
Post
autor: STANCA »
napisz nam o instalacjach w łazienkach na świecie. Jak dają sobie radę bez gniazdek, suszarek i pralek w łazienkach?
STANCA
Witaj Krzysiukkas12 pisze:Witam!
Nikt nikogo nie posądza o celowe uśmiercanie ludzi. Jednak dobrze jest znać rozwiązania stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa przez inne nacje.
...........
napisz nam o instalacjach w łazienkach na świecie. Jak dają sobie radę bez gniazdek, suszarek i pralek w łazienkach?
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007) - jak to jest
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Radzą sobie całkiem dobrze.
Może dlatego, że nigdy w tym pomieszczeniu gniazdek ni pralek nie było, więc i umysłów nie mają spaczonych.
Oświetlenie przeważnie halogenowe zasilane napięciem 12 V. Transformatory czy zasilacze w suficie, wyłącznik zaś na zewnątrz pomieszczenia.
Odbiorniki takie jak przepływowy podgrzewacz wody czy wentylator obowiązkowo poprzedzone są rozłącznikiem zamontowanym na zewnątrz łazienki. Rozłącznik oczywiście przerywa oba tory robocze i posiada sygnalizację położenia styków.
Jedynym gniazdem jest socket shaver. Gniazdo do maszynki do golenia. Wyposażone jest ono w transformator 230/230/115V.
Połączenia wyrównawcze według najlepszych wzorców. Więc nie wprowadzają potencjału ziemi tam, gdzie go nie ma.
Radzą sobie całkiem dobrze.
Może dlatego, że nigdy w tym pomieszczeniu gniazdek ni pralek nie było, więc i umysłów nie mają spaczonych.
Oświetlenie przeważnie halogenowe zasilane napięciem 12 V. Transformatory czy zasilacze w suficie, wyłącznik zaś na zewnątrz pomieszczenia.
Odbiorniki takie jak przepływowy podgrzewacz wody czy wentylator obowiązkowo poprzedzone są rozłącznikiem zamontowanym na zewnątrz łazienki. Rozłącznik oczywiście przerywa oba tory robocze i posiada sygnalizację położenia styków.
Jedynym gniazdem jest socket shaver. Gniazdo do maszynki do golenia. Wyposażone jest ono w transformator 230/230/115V.
Połączenia wyrównawcze według najlepszych wzorców. Więc nie wprowadzają potencjału ziemi tam, gdzie go nie ma.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007) - jak to jest
0
Post
autor: elpapiotr »
Witam Kolegów.
A u nas radzą sobie tak : (domek w Gliwicach)
Łazienka parter -
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Łazienka piętro -
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
I nasze "forumowanie" nic nie pomaga.
Ale za to od razu włosy suszy - załączane razem z oświetleniem.
Te akurat na 12 V.
Dopisek po poście Kolegi STANCA :
strefie 0
A u nas radzą sobie tak : (domek w Gliwicach)
Łazienka parter -
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Łazienka piętro -
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
I nasze "forumowanie" nic nie pomaga.
Ale za to od razu włosy suszy - załączane razem z oświetleniem.
Te akurat na 12 V.
Dopisek po poście Kolegi STANCA :
Tak, dzwoniłem do Stanisława - i sorry dla wszystkich za wprowadzenie w błąd - tam "chodzi" instalacja na 230V, nawet wWiem od Pawła że oświetlenie tam "chodzi" na 230V. I co można zrobić instalatorowi?
Ktoś to musi przerobić!
strefie 0
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 16:48 przez elpapiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
Paweł Piotr.
Re: Norma PN-HD 60364-7-701 (2007) - jak to jest
0
Post
autor: STANCA »
Witam
Wiem od Pawła że oświetlenie tam "chodzi" na 230V. I co można zrobić instalatorowi?
Ktoś to musi przerobić!
W Australii traci licencje na 5 lat. Nie może wykonywać samodzielnie prac.
Normy drożeją-kto kupi?
Zaprosił mnie znajomy bym popatrzył na wykonaną tanio instalację. Popatrzyłem-na drugi dzień dostał dwie strony na NIE z przytoczonymi przepisami.
Zapytałem instalatora czemu zrobił gniazdo przy wannie-bo klient tak chciał. Tłumaczę gościowi że klient może sobie chcieć, ale elektryk nie może robić pod "NORMY" klienta bo bierze odpowiedzialność.
STANCA
Wiem od Pawła że oświetlenie tam "chodzi" na 230V. I co można zrobić instalatorowi?
Ktoś to musi przerobić!
W Australii traci licencje na 5 lat. Nie może wykonywać samodzielnie prac.
Normy drożeją-kto kupi?
Zaprosił mnie znajomy bym popatrzył na wykonaną tanio instalację. Popatrzyłem-na drugi dzień dostał dwie strony na NIE z przytoczonymi przepisami.
Zapytałem instalatora czemu zrobił gniazdo przy wannie-bo klient tak chciał. Tłumaczę gościowi że klient może sobie chcieć, ale elektryk nie może robić pod "NORMY" klienta bo bierze odpowiedzialność.