Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: Bogdankiz »

Witam

Jakie są aktualne przepisy dotyczące pozwoleń na zastosowanie agregatów prądotwórczych na wolnym powietrzu w mieście ?

W jakich miejscach może stać agregat, kto wydaje pozwolenia ?

Podobno nie potrzeba projektu z nadzoru budowlanego ponieważ to jest przyłącze energetyczne.

Mile widziane przykłady gdzie na jakich warunkach technicznych stoją w/w

ps. Mowa o dużym agregacie o mocy do 150kVA
Pozdrawiam Bogdan :)

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Yanc
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 360
Rejestracja: wt maja 18, 2004 14:03
Lokalizacja: Śrem

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: Yanc »

Witam

Agregat 150 kVA wcale nie jest znowu taki duży. Co do przepisów - każdy może sobie założyć agregat, w mieście powinieneś jednak uwzględnić maksymalne poziomy hałasu (są agregaty w obudowach dźwiekochłonnych) - nie wiem jakie są na to przepisy, ale sama uprzejmość wymaga żebyś nie hałasował za bardzo, zwłaszcza w dzielnicach mieszkalnych.

W jakich miejscach może stać agregat, kto wydaje pozwolenia ?
Podobno nie potrzeba projektu z nadzoru budowlanego ponieważ to jest przyłącze energetyczne.


Agregat, zwłaszcza bez fundamentu nie jest stałym obiektem budowlanym i nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy, natomiast niestety linie kablowe które do niego prowadzą oraz fundament już takiego zgłoszenia wymagają.
Ponadto po pierwsze primo przyłącze energetyczne tak jak i każde inne wymaga minimum uzgodnienia w ZUD i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, po drugie primo podłaczenie agregatu nie jest przyłączem energetycznym w sensie rozumianym przez ZE, a po trzecie primo nadzór budowlany (PINB) nie robi żadnych projektów więc też żadnego projektu od nich nie dostaniesz, nawet jakbys chciał. Projekty robi uprawniony projektant.

Mile widziane przykłady gdzie na jakich warunkach technicznych stoją w/w

Zekład energetyczny nie wydaje WTP na montaż agregatów, natomiast należy powiadomić ZE o zamontowaniu takiego agregatu i wtedy ZE może ale nie musi napisac pisemko że OK, ale WYMAGANY jest przełącznik agregat-sieć, który uniemozliwi podanie napięcia z agregatu na sieć ZE. Forma powiadomienie ZE jest różna i zależy od rejonu, czasami lepiej na piśmie, a czasami wystarczy telefon do kierownika lokalnego posterunku.

Jeżeli natomiast masz WTP na wykonanie przyłącza, i chcesz dodatkowo agregat to chyba nic nie stoi na przeszkodzie żeby go ująć go w projekcie przyłącza, wtedy ZE przy opiniowaniu projektu napisze czego od ciebie wymaga.

UWAGA - zaznaczam że nie znam dokładnych paragrafów które te kwestie regulują - piszę ci tak jak to wygląda od strony montera agregatu.

Pozdrawiam
Yanc
tomekg
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 30
Rejestracja: pt lip 06, 2007 10:03
Lokalizacja: warszawa

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: tomekg »

Dodatkowo większość ZE życzy sobie "Instrukcję ruchową współpracy agregatu z siecią elektroenergetyczną" (mimo, że nie możesz załączyć napięcia na sieć).
Instrukcję taką może zrobić projektant inwestora lub projektant ZE (wtedy oczywiście trzeba za to zapłacić, ale czasami warto bo w instrukcjach robionych przez projektanta inwestora czepiają sie szczegółów - jak nie dajesz im zarobić to masz trochę pod górkę)

pzdr
tomek
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 574
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: Bogdankiz »

Yanc pisze:Witam

(...)
Co do przepisów - każdy może sobie założyć agregat, w mieście powinieneś jednak uwzględnić maksymalne poziomy hałasu (są agregaty w obudowach dźwiekochłonnych) - nie wiem jakie są na to przepisy, ale sama uprzejmość wymaga żebyś nie hałasował za bardzo, zwłaszcza w dzielnicach mieszkalnych.
Dobry agregat dźwiękochłonny wytwarza hałas około 60-70 decybeli w odległości około 7m.
W dzień to nie ma problemu ale gorzej w nocy przy zaniku prądu z sieci agregat włączy się automatycznie, a w nocy taki dźwięk może być problemem.
Pozdrawiam Bogdan :)
Awatar użytkownika
Yanc
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 360
Rejestracja: wt maja 18, 2004 14:03
Lokalizacja: Śrem

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: Yanc »

Witam

Kolego Bogdankiz - racja, hałas jest taki jak kolega pisze, jednak w warunkach miejskich o wiele głośniejszy jest np. autobus, albo ciężarówka, dla których poziom hałasu sięga ponad 80 dB. Ponadto agregat pracuje dorywczo więc nie jest to problem stały, a zaniki napięcia w miastach to naprawdę rzadkość, bywa że i kilka lat nie ma żadnych wyłączeń ani awarii.

Pozdrawiam
Yanc
Awatar użytkownika
mdolata
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 6
Rejestracja: pt kwie 07, 2023 13:24

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: mdolata »

Panowie, jakie są przepisy określające obowiązek zgłaszania do OSD podłączenia agregatu prądotwórczego? Szukam wszędzie i znajduję tylko informację, że taki obowiązek jest, ale nigdzie z jakiego konkretnego przepisu on wynika.
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: Fazowiec »

Jeśli chodzi Ci o "agregat w domku", to te przepisy, to regulaminy wewnętrzne poszczególnych ZE, jako "właściciela sieci", do której zostaje przyłączona instalacja, dlatego jest taka rozbieżność między poszczególnymi operatorami.
Dotyczy to przede wszystkim rezerwowych źródeł zasilania, bo to nie tylko agregaty, instalowanych i połączonych na stałe z instalacją, a więc i z siecią i jeszcze najczęściej od pewnej mocy. Tak naprawdę, małe przenośne agregaty, podłączane chwilowo nie podlegają uregulowaniu. Tauron chyba jako jedyny, ma najbardziej to uregulowane.
Same zespoły prądotwórcze/rezerwowe źródła zasilania, jak/kiedy stosować itp. są uregulowane w kilku rozporządzeniach i kilkunastu normach, chociażby, co mało kto by szukał, w Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r.
Awatar użytkownika
mdolata
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 6
Rejestracja: pt kwie 07, 2023 13:24

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: mdolata »

Dzięki. Pomogłeś
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: elmontjs »

Fazowiec pisze: sob kwie 08, 2023 8:50 co mało kto by szukał, w Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r.
... podpowiesz gdzie? bo ja tu takiej regulacji nie znalazłem :
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
Fazowiec
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 386
Rejestracja: czw wrz 29, 2022 17:31

Re: Agregat prądotwórczy a aktualne przepisy ?

0
Post autor: Fazowiec »

Strona 28, jest to załącznik nr 2 do rozporządzenia, punkt 15.
Określa w jakim przypadku stosować dwustronne zasilanie lub awaryjny agregat.
Taka mała wrzutka ale trzeba wiedzieć, odbierając/sprawdzając hotel, dlatego podałem jako ciekawostkę.