Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
Od 11 lat jestem instalatorem. Nie wykonuję prac pomiarowych, ponieważ wiem jak trudno wykonać je sumiennie. Żal mi ludzi, którzy podpisują cyrograf, czyli protokół ze zmyślonymi wynikami. Nie widziałem jeszcze pomiarowca, który przeprowadziłby jak należy (albo wogóle) pomiary izolacji. Żadko który sprawdza skuteczność zerowania we wszystkich gniazdkach. A oporność uziomu jest albo z Księżyca, albo naciągana w dół.
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
podkreśliłem jaeljwt pisze:Od 11 lat jestem instalatorem. Nie wykonuję prac pomiarowych, ponieważ wiem jak trudno wykonać je sumiennie. Żal mi ludzi, którzy podpisują cyrograf, czyli protokół ze zmyślonymi wynikami. Nie widziałem jeszcze pomiarowca, który przeprowadziłby jak należy (albo wogóle) pomiary izolacji. Żadko który sprawdza skuteczność zerowania we wszystkich gniazdkach. A oporność uziomu jest albo z Księżyca, albo naciągana w dół.
CYTAT z PN-IEC 60364-6-61
61 2.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancje izolacji należy zmierzyć:
a) miedzy kolejnymi parami przewodow czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiornikow
więc co? olewamy
STANCA
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 21:02 przez STANCA, łącznie zmieniany 1 raz.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie rnontażu instalacji przed przyłączeniem odbiornikow
No właśnie niektórzy nie mierzą nawet wtedy!!
No właśnie niektórzy nie mierzą nawet wtedy!!
Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
Witam kolegów.
Kolega STANCA napisał
"612.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancję izolacji należy zmierzyć:
a) między kolejnymi parami przewodów czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiorników.
b) między każdym przewodem czynnym a ziemią.
Uwagi 1. W układach TN-C, przewód PEN traktuje się jako część uziemienia.
2. W czasie tego pomiaru przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone
"
Proszę zwrócić uwagę na uwagi zwłaszcza p2.
Taki pomiar jest możliwy do wykonania prawie wszędzie.
Pozdrawiam
Romek
Kolega STANCA napisał
Ja zacytuję cały ten punkt:CYTAT z PN-IEC 60364-6-61
61 2.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancje izolacji należy zmierzyć:
a) miedzy kolejnymi parami przewodow czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiornikow
"612.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancję izolacji należy zmierzyć:
a) między kolejnymi parami przewodów czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiorników.
b) między każdym przewodem czynnym a ziemią.
Uwagi 1. W układach TN-C, przewód PEN traktuje się jako część uziemienia.
2. W czasie tego pomiaru przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone
"
Proszę zwrócić uwagę na uwagi zwłaszcza p2.
Taki pomiar jest możliwy do wykonania prawie wszędzie.
Pozdrawiam
Romek
-
- Rozmówca
- Posty: 19
- Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
- Lokalizacja: Chorzów
- Kontakt:
Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
I taki wygrywa potem przetarg w spółdzielni z ceną 40zł za mieszkanie...
Należy zgłosić do prokuratury popełnienie przestępstwa. NIe wiem jaki §, ale nazywa się to "świadomym stwarzaniem zagrożenia życia i zdrowia a także utraty mienia na dużą skalę" czy jakoś tak podobnie.
Jak pozamykają hochsztaplerów, to może ceny będą normalne, a ludzie bezpieczni. Za 40zł NIKT NIE SPRAWDZI dokładnie instalacji, chyba ze jakiś wolontariusz...
Należy zgłosić do prokuratury popełnienie przestępstwa. NIe wiem jaki §, ale nazywa się to "świadomym stwarzaniem zagrożenia życia i zdrowia a także utraty mienia na dużą skalę" czy jakoś tak podobnie.
Jak pozamykają hochsztaplerów, to może ceny będą normalne, a ludzie bezpieczni. Za 40zł NIKT NIE SPRAWDZI dokładnie instalacji, chyba ze jakiś wolontariusz...
Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
Obudziłeś się po 9 latach.elektrykchorzow.com pisze: ↑pn maja 16, 2022 18:49 I taki wygrywa potem przetarg w spółdzielni z ceną 40zł za mieszkanie...
Należy zgłosić do prokuratury popełnienie przestępstwa. NIe wiem jaki §, ale nazywa się to "świadomym stwarzaniem zagrożenia życia i zdrowia a także utraty mienia na dużą skalę" czy jakoś tak podobnie.
Jak pozamykają hochsztaplerów, to może ceny będą normalne, a ludzie bezpieczni. Za 40zł NIKT NIE SPRAWDZI dokładnie instalacji, chyba ze jakiś wolontariusz...
Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej
2022-2008= 14 lat

ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.