Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
eljwt
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: ndz maja 07, 2006 11:36
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: eljwt »

Od 11 lat jestem instalatorem. Nie wykonuję prac pomiarowych, ponieważ wiem jak trudno wykonać je sumiennie. Żal mi ludzi, którzy podpisują cyrograf, czyli protokół ze zmyślonymi wynikami. Nie widziałem jeszcze pomiarowca, który przeprowadziłby jak należy (albo wogóle) pomiary izolacji. Żadko który sprawdza skuteczność zerowania we wszystkich gniazdkach. A oporność uziomu jest albo z Księżyca, albo naciągana w dół.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: STANCA »

eljwt pisze:Od 11 lat jestem instalatorem. Nie wykonuję prac pomiarowych, ponieważ wiem jak trudno wykonać je sumiennie. Żal mi ludzi, którzy podpisują cyrograf, czyli protokół ze zmyślonymi wynikami. Nie widziałem jeszcze pomiarowca, który przeprowadziłby jak należy (albo wogóle) pomiary izolacji. Żadko który sprawdza skuteczność zerowania we wszystkich gniazdkach. A oporność uziomu jest albo z Księżyca, albo naciągana w dół.
podkreśliłem ja

CYTAT z PN-IEC 60364-6-61

61 2.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancje izolacji należy zmierzyć:
a) miedzy kolejnymi parami przewodow czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiornikow

więc co? olewamy

STANCA
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 21:02 przez STANCA, łącznie zmieniany 1 raz.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
eljwt
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: ndz maja 07, 2006 11:36
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: eljwt »

W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie rnontażu instalacji przed przyłączeniem odbiornikow
No właśnie niektórzy nie mierzą nawet wtedy!!
SONEL-DH
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: pt paź 17, 2008 6:14
Lokalizacja: Świdnica

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: SONEL-DH »

Witam kolegów.

Kolega STANCA napisał
CYTAT z PN-IEC 60364-6-61

61 2.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancje izolacji należy zmierzyć:
a) miedzy kolejnymi parami przewodow czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiornikow
Ja zacytuję cały ten punkt:

"612.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancję izolacji należy zmierzyć:
a) między kolejnymi parami przewodów czynnych;
Uwaga - W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem odbiorników.
b) między każdym przewodem czynnym a ziemią.
Uwagi 1. W układach TN-C, przewód PEN traktuje się jako część uziemienia.
2. W czasie tego pomiaru przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone
"
Proszę zwrócić uwagę na uwagi zwłaszcza p2.
Taki pomiar jest możliwy do wykonania prawie wszędzie.
Pozdrawiam
Romek
elektrykchorzow.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
Lokalizacja: Chorzów
Kontakt:

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: elektrykchorzow.com »

I taki wygrywa potem przetarg w spółdzielni z ceną 40zł za mieszkanie...
Należy zgłosić do prokuratury popełnienie przestępstwa. NIe wiem jaki §, ale nazywa się to "świadomym stwarzaniem zagrożenia życia i zdrowia a także utraty mienia na dużą skalę" czy jakoś tak podobnie.
Jak pozamykają hochsztaplerów, to może ceny będą normalne, a ludzie bezpieczni. Za 40zł NIKT NIE SPRAWDZI dokładnie instalacji, chyba ze jakiś wolontariusz...
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: Simcode »

elektrykchorzow.com pisze: pn maja 16, 2022 18:49 I taki wygrywa potem przetarg w spółdzielni z ceną 40zł za mieszkanie...
Należy zgłosić do prokuratury popełnienie przestępstwa. NIe wiem jaki §, ale nazywa się to "świadomym stwarzaniem zagrożenia życia i zdrowia a także utraty mienia na dużą skalę" czy jakoś tak podobnie.
Jak pozamykają hochsztaplerów, to może ceny będą normalne, a ludzie bezpieczni. Za 40zł NIKT NIE SPRAWDZI dokładnie instalacji, chyba ze jakiś wolontariusz...
Obudziłeś się po 9 latach.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3504
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Pomiary 5-letnie w budunku Wspólnoty mieszkaniowej

0
Post autor: opornik »

Simcode pisze: pn maja 16, 2022 21:02 Obudziłeś się po 9 latach.
2022-2008= 14 lat :D a nie 9. Temat zamykam.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Zablokowany