Rezerwa mocy a dobór baterii
0
Post
autor: wiktor1985 »
Witam Panowie
Problem jest raczej typu projektowego mianowicie:
Zakład przemysłowy zasilany z sieci SN dwoma niezależnymi liniami i rozdzielnia nN w układzie rezerwy ukrytej.
Mając moc zapotrzebowaną czynną jak i bierną muszę dobrać baterie do kompensacji.Wszystko proste i logiczne ładnie opisane w poradniku ale jest zgrzyt.
Mianowicie ma zachować rezerwę mocy 30%. I teraz czy te moce pomnożyć x1.3 i dopiero dobierać baterie i aparaturę? Czy inaczej podchodzi się do tego zagadnienia?
Jeżeli chodzi o baterię to mnożymy Qx1.3 i dobieramy baterię?
Pozdrawiam
Problem jest raczej typu projektowego mianowicie:
Zakład przemysłowy zasilany z sieci SN dwoma niezależnymi liniami i rozdzielnia nN w układzie rezerwy ukrytej.
Mając moc zapotrzebowaną czynną jak i bierną muszę dobrać baterie do kompensacji.Wszystko proste i logiczne ładnie opisane w poradniku ale jest zgrzyt.
Mianowicie ma zachować rezerwę mocy 30%. I teraz czy te moce pomnożyć x1.3 i dopiero dobierać baterie i aparaturę? Czy inaczej podchodzi się do tego zagadnienia?
Jeżeli chodzi o baterię to mnożymy Qx1.3 i dobieramy baterię?
Pozdrawiam
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Rezerwa mocy a dobór baterii
0
Post
autor: piotras »
baterie mają budowę kaskadową - tzn. nie cała pojemność włączana jest na raz lecz poszczególne grupu pojekmnościowe załączane są po sobie w określonych grupach połączeń za duża bateria nic nie zmienia w sieci odbiorcy - jedynie w jego kieszeni więc czytając twoje zadanie masz zaprojektować optymalną baterię dla wystarczającej kompensacji mocy podczas wzroztu mocy odbiorczej o 30%.
Re: Rezerwa mocy a dobór baterii
0
Post
autor: rel »
Wybieram trafo. Np 630 kVA. Liczę obciążenie indukcyjne. Jakie wielkości. Od tego zależy stopniowanie baterii. Do kompensacji trafa może być dobrana wartość stałej pojemności. Decydujemy się na baterie ~120kVar ilość stopni zależy od ilości jednocześnie pracujących odbiorów. Zleceniodawca powiększa zakład więc jeden stopień, czy dwa rezerwy. Rezerwa pusta doinstalujemy w miarę potrzeb. Podobno jest kryzys...?
Re: Rezerwa mocy a dobór baterii
0
Post
autor: Pawel »
No niby tak ale:
- przy kompensacji grupowej kompensacja biegu jałowego trafo jest bezcelowa. Może SZR z rezerwą jawna po stronie nn i trafo "wisi" nieobciązone?
- stopnie to dobierz jeszcze na współczynnik czułości. Poczytaj instrukcje do regulatora mocy.
- zastanów sie jakie szeregi regulacyjne w zależności od rodzaju odbiorników i częstotliwości zmian obciązenia.
- zastanów sie nad dławikami ochronnymi
- przy kompensacji grupowej kompensacja biegu jałowego trafo jest bezcelowa. Może SZR z rezerwą jawna po stronie nn i trafo "wisi" nieobciązone?
- stopnie to dobierz jeszcze na współczynnik czułości. Poczytaj instrukcje do regulatora mocy.
- zastanów sie jakie szeregi regulacyjne w zależności od rodzaju odbiorników i częstotliwości zmian obciązenia.
- zastanów sie nad dławikami ochronnymi