Agregat prądowtwórzcy jako zasilanie rezerwowe
0
Post
autor: radzio-ch »
Witam szanowne grono. Mam pomysł aby w swoim dowku 200m2 zainstalować agregat prądotwórczy jako zapasowy przy zaniku prądu. Z samostartem lub rozruch ręczny. Będę wdzięczny za jakieś informacje jak to ugryść lub adresy gdzie można zasięgnąć języka. Instalację powierzę elektrykowi teraz chcę zrobić rozeznanie tematu. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: ZASILANIE ZAPASOWE.
0
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: ZASILANIE ZAPASOWE.
0
Post
autor: mar_cik »
W tym przypadku chodzi o zespół prądotwórczy nie współpracujący z siecią energetyki (pracujący w instalacji wewenętrznej użytkownika i nie oddający energii do sieci).
Niektóre Zakłady Energetyczne rzeczywiście roszczą sobie prawo do uzgadniania projektów instalacji zespołów prądotwórczych nie współpracujących z siecią energetyki. Ba, żądają opracowania "Instrukcji współpracy z siecią".
Niektóre Zakłady Energetyczne rzeczywiście roszczą sobie prawo do uzgadniania projektów instalacji zespołów prądotwórczych nie współpracujących z siecią energetyki. Ba, żądają opracowania "Instrukcji współpracy z siecią".
Re: ZASILANIE ZAPASOWE.
0
Post
autor: STANCA »
STANCA
Czytam i mam kłopot. Gdzie autor napisał, że nie chce podłączyć do sieci odbiorczej tej samej co z energetyki w domku?mar_cik pisze:W tym przypadku chodzi o zespół prądotwórczy nie współpracujący z siecią energetyki (pracujący w instalacji wewenętrznej użytkownika i nie oddający energii do sieci).
...
.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
- Elektro-Serwis
- Elektryk Aktywny
- Posty: 267
- Rejestracja: pn lip 28, 2003 10:01
- Lokalizacja: Łódź
Re: Agregat prądowtwórzcy jako zasilanie rezerwowe
0
Post
autor: Elektro-Serwis »
A druga sprawa to UPS jest przez kogoś wyprodukowany i ma napisaną instrukcjie korzystania i podłączenia do sieci którą przy dużych mocach energetyka przecież wymaga instrukcji takiego . No więc ............
A czy UPS zasila cały bydynek czy konkretne urządzenia ?mar_cik pisze:Czyli według Was zasilacze UPS (pełniące jako zasilanie rezerwowe tą samą rolę co zespół prądotwórczy) także należy uzgadniać z energetyką?
Podajcie proszę przepisy, które to nakazują.
A druga sprawa to UPS jest przez kogoś wyprodukowany i ma napisaną instrukcjie korzystania i podłączenia do sieci którą przy dużych mocach energetyka przecież wymaga instrukcji takiego . No więc ............
Pozdrawiam DareckY
-
- Elektryk Aktywny
- Posty: 160
- Rejestracja: pn paź 17, 2005 13:45
- Lokalizacja: Wrocław - okolice
Re: Agregat prądowtwórzcy jako zasilanie rezerwowe
0
Post
autor: Marcus »
UPS o którego koledze zapewne chodzi (stosowany np. do zasilania komputera) nie zasila instalacji budynku. Zazwyczaj jest tak, że UPS jest zasilany z sieci i do jego wyjścia przyłącza się komputer. Z wyjścia UPS-a nie jest zasilana sieć domowa, przyłączona do sieci elektroenergetycznej, nie ma więc możliwości podania napięcia ,,wstecz'', do instalacji i dalej do sieci elektr.
Problem jest w tym, że gdyby takie ,,źródełko'' jak np. agregat można było przyłączać do sieci samowolnie, wówczas byłoby zagrożenia dla ludzi pracujących na sieci. Zdarzały się wypadki, że po wyłączeniu napięcia w sieci monterzy przystępujący do pracy na rzekomo wyłączonej spod napięcia linii stwierdzali, że jest ona nadal pod napięciem (!) Powód? Gość (np. taki jak kolega) załączał agregat w instalacji domowej i podawał napięcie też na sieć Zakładu Energetycznego. Dlatego wprowadzono zakaz samowolnego przyłączania źródeł energii elektrycznej do instalacji domowej zasilanej z sieci elektroenergetycznej bez uzgodnienia tego z lokalnym ZE.
Można stworzyć sobie w domu odrębną instalację, nie połączoną z siecią zasilaną z ZE, ale jest to inna para kaloszy. Należy ją wykonać odpowiednio (w taki sposób aby nie było możliwości połączenia jej z ,,normalną'' instalacją).
Samowolnie nie radzę włączać agregatu do instalacji domowej, zasilanej z ZE.
Problem jest w tym, że gdyby takie ,,źródełko'' jak np. agregat można było przyłączać do sieci samowolnie, wówczas byłoby zagrożenia dla ludzi pracujących na sieci. Zdarzały się wypadki, że po wyłączeniu napięcia w sieci monterzy przystępujący do pracy na rzekomo wyłączonej spod napięcia linii stwierdzali, że jest ona nadal pod napięciem (!) Powód? Gość (np. taki jak kolega) załączał agregat w instalacji domowej i podawał napięcie też na sieć Zakładu Energetycznego. Dlatego wprowadzono zakaz samowolnego przyłączania źródeł energii elektrycznej do instalacji domowej zasilanej z sieci elektroenergetycznej bez uzgodnienia tego z lokalnym ZE.
Można stworzyć sobie w domu odrębną instalację, nie połączoną z siecią zasilaną z ZE, ale jest to inna para kaloszy. Należy ją wykonać odpowiednio (w taki sposób aby nie było możliwości połączenia jej z ,,normalną'' instalacją).
Samowolnie nie radzę włączać agregatu do instalacji domowej, zasilanej z ZE.
Re: Agregat prądowtwórzcy jako zasilanie rezerwowe
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Nie wolno stawiać znaku równości między agregatem wykorzystywanym jako zasilanie awaryjne a UPS umożliwiającym pracę odbiornika lub odbiorników przy braku zasilania z sieci zewnętrznej.
Dostawca energii ma prawo wiedzieć czy w przypadku wyłączeń niezbędnych dla przeprowadzenia jakichkolwiek prac sieciowych nie grozi mu zagrożenie z innej niespodziewanej strony. A taka możliwość zawsze jest realna w przypadku awaryjnego zasilania obiektu z agregatu.
Jednak nie wystąpi takie zagrożenie jeżeli tylko UPS pełni taką rolę. Również w przypadku pracy agregatu na instalację nie mającą połączenia z instalacją zasilaną ze wspólnej sieci nie ma możliwości podania napięcia w kierunku sieci zawodowej energetyki.
Więc w przypadku zastosowania agregatu musi być zamontowane urządzenie (SZR)uniemożliwiające jednoczesne zasilanie instalacji odbiorczej i sieci zasilającej, i nie chodzi tu o wymysły dostawcy energii, ale o bezpieczeństwo ludzi tam pracujących.
P.S.
Widzę, że kolega Marcus mnie uprzedził.
Nie wolno stawiać znaku równości między agregatem wykorzystywanym jako zasilanie awaryjne a UPS umożliwiającym pracę odbiornika lub odbiorników przy braku zasilania z sieci zewnętrznej.
Dostawca energii ma prawo wiedzieć czy w przypadku wyłączeń niezbędnych dla przeprowadzenia jakichkolwiek prac sieciowych nie grozi mu zagrożenie z innej niespodziewanej strony. A taka możliwość zawsze jest realna w przypadku awaryjnego zasilania obiektu z agregatu.
Jednak nie wystąpi takie zagrożenie jeżeli tylko UPS pełni taką rolę. Również w przypadku pracy agregatu na instalację nie mającą połączenia z instalacją zasilaną ze wspólnej sieci nie ma możliwości podania napięcia w kierunku sieci zawodowej energetyki.
Więc w przypadku zastosowania agregatu musi być zamontowane urządzenie (SZR)uniemożliwiające jednoczesne zasilanie instalacji odbiorczej i sieci zasilającej, i nie chodzi tu o wymysły dostawcy energii, ale o bezpieczeństwo ludzi tam pracujących.
P.S.
Widzę, że kolega Marcus mnie uprzedził.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Agregat prądowtwórzcy jako zasilanie rezerwowe
0
Post
autor: mar_cik »
Chodzi mi ogólnie o urządzenia UPS, niekiedy dużych mocy i zaslających rozległe instalacje.
Ba, Ci, którzy zajmują się takimi zasilaniami będą wiedzieć o czym piszę. Prawidłowo podłączony zespół prądotwórczy (obojętnie czy z układem SZR czy z ręcznym przełączaniem zasilania) NIE MA MOŻLIWOŚCI podania napięcia do sieci energetyki. UPS przez zastosowanie układu By-pass taką możliwość może mieć. Jest pod tym względem urządzeniem dużo mniej bezpiecznym a jakoś nikt nie mówi o uzgadnaniu z energetyką montażu i projektów z UPS.
Nie piszmy Koledzy o jakichś "gościach" co nie mając pojęcia agregaty podłączają, monterzy stwierdzają i tak dalej. To przypomina przypowieści biblijne a jakoś mimo ponad dwudziestu lat pracy w zawodzie nie spotkałem się z takim przypadkiem.
Rzecz oczywista że zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i badania ma wykonać elektryk z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami zawodowymi. To stoi w każdej instrukcji zespołu prądotwórczego. Tyle że czym innym jest zespół mający możliwość oddawania energii do sieci a czym innym zespół dla rezerwowego zasilania instalacji.
Kolega Marcus pisze "Dlatego wprowadzono zakaz samowolnego przyłączania źródeł energii elektrycznej do instalacji domowej zasilanej z sieci elektroenergetycznej bez uzgodnienia tego z lokalnym ZE."
Podajcie proszę jakie przepisy ustanawiają ten zakaz i wymóg uzgodnienia?
Ba, Ci, którzy zajmują się takimi zasilaniami będą wiedzieć o czym piszę. Prawidłowo podłączony zespół prądotwórczy (obojętnie czy z układem SZR czy z ręcznym przełączaniem zasilania) NIE MA MOŻLIWOŚCI podania napięcia do sieci energetyki. UPS przez zastosowanie układu By-pass taką możliwość może mieć. Jest pod tym względem urządzeniem dużo mniej bezpiecznym a jakoś nikt nie mówi o uzgadnaniu z energetyką montażu i projektów z UPS.
Nie piszmy Koledzy o jakichś "gościach" co nie mając pojęcia agregaty podłączają, monterzy stwierdzają i tak dalej. To przypomina przypowieści biblijne a jakoś mimo ponad dwudziestu lat pracy w zawodzie nie spotkałem się z takim przypadkiem.
Rzecz oczywista że zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i badania ma wykonać elektryk z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami zawodowymi. To stoi w każdej instrukcji zespołu prądotwórczego. Tyle że czym innym jest zespół mający możliwość oddawania energii do sieci a czym innym zespół dla rezerwowego zasilania instalacji.
Kolega Marcus pisze "Dlatego wprowadzono zakaz samowolnego przyłączania źródeł energii elektrycznej do instalacji domowej zasilanej z sieci elektroenergetycznej bez uzgodnienia tego z lokalnym ZE."
Podajcie proszę jakie przepisy ustanawiają ten zakaz i wymóg uzgodnienia?