Licznik LZQM i przekładniki prądowe

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
giecek86
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: czw wrz 07, 2006 19:08
Lokalizacja: Blachownia

Licznik LZQM i przekładniki prądowe

0
Post autor: giecek86 »

Witam! Panowie sprawa jest tego typu jak podłaczyć licznik LZQM (pozyton) w układzie dwóch przekładników prądowych? Oczywiście tak żeby niebyło żadnego zakłamania w pomiarze. Jeśli spotkał się ktoś kiedyś z takim przypadkiem prosiłbym o pomoc.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Bonius
Ekspert
Ekspert
Posty: 1109
Rejestracja: sob lut 26, 2005 13:27
Lokalizacja: Lublin

Re: Licznik LZQM i przekładniki prądowe

0
Post autor: Bonius »

Witam :)

Może tutaj Kolega coś znajdzie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Pozdrawiam :)
Bonius
"Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia"
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)
Misieek
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: wt maja 25, 2004 17:15
Lokalizacja: Wroclaw

Re: Licznik LZQM i przekładniki prądowe

0
Post autor: Misieek »

Tak na szybko, jeśli uziemnione "k", mostkujesz zaciski 1,4,7. "k" z przekładników wchodzi razem na zacisk 6, z zacisków 3 i 9 schodzą przewody na "l". Jeśli uziemnione "'l" mostkujesz 3,6,9. "k" z przekładników wchodzą na 1 i 7, z 4 schodzą połączone razem "l" do przekładników

PS. oczywiście obowiązują teraz nowe oznaczenia p1, s1...:)
No i warunek taki, że prąd "wpływa" do przekładnika od strony K (P1)

pozdrawiam
ODPOWIEDZ