Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: melon »

A ja myślę że decydenci czytają jednak to Forum.
I sę tego pozytywne zmiany. Już ani do klamki czy futryny nie doprowadza się przewodu wyrównawczego. Może i czteroprzewodowy wlz, przynajmniej do miejsca uzmienia w budynku będzie obowiązywał.
Musimy, pisać, pisać i jeszcze raz pisać przy każdej okazji w tematach, może Boczkowski i jego Komisja Techniczna to wyłapie i zaniesie do doradcy Ministra Infrastruktury.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: STANCA »

melon pisze: (...)
Musimy, pisać, pisać i jeszcze raz pisać przy każdej okazji w tematach, może Boczkowski i jego Komisja Techniczna to wyłapie i zaniesie do doradcy Ministra Infrastruktury.
Koledzy Wasze głosy zanoszę do decydentów. Często ktoś z MI też bywa. Pan B. też tam był;

http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... =1&t=15048

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: STANCA »

Witam
Zapraszam wszystkich, którzy mają jakieś wnioski-uwagi do propozycji zmian rozporządzenia zaprezentowanego na forum. Ten przedstawiony projekt zmian to materiał do dyskusji.
Wielu kolegów miało uwagi przez lata, zbierzmy to w jednym miejscu.

Wszelkie uwagi krytyczne do tego rozporządzenia przekażemy dalej. Niech nasze głosy dotrą do decydentów.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: gruhaa »

STANCA pisze: Zapraszam wszystkich, którzy mają jakieś wnioski-uwagi do propozycji zmian rozporządzenia zaprezentowanego na forum.
Ja nie wiem Stasiu, czy jest sens przepisywać to co już zostało napisane przez doktora. Ja rozumiem, że jego głos jest niesłuchany, bo nie chciał z nimi tworzyć kliki. Ale żeby zostawać całkowicie głuchym jak pień na te postulaty, to ręce z gaciami do samej ziemi. I aż się pisać nie chce.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:
melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1830
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: melon »

Wielu kolegów miało uwagi przez lata,
Przez lata wałkuje się temat wybiórczości zabezpieczeń.
I za nic mają ten punkt prawny Zakłady Energetyczne ograniczając selektywne działanie zabezpieczeń wkładką bezpiecznikową dostosowaną do mocy wykupionej. I całe szczęście jeżeli jest to bezpiecznik, bo o pomstę do nieba woła stosowanie wyłącznika nadmiarowego.
Nie chwaląc się byłem w różnych krajach ( cywilizowanych ) i takiej metody postępowania nie spotkałem nigdzie. Żeby jeszcze nie było nakazu w Rozporządzeniu, ale jest - i totalna olewka.
Przykładowo w Niemczech, czy to mały domek, czy to duża willa zabezpieczenie jest takie samo i taki sam przekrój wlz. A moc wykupioną sprawdza się w liczniku kWh. Za tą pobraną ponad normtywną, wykupioną, za 1kWh płaci się kilka razy więcej. Użytkownik sam pilnuje aby nie przekroczyć mocy wykupionej. A selektywność działania zabezpieczeń ma zapewnioną. Czy nie można by było wprowadzić takiego systemu i u nas. Tylko sieci elektroenergetyczne tam a tu w Polsce to niebo a ziemia. Nasze linie po prostu się rozlatują, małe przekroje i są przeciążone.
Ja się tam na żadnego doktora ogladać nie zamierzam, bo jeden człowiek to nic nie zdziała, tu potrzebny jest zespół ludzi popierających rozwiązanie tego samego problemu.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: STANCA »

melon pisze:
Wielu kolegów miało uwagi przez lata,
Przez lata wałkuje się temat wybiórczości zabezpieczeń.
I za nic mają ten punkt prawny Zakłady Energetyczne ograniczając selektywne działanie zabezpieczeń wkładką bezpiecznikową dostosowaną do mocy wykupionej. I całe szczęście jeżeli jest to bezpiecznik, bo o pomstę do nieba woła stosowanie wyłącznika nadmiarowego.
(...)
Tak, dwa lata temu był taki temat, który pod tym linkiem możemy kontynuować;

Selektywność - poświadczenie nieprawdy
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 16&t=12616

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 559
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: zygimar »

Koledzy podcie link do projektu Rozporządzenia.
melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1830
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: melon »

zygimar pisze:Koledzy podcie link do projektu Rozporządzenia.
Przecież opornik już podał:

Witam kolegów:)
Szykuje się kolejna nowela Rozporządzenia MI. Kolorem czerwonym oznaczono proponowane w trybie opiniowania zmiany.


Załączniki:
warunki techniczne.pdf [53.64 KiB]
Pobrane 36 razy
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: opornik »

witam Kolegów :)
Sprawy cd. Wersja popr. na 17 XII 2011.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: IDZIE NOWE!!! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

0
Post autor: gruhaa »

Zastanawiam się z kogo i kto chce zrobic głupa?

Poprawka 50.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Rozdział 8 Dział IV
Wprowadzić zapis, iż przepisy Działu IV Rozdziału 8 nie odnoszą się do budynków przemysłowych
Uzasadnienie:
Wymagania zawarte w rozdziale 8 Działu IV Rozporządzenia MI w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie odnoszą się do budynków przemysłowychBZDURA.Nie jest to nigdzie jednoznacznie zapisaneBZDURA. Ponieważ brak jest odpowiednich przepisów dotyczących budynków przemysłowych powstała luka prawnaBZDURA. Na ogół elektrycy zajmujący się instalacjami elektrycznymi w budynkach przemysłowych powołują się na omawiane rozporządzenieBZDURA. Proponuję, aby zapisać w omawianym rozporządzeniu, że jego wymagania nie dotyczą budynków przemysłowych.
Proponuje się przedyskutowanie uwagi. Wobec tego Autor tej uwagi powinien zaproponować konkretne brzmienie (treść) nowego przepisu, m.in. określając
konkretne rodzaje budynków (wg. klasyfikacji zawartej w Dziale I
Proponuję może lepiej wszystko wyczesać i będzie spokój.

Ach, i jeszcze jedno najważniejsze. Czy w tych zmianach ktoś napisał, by z tego [na tym forum szambo nazywamy perfumerią? ] wywalić spis norm?
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol: