1. ocena stanu instalacji, podczas badania - w tej części - niemożliwaKravi82 pisze:Czy możesz jeszcze wymienić jakieś argumenty za ułożeniem na zewnątrz?
2. ocena przewodów odprowadzających po wyładowaniu w obiekt - niemożliwa
3. wymiana w razie potrzeby - niemożliwa bez zniszczenia elewacji
4. cieplne efekty przepływu prądu piorunowego przez taki drut - widoczne efekty
5. możliwe "efekty elektrodynamiczne" z wyrwaniem drutu z elewacji włącznie w przypadku wyładowania w obiekt
6. " z obserwacji" - trudne do zrealizowania złącza kontrolne - przeważnie powodują defekty tynku (naprężenia drutu i bednarki są silniejsze od styropianu, często powodują pęknięcia tynku wokół puszki), a ich otwieranie po kilku latach eksploatacji , powoduje czasem kolejne zniszczenia.
7. choć nie mówimy teraz o budynkach wysokościowych, to nawet w niskim budownictwie pozostaje ochrona ścian bocznych (owszem niewymagana, ale za cenę kilu metrów drutu, który może nie zdobi budynku, moim zdaniem warto ją zostawić)
Tyle , tak na szybko