Szafa teleinformatyczna + UPS

EIB, KNX, LAN, WAN, instalacje alarmowe oraz telefoniczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
lukaszz3
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 33
Rejestracja: wt mar 13, 2007 10:58
Lokalizacja: Gdynia

Szafa teleinformatyczna + UPS

0
Post autor: lukaszz3 »

Kolejne wątpliwości, tym razem z zakresu instalacji strukturalnych, monitoringu CCTV..

Na małym obiekcie dając szafę Rack 19" 12U, w której maja się znajdować panele krosowe, switch do sieci lan, oraz ups, rejestrator cyfrowy telewizji przemysłowej.

Do ups podłączam rejestrator, ale żeby monitoring działał, to również z tegoż UPS myslę zasilić 2 kamery wewnętrzne i zewnętrzną, do połączeń elektrycznych myślę zastosować zestaw do aparatury modułowej do szafy rack 19" 3U

1) UPS małej mocy np. 1000VA-2000VA mają gniazda wyprowadzone, więc czy mozna dalej za UPS budować instalację w szafie rack, podłączając do gniazda przewody prowadzone do poszczegolnych kamer??

2)Jak inaczej można rozwiązać bezprzerwowość zasilania rejestratora i kamer, przy krótkim zaniku napięcia ??

Pozdr

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
j.zap
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 341
Rejestracja: ndz mar 04, 2007 7:11
Lokalizacja: kraków

Re: Szafa teleinformatyczna + UPS

0
Post autor: j.zap »

widziałem ostatnio podobne rozwiązane. czytelny opis zasilań wydaje się warunkiem koniecznym. na forum większość z nas to tak zwani silnoprądowcy.
DAVICOM
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 104
Rejestracja: wt sty 06, 2009 12:47
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Szafa teleinformatyczna + UPS

0
Post autor: DAVICOM »

Witam
Jest to układ powszechnie stosowany przez operatorów telekomunikacyjnych przy zasilaniu zestawionego toru radiowego. U nich nazywa się to siłownia a jest to zmodyfikowany UPS. Podłączany do osobnego esa w tablicy (np B20A). Montowany jest w szafkach nawet 10U i to właśnie wiszących. Warunek solidne zakotwienie szafki bowiem to żelastwo trochę waży. My np. instalujemy w szafach teleinformatycznych UPS o mocach od 1000VA wersji RACK 19" zasilanie z tablicy i zabezpieczenie odrębną tablicą tego co za UPS'em. Szafa to takie fajne miejsce gdzie można wiele rzeczy upchać.
Kamery zasilaj niskonapięciowo 12V lub 40V z (zasilaczem stabilizowanych i konwerterem na 12V). Działa nawet przy dużych odległościach. Dodatkowo ochronniki przepięć w tor video. Jak masz odległości powyżej np 300m to i tak powinno się stosować separację galwaniczną toru video i zasilania.

Pozdrawiam
Jendrek
________________________________________________
Kto zepsuł ogrzewanie na zewnątrz???????? :x
lukaszz3
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 33
Rejestracja: wt mar 13, 2007 10:58
Lokalizacja: Gdynia

Re: Szafa teleinformatyczna + UPS

0
Post autor: lukaszz3 »

a jaki UPS kolega proponuje (firma, typ)?? zabezpieczenie tego co za UPSem, to aparatura modułową w zestawie montazowym do aparatury np. Legranda??

mi dystrybutorzy kamer (Bosch) proponowali, żeby dawać zasilacze impulsowe, a niekoniecznie stabilizowane, głównie ze względu na moc, cenę i gabaryty takiego zasilacza stabilizowanego w poruwnaniu z impulsowym...

Pozdrawiam
DAVICOM
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 104
Rejestracja: wt sty 06, 2009 12:47
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Szafa teleinformatyczna + UPS

0
Post autor: DAVICOM »

Witam
Zawsze proponuję UPS'a z firmy co ma trzy czerwone literki alfabetu (nazwy nie podam bo to może być potraktowane jako reklama) dobry serwis, gwarancja i odporność na przepięcia.
Do zasilania kamer bezpośrednio stosuj zasilacz stabilizowany jeżeli odległości masz nie większe jak 30-40mb (kamery z grzałką) jeżeli odległości większe to pisałem o tym wyżej.
Zasilacz UPS dobiera się ze względu na kilka parametrów: najważniejsze to obciążenie i czas pracy na baterii jakiego oczekuje inwestor. Tu ważne też jest jak często energetyka robi ćwiczenia z wyłączaniem prądu na danym rejonie. Ostatnio np dobieraliśmy klientowi UPS'a dla obciążenia 100VA ale z czasem podtrzymania min. 24 godziny. Wydatek raczej spory bo do UPS'a zapiąć trzeba było dwa dodatkowe moduły bateryjne. Tak więc jak widzisz kolego najpierw pogadaj z inwestorem czy chce wydać kasę a jak się zdecyduje to czego w zamian będzie oczekiwał. Najlepiej zrób to w formie dodatkowej oferty żeby potem nie było kwasów.
Jak chcesz dokładniej to daj info na PW.
Pozdrawiam
Jendrek