Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: MaxiMaxi »
Witam,
Tylko zastanawia mnie jedna sprawa, odnosnie dekarzy ktorzy robia instalacje ogdromowa "przy okazji" mimo ze pojda na kurs i zrobia "papiery", ale nie maja zielonego pojecia o temacie!. Rozumiem ze biora na siebie wykonanie uziemienia, pozniejsze pomiary, znajomosc norm, wystawienie metryki, itp. ??? Ludzie ktorzy zlecaja im odgromowke, sa rownie szaleni jak sami dekarze. Pozniej my przychodzimy na przeglad, pomiary i robia oczy. mysla ze jak zaplaca za pomiary to wszystko im zalegalizujemy i wystawimy metryke.
Dopoki elektrycy beda wystawiali papiery za innych, to sie nie zmieni. Generalnie temat rzeka, bo kazdy kto siedzi w temacie, ma jakies doswiadczenia. Tylko MY ELEKTRYCY mozemy to ukrucic.
WIEC DO ROBOTY KOLEDZY !!!
Pozdrawiam,
maximaxi
Tylko zastanawia mnie jedna sprawa, odnosnie dekarzy ktorzy robia instalacje ogdromowa "przy okazji" mimo ze pojda na kurs i zrobia "papiery", ale nie maja zielonego pojecia o temacie!. Rozumiem ze biora na siebie wykonanie uziemienia, pozniejsze pomiary, znajomosc norm, wystawienie metryki, itp. ??? Ludzie ktorzy zlecaja im odgromowke, sa rownie szaleni jak sami dekarze. Pozniej my przychodzimy na przeglad, pomiary i robia oczy. mysla ze jak zaplaca za pomiary to wszystko im zalegalizujemy i wystawimy metryke.
Dopoki elektrycy beda wystawiali papiery za innych, to sie nie zmieni. Generalnie temat rzeka, bo kazdy kto siedzi w temacie, ma jakies doswiadczenia. Tylko MY ELEKTRYCY mozemy to ukrucic.
WIEC DO ROBOTY KOLEDZY !!!
Pozdrawiam,
maximaxi
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: gruhaa »
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=13657
Poprzeglądaj te wzory i wnioski masz jak na dłoni, na czym wzoruje się inspektor. Są to wzory serwowane przez SEP.
Doświadczenie jest tu:MaxiMaxi pisze: Po malym starciu z inspektorem, chcialbym sie poradzic kolegow z doswiadczeniem w tym temacie. Prosze o konkretne odpowiedzi, za ktore z gory bardzo dziekuje.
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=13657
Poprzeglądaj te wzory i wnioski masz jak na dłoni, na czym wzoruje się inspektor. Są to wzory serwowane przez SEP.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: STANCA »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 120 poz. 1134
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
w której od chwili powstania budynku powinny trafiać wszelkie dokumentacje, ekspertyzy i badania stanu.
zapraszam
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
"Obowiązek jej założenia i prowadzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 roku (Dz.U. nr 135, poz. 882,
W Rozporządzeniu tym podany został wzór nowej obowiązującej książki. Właściciele bądź zarządcy zobligowani zostali do jej założenia począwszy od dnia 6 lutego 1999 roku.
Przy wykonywaniu okresowych badań mozna zapytać o taką książkę.
STANCA
A gdzie książka obiektu budowlanegocezar100 pisze:
Dokładnie tak, jednak są budynki gdzie zmienił się właściciel np. i nic po sobie nie pozostawił z dokumentacji a instalacje istnieją. Robiłem przegląd w budynku gdzie o pomiarach dowiedzieli się w ubiegłym roku a chałupa stoi lat 60.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 120 poz. 1134
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
w której od chwili powstania budynku powinny trafiać wszelkie dokumentacje, ekspertyzy i badania stanu.
zapraszam
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
"Obowiązek jej założenia i prowadzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 roku (Dz.U. nr 135, poz. 882,
W Rozporządzeniu tym podany został wzór nowej obowiązującej książki. Właściciele bądź zarządcy zobligowani zostali do jej założenia począwszy od dnia 6 lutego 1999 roku.
Przy wykonywaniu okresowych badań mozna zapytać o taką książkę.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: Cezar100 »
Kolego Stanca.
To, że książka obiektu powinna być i przeważnie jest to chyba wszyscy wiemy tak samo jak wiemy że metryka powinna zostać utworzona przy wykonaniu odgromówki.
Ale wielokrotnie tej metryki NIE MA z różnych powodów. Wtedy te wszystkie paragrafy i przepisy co powinno a nie jest można sobie................
Przepisy sobie a życie sobie.
Pozdrawiam
To, że książka obiektu powinna być i przeważnie jest to chyba wszyscy wiemy tak samo jak wiemy że metryka powinna zostać utworzona przy wykonaniu odgromówki.
Ale wielokrotnie tej metryki NIE MA z różnych powodów. Wtedy te wszystkie paragrafy i przepisy co powinno a nie jest można sobie................
Przepisy sobie a życie sobie.
Pozdrawiam
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: Cezar100 »
Witaj
No jak to nie mają pojęcia o temacie, przecież ktoś im te uprawnienia wydał:) Komisje egzaminacyjne itd. itd.
I Ci "dekarze"robią nie tylko odgromówkę ale i różne instalacje elektryczne.
Po robocie przychodzi pomiarowiec, człek z UB i wszystko się kręci
I tu jest babol prawny, że idziesz na kurs i załatwione.Za 100 zł jesteś elektrykiem
Pozdrawiam
Witaj:)MaxiMaxi pisze:Witam,
Tylko zastanawia mnie jedna sprawa, odnosnie dekarzy ktorzy robia instalacje ogdromowa "przy okazji" mimo ze pojda na kurs i zrobia "papiery", ale nie maja zielonego pojecia o temacie!. Rozumiem ze biora na siebie wykonanie uziemienia, pozniejsze pomiary, znajomosc norm, wystawienie metryki, itp. ???
Maximaxi
No jak to nie mają pojęcia o temacie, przecież ktoś im te uprawnienia wydał:) Komisje egzaminacyjne itd. itd.
I Ci "dekarze"robią nie tylko odgromówkę ale i różne instalacje elektryczne.
Po robocie przychodzi pomiarowiec, człek z UB i wszystko się kręci
I tu jest babol prawny, że idziesz na kurs i załatwione.Za 100 zł jesteś elektrykiem
Pozdrawiam
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: Bogdankiz »
Odczepcie się od "popaprańców elektryków"
Winny jest również wymiar tzw. sprawiedliwości co jakiś czas słyszymy o pożarach obiektów z powodu "zwarcia instalacji elektrycznej" i co dalej czy ktoś robi szczegółowe dochodzenie czy ktoś ponosi odpowiedzialność ? mowa również o administratorach.
Mi osobiście brakuje takich doniesień medialnych, bo w ten sposób mam jakiś argument aby przekonać zleceniodawcę żeby nie przymykać oko na stan złej instalacji.
Winny jest również wymiar tzw. sprawiedliwości co jakiś czas słyszymy o pożarach obiektów z powodu "zwarcia instalacji elektrycznej" i co dalej czy ktoś robi szczegółowe dochodzenie czy ktoś ponosi odpowiedzialność ? mowa również o administratorach.
Mi osobiście brakuje takich doniesień medialnych, bo w ten sposób mam jakiś argument aby przekonać zleceniodawcę żeby nie przymykać oko na stan złej instalacji.
Pozdrawiam Bogdan
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: MaxiMaxi »
Witam,
Jedna sprawa sa pseudo elektrycy, ktorzy wykonaja instalacje odgromowa na obiekcie i daj BOG zeby podpieli to do sprawnego uziomu. Ale co z ochrona przepieciowa, wewnetrznej instalacji, pewnie o tym nawet nie slyszeli, i problem bedzie jak "pierun" trafi w linie i popali wszystko co napotka, bo "DEKARZE" nie wspomnieli inwestorowi o takiej mozliwosci, a inwestor spi spokojnie bo ma odgromowke
Do tego jest niezbedne nieszczescie, wtedy ludzie ockna sie i zawolaja elektryka, a dekarz pojdzie siedziec, albo ktorys z kolego elektrykow, ktory podbil papiery znajomemu za kilka zlotych bez sprawdzenia, co w trawie piszczy.
Pozdrawiam,
maximaxi
Jedna sprawa sa pseudo elektrycy, ktorzy wykonaja instalacje odgromowa na obiekcie i daj BOG zeby podpieli to do sprawnego uziomu. Ale co z ochrona przepieciowa, wewnetrznej instalacji, pewnie o tym nawet nie slyszeli, i problem bedzie jak "pierun" trafi w linie i popali wszystko co napotka, bo "DEKARZE" nie wspomnieli inwestorowi o takiej mozliwosci, a inwestor spi spokojnie bo ma odgromowke
Do tego jest niezbedne nieszczescie, wtedy ludzie ockna sie i zawolaja elektryka, a dekarz pojdzie siedziec, albo ktorys z kolego elektrykow, ktory podbil papiery znajomemu za kilka zlotych bez sprawdzenia, co w trawie piszczy.
Pozdrawiam,
maximaxi
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: Cezar100 »
Witam ponownie
Według mnie problem tkwi w tym, że uprawnienia otrzymują ludzie bez ukończonej szkoły elektrycznej.
Zleceniodawca jak usłyszy, że masz uprawnienia to nic go więcej nie interesuje przeważnie. Ilu Inwestorów poprosiło Cię abyś pokazał świadectwo ukończenia szkoły elektrycznej ?
Podejrzewam, że wielu Inwestorów nie ma zielonego pojęcia o tym że uprawnienia może dostać wspomniany wyżej dekarz a nie tylko elektryk.
Pozdrawiam
Według mnie problem tkwi w tym, że uprawnienia otrzymują ludzie bez ukończonej szkoły elektrycznej.
Zleceniodawca jak usłyszy, że masz uprawnienia to nic go więcej nie interesuje przeważnie. Ilu Inwestorów poprosiło Cię abyś pokazał świadectwo ukończenia szkoły elektrycznej ?
Podejrzewam, że wielu Inwestorów nie ma zielonego pojęcia o tym że uprawnienia może dostać wspomniany wyżej dekarz a nie tylko elektryk.
Pozdrawiam
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Stare przykazanie radiowca brzmiało "Jeśli nie masz o czym mówić to puść muzykę". Nie rozpisujmy się więc nad wyższością jednych uprawnień nad innymi, ale skupmy się na wątku przewodnim.
Jeśli tak dalej macie zamiar ubolewać koledzy nad dostpem do "uprawnień" to wyobraźcie koledzy sytuację, gdy ustawodawca ogranicza wydawanie prawa jazdy tylko dla osób które ukończyły technika samochodowe.
Bolesne, ale tak samo logiczne?
Stare przykazanie radiowca brzmiało "Jeśli nie masz o czym mówić to puść muzykę". Nie rozpisujmy się więc nad wyższością jednych uprawnień nad innymi, ale skupmy się na wątku przewodnim.
Jeśli tak dalej macie zamiar ubolewać koledzy nad dostpem do "uprawnień" to wyobraźcie koledzy sytuację, gdy ustawodawca ogranicza wydawanie prawa jazdy tylko dla osób które ukończyły technika samochodowe.
Bolesne, ale tak samo logiczne?
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Metryka urzadzenia piorunochronnego
0
Post
autor: Cezar100 »
Ależ w tym wątku nikt nie ubolewa nad wyższością jednych uprawnień nad innymi a nad tym na jakich zasadach są wydawane
Witaj.kkas12 pisze:Witam!
Nie rozpisujmy się więc nad wyższością jednych uprawnień nad innymi, ale skupmy się na wątku przewodnim.
Jeśli tak dalej macie zamiar ubolewać koledzy nad dostpem do "uprawnień" to wyobraźcie koledzy sytuację, gdy ustawodawca ogranicza wydawanie prawa jazdy tylko dla osób które ukończyły technika samochodowe.
Bolesne, ale tak samo logiczne?
Ależ w tym wątku nikt nie ubolewa nad wyższością jednych uprawnień nad innymi a nad tym na jakich zasadach są wydawane