Transformator blokowy - dlaczego Yd

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
robus02
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 14
Rejestracja: pt kwie 29, 2005 9:55
Lokalizacja: Wejherowo

Transformator blokowy - dlaczego Yd

0
Post autor: robus02 »

moje pytanie:
dlaczego wszystkie transformatory w Polskich elektrowniach po stronie generatorowej mają trójkąt a od strony sieci gwiazdę czyli Yd

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
j.zap
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 341
Rejestracja: ndz mar 04, 2007 7:11
Lokalizacja: kraków

Re: Transformator blokowy - dlaczego Yd

0
Post autor: j.zap »

generator z transformatorem stanowią wydzieloną strefę zabezpieczeń. małe gabaryty strefy dają możliwość kontroli na wielokrotnie mniejszych parametrach np. doziemienia. gwiazda po stronie systemu to też efekt stosowanej aparatury zabezpieczeniowej i wyłączeniowej.
romoo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: sob lut 18, 2006 20:25
Lokalizacja: Pojawie

Re: Transformator blokowy - dlaczego Yd

0
Post autor: romoo »

I dlatego że sieci przesyłowe pracują z uziemionym punktem neutralnym z racji uszkodzeń ziemnozwarciowych i automatyki tych zabezpieczeń.
Awatar użytkownika
slawek2385
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 318
Rejestracja: wt paź 28, 2008 19:34
Lokalizacja: kuj-pom

Re: Transformator blokowy - dlaczego Yd

0
Post autor: slawek2385 »

witam.
Yd jest stosowany w transformatorach podwyższających napięcie .Połączenie w trójkąt jest korzystne ,nie występuje strumień trzeciej harmonicznej.Nadaje sie do obciążeń niesymetrycznych.
andy127
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: pt mar 27, 2009 16:47
Lokalizacja: Koziegłowy

Re: Transformator blokowy - dlaczego Yd

0
Post autor: andy127 »

Witam.
Sieci niskich, wysokich i najwyższych napięć pracują z uziemionym punktem neutralnym i wymusza to stosowanie Y lub Z.
Sieci średnich napięć pracują z izolowanym punktem neutralnym i jest możliwe stosowanie D. Jeśli sieć SN jest kompensowana lub uziemiona przez rezystancję, to stosuje się transformatory uziemiające (mogą zasilać potrzeby własne).
Andrzej