Kolego wiliam, rysunek strona 6 na dole strony:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Inny przykład, tekst punkt 9 na stronie 5, rysunek strona 8 na górze strony:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Sprzęt estradowy to nie domowe hifi.
Śmiertelne porażenie
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Śmiertelne porażenie
0
Post
autor: STANCA »
Witam
Tragedia w Bytomiu. Dziecko śmiertelnie porażone prądem
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Znowu ktoś pewnie pomarańczowy przedłużacz stosował i jeszcze uszkodzony? A gdzie RCD i porządny przewód?
We Włoszech każda budowa ma swojego inspektora - BHPowca (nawet małe budowy), on bywa często na budowach i widząc kiepski sprzęt daje nakazy. Ma facet wiele budów i przemyka od jednej do drugiej. Wykonawcy się pilnują. Wszelkie urządzenia na budowie spięte są połączeniami wyrównawczymi i co kawałek przypięte do ziemi szpilą.
Wszystko jest dobre do czasu.
STANCA
Tragedia w Bytomiu. Dziecko śmiertelnie porażone prądem
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Znowu ktoś pewnie pomarańczowy przedłużacz stosował i jeszcze uszkodzony? A gdzie RCD i porządny przewód?
We Włoszech każda budowa ma swojego inspektora - BHPowca (nawet małe budowy), on bywa często na budowach i widząc kiepski sprzęt daje nakazy. Ma facet wiele budów i przemyka od jednej do drugiej. Wykonawcy się pilnują. Wszelkie urządzenia na budowie spięte są połączeniami wyrównawczymi i co kawałek przypięte do ziemi szpilą.
Wszystko jest dobre do czasu.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
-
- Elektryk Aktywny
- Posty: 160
- Rejestracja: pn paź 17, 2005 13:45
- Lokalizacja: Wrocław - okolice
Re: Śmiertelne porażenie
0
Post
autor: Marcus »
Witam
Moim skromnym zdaniem powinna być zabroniona sprzedaż dziadostwa takiego jak można często spotkać w sklepach, hurtowniach a w szczególności hipermarketach, np. przedłużacze o przekrojach żył w okolicach 1mm kwadratowego albo mniej, dziadoskie lampki chonkowe ,,made in China'', itd, itp. Apelowanie o rozsądek jak widać nic nie daje. Prądem ,,bawią się'' często (przepraszam za wyrażenie) buraki od łopaty i kilofa, a spróbuj takim coś powiedzieć. Dopóki będzie wybór w sklepach pomiędzy normalnym sprzętem i osprzętem a tanim badziewiem, to zwykły człowiek, który nie jest elektrykiem przeważnie wybierze tandetę ,,made in China'', bo po co przepłacać? (!!!) Zaostrzyć kryteria dopuszczalności wyrobów do sprzedaży. Poza tym, jak napisał kol. STANCA, nadzór nad budowlańcami powinien być, a nie będą stosować się do nakazów inspektora (czy jak go tam zwał), wstrzymywać roboty i wywalać takie ekipy z budowy.
Moim skromnym zdaniem powinna być zabroniona sprzedaż dziadostwa takiego jak można często spotkać w sklepach, hurtowniach a w szczególności hipermarketach, np. przedłużacze o przekrojach żył w okolicach 1mm kwadratowego albo mniej, dziadoskie lampki chonkowe ,,made in China'', itd, itp. Apelowanie o rozsądek jak widać nic nie daje. Prądem ,,bawią się'' często (przepraszam za wyrażenie) buraki od łopaty i kilofa, a spróbuj takim coś powiedzieć. Dopóki będzie wybór w sklepach pomiędzy normalnym sprzętem i osprzętem a tanim badziewiem, to zwykły człowiek, który nie jest elektrykiem przeważnie wybierze tandetę ,,made in China'', bo po co przepłacać? (!!!) Zaostrzyć kryteria dopuszczalności wyrobów do sprzedaży. Poza tym, jak napisał kol. STANCA, nadzór nad budowlańcami powinien być, a nie będą stosować się do nakazów inspektora (czy jak go tam zwał), wstrzymywać roboty i wywalać takie ekipy z budowy.
Re: Śmiertelne porażenie
0
Post
autor: Bonius »
Witam
Tak czytam sobie wypowiedzi Kolegów forumowiczów i tak sam się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi.
Z jednej strony wydawałoby się słusznie pokazujemy, zachwycamy się, itd, itp, rozwiązaniami na miarę odkrycia Ameryki, a z drugiej krzyczymy po co kierownik budowy, po co projektant, po co mi ktoś kto mnie będzie sprawdzał czy też pomagał skoro sam wiem najlepiej.
Możecie mi Koledzy powiedzieć jaki sens ma wprowadzanie kolejnej instytucji „inspektora” i nie jest już istotne czy takiego od sprzedaży czy robót czy też zupełnie innego, skoro nie potrafimy skorzystać z instytucji, które już dzisiaj mamy do dyspozycji takich jak inwestor, projektant, kierownik budowy, majster, kierownik robót, inspektor nadzoru budowlanego, inspektor nadzoru inwestorskiego, którym należy dzisiaj przypisać obowiązki z zakresu BHP? Po co nam kolejny inspektor, który będzie od kolejnego papieru zamiast zająć się porządną robotą co i nas dotyczy?
Może trzeba się poprostu wziąć do porządnej roboty, a badziewia nie kupować?
Przypominam jak to często piszecie: kolejny z uprawnieniami, który weźmie za pieczątkę kolejne 500zł i będziecie musieli wliczyć to w koszty, a inwestora nie stać itd, itd.
Później zaczną się dyskusje na temat kliki inspektorów BHP, którzy stawiają pieczątkę nie widząc budowy na oczy..... i długo by można pisać.
Czy takie podejście nie ma znamion jakiejś hipokryzji?
Tak czytam sobie wypowiedzi Kolegów forumowiczów i tak sam się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi.
Z jednej strony wydawałoby się słusznie pokazujemy, zachwycamy się, itd, itp, rozwiązaniami na miarę odkrycia Ameryki, a z drugiej krzyczymy po co kierownik budowy, po co projektant, po co mi ktoś kto mnie będzie sprawdzał czy też pomagał skoro sam wiem najlepiej.
Możecie mi Koledzy powiedzieć jaki sens ma wprowadzanie kolejnej instytucji „inspektora” i nie jest już istotne czy takiego od sprzedaży czy robót czy też zupełnie innego, skoro nie potrafimy skorzystać z instytucji, które już dzisiaj mamy do dyspozycji takich jak inwestor, projektant, kierownik budowy, majster, kierownik robót, inspektor nadzoru budowlanego, inspektor nadzoru inwestorskiego, którym należy dzisiaj przypisać obowiązki z zakresu BHP? Po co nam kolejny inspektor, który będzie od kolejnego papieru zamiast zająć się porządną robotą co i nas dotyczy?
Może trzeba się poprostu wziąć do porządnej roboty, a badziewia nie kupować?
Przypominam jak to często piszecie: kolejny z uprawnieniami, który weźmie za pieczątkę kolejne 500zł i będziecie musieli wliczyć to w koszty, a inwestora nie stać itd, itd.
Później zaczną się dyskusje na temat kliki inspektorów BHP, którzy stawiają pieczątkę nie widząc budowy na oczy..... i długo by można pisać.
Czy takie podejście nie ma znamion jakiejś hipokryzji?
Pozdrawiam
Bonius
"Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia"
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)
Bonius
"Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia"
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)
Re: Śmiertelne porażenie
0
Post
autor: STANCA »
Witam
Zgadzam się z kol Bonius.
Podałem co i jak jest na świecie. U nas wystarczy by kierownik robót znał swoje miejsce w szeregu i potrafił skutecznie działać. Wiemy wiele o tych zdalnych kierownikach budowy.
To opornik przed laty opisywał jak wpadł na budowę i znalezioną siekierka przerobił na makaron przedłużacz. Ostatnio na grilu też jeden z kolegów potraktował podobny w ten sam sposób.
Brawa dla kolegów!
z innego tematu
pozdrawiam
STANCA
Zgadzam się z kol Bonius.
Podałem co i jak jest na świecie. U nas wystarczy by kierownik robót znał swoje miejsce w szeregu i potrafił skutecznie działać. Wiemy wiele o tych zdalnych kierownikach budowy.
To opornik przed laty opisywał jak wpadł na budowę i znalezioną siekierka przerobił na makaron przedłużacz. Ostatnio na grilu też jeden z kolegów potraktował podobny w ten sam sposób.
Brawa dla kolegów!
z innego tematu
STANCA pisze: ...
W markecie kupił do kosiarki przedłużacz, ale......nie do tej własnoręcznie wykonanej. Przy przedłużaczu 3 żyłowym wielu by żyło dalej!!
Przy TN-S i RCD też by żyli dalej.
No cóż, wszyscy myślą, że się znają na prądzie! To że silnik kręci nie znaczy, że urządzenie jest bezpieczne.
STANCA
pozdrawiam
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Śmiertelne porażenie
0
Post
autor: gruhaa »
Sprawa jest oczywista. Wszyscy wymienieni (nie znaczy, że wszystkie osoby) traktują pracę na "odpierdol".Bonius pisze: Możecie mi Koledzy powiedzieć jaki sens ma wprowadzanie kolejnej instytucji „inspektora” i nie jest już istotne czy takiego od sprzedaży czy robót czy też zupełnie innego, skoro nie potrafimy skorzystać z instytucji, które już dzisiaj mamy do dyspozycji takich jak inwestor, projektant, kierownik budowy, majster, kierownik robót, inspektor nadzoru budowlanego, inspektor nadzoru inwestorskiego, którym należy dzisiaj przypisać obowiązki z zakresu BHP?
Słusznie. Ale najpierw musi chcieć "porządnie zająć się porządną robotą". Inaczej nic to nie zmieni.Bonius pisze: Po co nam kolejny inspektor, który będzie od kolejnego papieru zamiast zająć się porządną robotą co i nas dotyczy?
Też jestem tego zdania. Niestety dotyczy to wszystkich.Bonius pisze: Może trzeba się poprostu wziąć do porządnej roboty, a badziewia nie kupować?
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Re: Śmiertelne porażenie
0
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Re: Śmiertelne porażenie
0
Post
autor: opornik »
witam Kolegów
Ale zrobiliście bigos w tym wątku.
Może uporządkujmy temat.
Kosiaka:
- samoróbka w I klasie,
- firmowa w I klasie,
- firmowa w II klasie.
Przedłużacze:
- 2 żyłowe,
- 3 żyłowe.
Kosiarz:
- rozsądny, roztropny, uważny,
- ignorant, laik, dziecko.
Instalacja:
- TN-C gniazda ze stykiem ochronnym,
- TN-C gniazda bez styku ochronnego,
- TN-S gniazda ze stykiem ochronnym z wył. RCD,
- TN-S gniazda ze stykiem ochronnym bez wył. RCD.
Awaria:
- uszkodzenie instalacji kosiarki,
- przecięcie przedłużacza.
Wnioski:
- poddaję się, na początku pomyślałem, że da się takowe wyciągnąć,
- akceptacja stanu istniejącego,
- zakup kosiarki spalinowej.
Mnie się nie chce ale jak ktoś ma ochotę niech policzy ile kombinacji może wystąpić przy takich założeniach. Niestety, świadomość i wiedza to kilka procent możliwych kombinacji.
Pozostaje tylko uświadamianie użytkowników kosiarek jakie niesie za sobą ich używanie zasilanych energią elektryczną.
Optimum to moim zdaniem:
- instalacja TN-S z RCD,
- przedłużacz 2 lub 3 żyłowy w zależności od klasy ochronności kosiarki,
- rozwaga i rozsądek przy koszeniu,
- zakup kosiarki spalinowej.
PS
Spalinowa może wyprosić kreta z ogrodu
Ale zrobiliście bigos w tym wątku.
Może uporządkujmy temat.
Kosiaka:
- samoróbka w I klasie,
- firmowa w I klasie,
- firmowa w II klasie.
Przedłużacze:
- 2 żyłowe,
- 3 żyłowe.
Kosiarz:
- rozsądny, roztropny, uważny,
- ignorant, laik, dziecko.
Instalacja:
- TN-C gniazda ze stykiem ochronnym,
- TN-C gniazda bez styku ochronnego,
- TN-S gniazda ze stykiem ochronnym z wył. RCD,
- TN-S gniazda ze stykiem ochronnym bez wył. RCD.
Awaria:
- uszkodzenie instalacji kosiarki,
- przecięcie przedłużacza.
Wnioski:
- poddaję się, na początku pomyślałem, że da się takowe wyciągnąć,
- akceptacja stanu istniejącego,
- zakup kosiarki spalinowej.
Mnie się nie chce ale jak ktoś ma ochotę niech policzy ile kombinacji może wystąpić przy takich założeniach. Niestety, świadomość i wiedza to kilka procent możliwych kombinacji.
Pozostaje tylko uświadamianie użytkowników kosiarek jakie niesie za sobą ich używanie zasilanych energią elektryczną.
Optimum to moim zdaniem:
- instalacja TN-S z RCD,
- przedłużacz 2 lub 3 żyłowy w zależności od klasy ochronności kosiarki,
- rozwaga i rozsądek przy koszeniu,
- zakup kosiarki spalinowej.
PS
Spalinowa może wyprosić kreta z ogrodu
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza