Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Przewód PE , zakładając że ma odpowiedni przekrój może pełnić funkcję PEN dla lokali nie modernizowanych. N zostanie tam pusty, i w czym tu problem?
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- Elektro-Serwis
- Elektryk Aktywny
- Posty: 267
- Rejestracja: pn lip 28, 2003 10:01
- Lokalizacja: Łódź
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
a co z funkcją samego PE ?ZBYNIO pisze:Przewód PE , zakładając że ma odpowiedni przekrój może pełnić funkcję PEN dla lokali nie modernizowanych. N zostanie tam pusty, i w czym tu problem?
Przecież tam z założenie nie maił płynąć prąd roboczy tylko chwilowy wyłączający
Pozdrawiam DareckY
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Chwilowo musi tam płynąć także prąd roboczy. Takie jest założenie przy takim sposobie modernizacji.Elektro-Serwis pisze: a co z funkcją samego PE ?
Przecież tam z założenie nie maił płynąć prąd roboczy tylko chwilowy wyłączający
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Witam!!!
Panowie, czemu tego nie zrobić tak jak radzi dr Edward Musiał.
Jest to proste, jasne i logiczne. Nie wchodzimy w kolizję z normą.
Ja ten wątek zakończę tak- znam układ TN-C-S natomiast nic mi nie wiadomo o układzie TN-S-C
Pozdrawiam
EOT
Panowie, czemu tego nie zrobić tak jak radzi dr Edward Musiał.
Jest to proste, jasne i logiczne. Nie wchodzimy w kolizję z normą.
Ja ten wątek zakończę tak- znam układ TN-C-S natomiast nic mi nie wiadomo o układzie TN-S-C
Pozdrawiam
EOT
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Bo rada ta jest dobra jak jest alternatywa. Jak jej nie ma to robić można tylko tyle ile jest możliwe.wojtul60 pisze:Witam!!!
Panowie, czemu tego nie zrobić tak jak radzi dr Edward Musiał.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Kolego wojtul60. Suponujesz Dr. Musiałowi poglądy, których tenże nigdy nie głosił.
Nie wiem który artykuł czytałeś bo na przykład w INPE napisał ich na te tematy co najmniej kilka.
Zaczęło się od sporu na temat sposobu modernizacji w kolejności wymiana WLZ a po niej instalacji w mieszkaniach. Spór dotyczył idiotycznego pomysłu Wielkich Elektryków ze spinaniem N i PE w tablicach piętrowych. Po kilku latach Wielcy Elektrycy uznali argumenty Dr. Musiała i odtąd zalecane jest robienie tego tak, że przewód PE WLZ-tu czasowo pełni funkcję przewodu PEN dla podłączanych starych instalacji.
Drugim przedmiotem sporu była modernizacja instalacji w mieszkaniach przed wymianą WLZ i również przed wymianą odpływów z WLZ do mieszkań. Tu stanowisko Dr. Musiała jest takie że można wymienić instalację w mieszkaniu czasowo podłączając ją do niewymienionego WLZ i niewymienionego obwodu z WLZ do mieszkania. W drugim etapie można wymienić obwód z WLZ do mieszkania a potem WLZ, albo w jednym etapie wymienić WLZ z obwodem do mieszkania.
Pisał o tym dlatego że Wielcy Elektrycy kwestionowali swego czasu kolejność modernizacji zaczynającą się od instalacji mieszkań, co jest po prostu częstsze.
Nie wiem który artykuł czytałeś bo na przykład w INPE napisał ich na te tematy co najmniej kilka.
Zaczęło się od sporu na temat sposobu modernizacji w kolejności wymiana WLZ a po niej instalacji w mieszkaniach. Spór dotyczył idiotycznego pomysłu Wielkich Elektryków ze spinaniem N i PE w tablicach piętrowych. Po kilku latach Wielcy Elektrycy uznali argumenty Dr. Musiała i odtąd zalecane jest robienie tego tak, że przewód PE WLZ-tu czasowo pełni funkcję przewodu PEN dla podłączanych starych instalacji.
Drugim przedmiotem sporu była modernizacja instalacji w mieszkaniach przed wymianą WLZ i również przed wymianą odpływów z WLZ do mieszkań. Tu stanowisko Dr. Musiała jest takie że można wymienić instalację w mieszkaniu czasowo podłączając ją do niewymienionego WLZ i niewymienionego obwodu z WLZ do mieszkania. W drugim etapie można wymienić obwód z WLZ do mieszkania a potem WLZ, albo w jednym etapie wymienić WLZ z obwodem do mieszkania.
Pisał o tym dlatego że Wielcy Elektrycy kwestionowali swego czasu kolejność modernizacji zaczynającą się od instalacji mieszkań, co jest po prostu częstsze.
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Witam Kolegów:)
Przypomniał mi się taki temat sprzed kilku lat.
Przypomniał mi się taki temat sprzed kilku lat.
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... =12&t=6839Modernizacja instalacji w starych budynkach wielorodzinnych
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Witam.
Wystarczy sięgnąć do "archiwum" ise - to opracowanie jest tu :
http://ise.pl/index.php?option=com_k2&v ... i&Itemid=5
Autor - Kolega ajan
Jest tego wiecej.
Wystarczy sięgnąć do "archiwum" ise - to opracowanie jest tu :
http://ise.pl/index.php?option=com_k2&v ... i&Itemid=5
Autor - Kolega ajan
Jest tego wiecej.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
Paweł Piotr.
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Oczywiście, że myślenie jest ciężkim obowiązkiem. Przewód ochronny w naszych przepisach powinien mieć potencjał zbliżony do "ziemi matki". I tu nie trzeba szukać profesorów. Nasza energetyka wymaga , by punkt rozdziału był dodatkowo uziemiony. Jak panowie praktycy się orientują dalej przewód "N" jest przewodem roboczym izolowanym, a przewód ochronny wskazane, by po drodze był dalej uziemiany (im częściej tym lepiej). Do logiki nie trzeba profesora, dlaczego z TNC-S z TNS nie powinno się wracać do TNC. I jeszcze przekroje przewodów...też chyba nie profesorskie?
Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
To macie przechlapane z tą Waszą energetyką. Nasza takich rzeczy nie wymaga, bo ten punkt nie jest po jej stronie i już za granicą eksploatacji i własności.rel pisze: Nasza energetyka wymaga , by punkt rozdziału był dodatkowo uziemiony.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: