Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
ISE powołuje się na książkę "Instalacje Elektryczne". Czytamy:..."Dopóki choć jedna instalacja w mieszkaniu w budynku jest wykonana w układzie TN-C, dopóty cała instalacja (wlz) pozostaje w układzie TN-C. Stanie się ona układem TN-S dopiero po zmodernizowaniu i właściwym przyłączeniu ostatniego mieszkania. Żyła o zielono-żółtej barwie izolacji przestanie być wtedy PEN wewnętrznej linii zasilającej , a stanie się przewodem ochronnym PE" Oczywiście przewód PEN zachowując przeznaczenie miał przekrój nie mniejszy niż 10mm2 (16mm2). U mnie w pracy Stacja Trafo po stronie NN jest w układzie TN-S, a resztę wymuszają zainstalowane urządzenia...Dziki Kraj.
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Witam panowie temat odkopany po latach ale mam pytanie dotyczące pomiarów RISO w instalacji aluminiowej 60 letniej. Czy są dostępne jakieś normy, przepisy z tamtych lat żeby się do nich odnieś. Nie chciałbym robić pomiar napięciem 500v nie będąc pewnym żeby nie uszkodzić przewodów.
Narazie modernizacja nie jest możliwa na nową instalację.

Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Ktoś od tablicy licznikowej do puszki wymienił przewody na miedziany i skręcił z aluminium działo to tak parę laty aż połączenie uległo awarii , poprawiłem to i przeprowadziłem oględziny całej instalacji. Chciałbym dodatkowo wykonać pomiary w tym pomiar RISO.
Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
A skąd to wiesz?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Jeżeli sprawdzasz tą instalację, to bezwzględnie potraktuj ją induktorem 500V- on Ci prawdę powie, czy możesz spać spokojnie.
Jednak zaskoczę Kolegów...stara , aluminiowa instalacja bez uszkodzeń całkiem dobrze znosi pomiar Riso. Ja bardziej obawiałbym się pomiarów pętli zwarcia z niepowtarzalnym wynikiem (co pomiar, to inny) i nasłuchuje, czy przy pomiarze nie słychać przeskoku za gniazdkiem lub w puszkach. No i oczywiście oględziny ! tzn nadpalona izolacja, zmniejszone przekroje przewodu, stan połączeń - to w aluminium pokutuje po latach eksploatacji.
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 304
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.
Przez 50 lat się nadawała a teraz już nie po ktoś zrobił pomiar? Czyli nie robiąc pomiaru można kolejne 50 lat użytkować instalację bezstresowo.