Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: ZBYNIO »

Przewód PE , zakładając że ma odpowiedni przekrój może pełnić funkcję PEN dla lokali nie modernizowanych. N zostanie tam pusty, i w czym tu problem?
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Elektro-Serwis
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 267
Rejestracja: pn lip 28, 2003 10:01
Lokalizacja: Łódź

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: Elektro-Serwis »

ZBYNIO pisze:Przewód PE , zakładając że ma odpowiedni przekrój może pełnić funkcję PEN dla lokali nie modernizowanych. N zostanie tam pusty, i w czym tu problem?
a co z funkcją samego PE ?
Przecież tam z założenie nie maił płynąć prąd roboczy tylko chwilowy wyłączający
Pozdrawiam DareckY
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: gruhaa »

Elektro-Serwis pisze: a co z funkcją samego PE ?
Przecież tam z założenie nie maił płynąć prąd roboczy tylko chwilowy wyłączający
Chwilowo musi tam płynąć także prąd roboczy. Takie jest założenie przy takim sposobie modernizacji.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:
wojtul60
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 83
Rejestracja: czw paź 23, 2008 19:38
Lokalizacja: Lubliniec

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: wojtul60 »

Witam!!!
Panowie, czemu tego nie zrobić tak jak radzi dr Edward Musiał.
Jest to proste, jasne i logiczne. Nie wchodzimy w kolizję z normą.
Ja ten wątek zakończę tak- znam układ TN-C-S natomiast nic mi nie wiadomo o układzie TN-S-C
Pozdrawiam
EOT
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: gruhaa »

wojtul60 pisze:Witam!!!
Panowie, czemu tego nie zrobić tak jak radzi dr Edward Musiał.
Bo rada ta jest dobra jak jest alternatywa. Jak jej nie ma to robić można tylko tyle ile jest możliwe.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:
mar_cik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 694
Rejestracja: ndz kwie 13, 2008 10:53

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: mar_cik »

Kolego wojtul60. Suponujesz Dr. Musiałowi poglądy, których tenże nigdy nie głosił.
Nie wiem który artykuł czytałeś bo na przykład w INPE napisał ich na te tematy co najmniej kilka.
Zaczęło się od sporu na temat sposobu modernizacji w kolejności wymiana WLZ a po niej instalacji w mieszkaniach. Spór dotyczył idiotycznego pomysłu Wielkich Elektryków ze spinaniem N i PE w tablicach piętrowych. Po kilku latach Wielcy Elektrycy uznali argumenty Dr. Musiała i odtąd zalecane jest robienie tego tak, że przewód PE WLZ-tu czasowo pełni funkcję przewodu PEN dla podłączanych starych instalacji.
Drugim przedmiotem sporu była modernizacja instalacji w mieszkaniach przed wymianą WLZ i również przed wymianą odpływów z WLZ do mieszkań. Tu stanowisko Dr. Musiała jest takie że można wymienić instalację w mieszkaniu czasowo podłączając ją do niewymienionego WLZ i niewymienionego obwodu z WLZ do mieszkania. W drugim etapie można wymienić obwód z WLZ do mieszkania a potem WLZ, albo w jednym etapie wymienić WLZ z obwodem do mieszkania.
Pisał o tym dlatego że Wielcy Elektrycy kwestionowali swego czasu kolejność modernizacji zaczynającą się od instalacji mieszkań, co jest po prostu częstsze.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3504
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: opornik »

Witam Kolegów:)
Przypomniał mi się taki temat sprzed kilku lat.
Modernizacja instalacji w starych budynkach wielorodzinnych
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... =12&t=6839
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2717
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: elpapiotr »

Witam.

Wystarczy sięgnąć do "archiwum" ise - to opracowanie jest tu :
http://ise.pl/index.php?option=com_k2&v ... i&Itemid=5
Autor - Kolega ajan
Jest tego wiecej.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.
rel
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 228
Rejestracja: czw sie 14, 2003 19:42
Lokalizacja: Łódź

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: rel »

Oczywiście, że myślenie jest ciężkim obowiązkiem. Przewód ochronny w naszych przepisach powinien mieć potencjał zbliżony do "ziemi matki". I tu nie trzeba szukać profesorów. Nasza energetyka wymaga , by punkt rozdziału był dodatkowo uziemiony. Jak panowie praktycy się orientują dalej przewód "N" jest przewodem roboczym izolowanym, a przewód ochronny wskazane, by po drodze był dalej uziemiany (im częściej tym lepiej). Do logiki nie trzeba profesora, dlaczego z TNC-S z TNS nie powinno się wracać do TNC. I jeszcze przekroje przewodów...też chyba nie profesorskie?
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Pomiary w budynkach wybudowanych w latach 50.

0
Post autor: gruhaa »

rel pisze: Nasza energetyka wymaga , by punkt rozdziału był dodatkowo uziemiony.
To macie przechlapane z tą Waszą energetyką. Nasza takich rzeczy nie wymaga, bo ten punkt nie jest po jej stronie i już za granicą eksploatacji i własności.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol: