Re: Instalacja SWiN
0
Post
autor: ZBYNIO »
Witam
Zarówno czujki,jak i kontaktrony łączymy równolegle do wejść centrali w ilościach takich, na które pozwala ilość wejść na płycie głównej. Do jednego wejścia jeden czujnik, aby po zadziałaniu można było jednoznacznie stwierdzić skąd był alarm. Manipulatory podłączamy do szyny manipulatorów,a expandery do szyny expanderów. Ilość manipulatorów jest przypisana do danej centrali. Integra ma zdaje się cztery.
Expanderami rozszerza się ilość wejść w centrali. W Integrze rozszerza się do tylu wejść, jaka cyfra określa typ centrali,więc Integre 64 rozszerzyć można do 64 weść. Na płycie głównej jest ich 16.
Zarówno czujki,jak i kontaktrony łączymy równolegle do wejść centrali w ilościach takich, na które pozwala ilość wejść na płycie głównej. Do jednego wejścia jeden czujnik, aby po zadziałaniu można było jednoznacznie stwierdzić skąd był alarm. Manipulatory podłączamy do szyny manipulatorów,a expandery do szyny expanderów. Ilość manipulatorów jest przypisana do danej centrali. Integra ma zdaje się cztery.
Expanderami rozszerza się ilość wejść w centrali. W Integrze rozszerza się do tylu wejść, jaka cyfra określa typ centrali,więc Integre 64 rozszerzyć można do 64 weść. Na płycie głównej jest ich 16.
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Re: Instalacja SWiN
0
Post
autor: ZBYNIO »
Expandery w Integrze mają po 8 wejść, więc łatwo policzyć ile ich potrzebujemy, jeśli znamy ilość przyłączanych czujników. Poza tym mamy jeszcze po dwa wejścia z każdego manipulatora, które centrala traktuje na równi z wejściami na płycie głównej, więc cztery manipulatory załatwiają nam 8 wejść, czyli jeden expander. Ja osobiście montowałem Integry tylko do 64-ki, więc nie wiem ile wejść ma płyta w 128, ale można to łatwo sprawdzić w opisie na stronie producenta.
Pozdrawiam Zbyszek
Pozdrawiam Zbyszek
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Re: Instalacja SWiN
0
Post
autor: cinou »
Integra 128 wystarczy, Satel nie ma obecnie większej centrali. Łatwo policzyć, Integra 128 (czyli 128 wejść )ma 16 wejść na płycie głównej, i możemy zatem ekspanderami rozszerzyć jeszcze o 112. Czyli jeżeli ekspander ma 8 wejść daje nam to liczbę 14 ekspanderów.
Sam na obiektach montowałem centrale na maksa rozbudowane wiec nie ma co sie martwić że nie zadziała.
Wspomnę że są 2 rodzaje magistral danych na Interze 128 - magistrala manipulatorów LCD i dwie niezależne magistrale rozszerzeń (ekspanderów wszelkiej maści)
Z wejściami na manipulatorach LCD jest inna para kaloszy, gdyż one mogą mieć przydzielone adresy z konkretnej puli w zależności od adresów manipulatorów i w przypadku stosowania dużej ilości ekspanderów wejść adresy się dublują (te z manipulatorów LCD i z modułów rozszerzeń)
Jak łączyć magistrale? przewodem UTP (ftp tez pójdzie) i topologia jest dowolna. Pójdzie zarówno w układzie gwiazdy, jak i magistralowej klasycznej a nawet mieszanej - też to testowałem.
Co do nauki projektowania niestety ale troszkę wyleję swój żal, ale proponuję byś najpierw się udał na budowę i przypatrzył sobie jak jest wykonana robota, najlepiej jakbyś zaciągnął się przy jakiejś instalacji tak by własnorecznie podłączyć za czyimś przewodnictwem system a potem dopiero projektował.
Przez projektantów teoretyków później wykonawca siedzi i kmini np czemu do Integry 128 projektant wymyślił 10 klawiatur LCD.
Taka porada na początek projektowania, zapoznaj się dokładnie z dokumentacją techniczną systemu tak byś wiedział jakich elementów, ile i z czego a dopiero później projektuj połączenia. Niestety ale każdy system ma swoje indywidualne obwarowania które trzeba uwzględnić.
Pozdrawiam i powodzenia!
Witaj, Powielę trochę info dostarczone przez kolegą ZBYNIA:zygimar pisze:Potrzebuje podlaczyc az 13 expanderow - do kazdego mam po 7-8 elementow.
czy centrala Inegra 128 wystarczy?
Integra 128 wystarczy, Satel nie ma obecnie większej centrali. Łatwo policzyć, Integra 128 (czyli 128 wejść )ma 16 wejść na płycie głównej, i możemy zatem ekspanderami rozszerzyć jeszcze o 112. Czyli jeżeli ekspander ma 8 wejść daje nam to liczbę 14 ekspanderów.
Sam na obiektach montowałem centrale na maksa rozbudowane wiec nie ma co sie martwić że nie zadziała.
Wspomnę że są 2 rodzaje magistral danych na Interze 128 - magistrala manipulatorów LCD i dwie niezależne magistrale rozszerzeń (ekspanderów wszelkiej maści)
Z wejściami na manipulatorach LCD jest inna para kaloszy, gdyż one mogą mieć przydzielone adresy z konkretnej puli w zależności od adresów manipulatorów i w przypadku stosowania dużej ilości ekspanderów wejść adresy się dublują (te z manipulatorów LCD i z modułów rozszerzeń)
Jak łączyć magistrale? przewodem UTP (ftp tez pójdzie) i topologia jest dowolna. Pójdzie zarówno w układzie gwiazdy, jak i magistralowej klasycznej a nawet mieszanej - też to testowałem.
Co do nauki projektowania niestety ale troszkę wyleję swój żal, ale proponuję byś najpierw się udał na budowę i przypatrzył sobie jak jest wykonana robota, najlepiej jakbyś zaciągnął się przy jakiejś instalacji tak by własnorecznie podłączyć za czyimś przewodnictwem system a potem dopiero projektował.
Przez projektantów teoretyków później wykonawca siedzi i kmini np czemu do Integry 128 projektant wymyślił 10 klawiatur LCD.
Taka porada na początek projektowania, zapoznaj się dokładnie z dokumentacją techniczną systemu tak byś wiedział jakich elementów, ile i z czego a dopiero później projektuj połączenia. Niestety ale każdy system ma swoje indywidualne obwarowania które trzeba uwzględnić.
Pozdrawiam i powodzenia!