Witam,
Rozpoczynamy sprzedaż programu Lista Kablowa (nowość). Program został stworzony do szybkiego doboru zabezpieczeń i WLZ dla projektowanych i budowanych obiektów oraz opracowania listy kablowej, którą możemy załączyć do projektu elektrycznego.
Wersja demonstracyjna oraz opis funkcjonalności znajduje się w serwisie PROGRAMY.
Zapraszam do komentowania jego funkcjonalności.
Z poważaniem,
Jacek.
Lista kablowa - program doboru kabli
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- EnergoTools
- Administrator forum
- Posty: 995
- Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: EnergoTools »
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: piotrp »
Witam
Jak znajdę czas to zainstaluję i potestuję. Co do zrzutów z ekranu to myślę że do projektowania się nie nada ale … Cena jak za coś takiego też dla mnie nie do przyjęcia – no chyba że wykonawcy lubią takie programiki a jak on liczy i co to po testach dema – tylko czy coś to w demie policzy ?
Jak znajdę czas to zainstaluję i potestuję. Co do zrzutów z ekranu to myślę że do projektowania się nie nada ale … Cena jak za coś takiego też dla mnie nie do przyjęcia – no chyba że wykonawcy lubią takie programiki a jak on liczy i co to po testach dema – tylko czy coś to w demie policzy ?
Pozdrawiam Piotrek
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: gruhaa »
2. przekroje kończą się na 120mm2, a dlaczego zaczynają się od 2,5mm2?
3. brak korekcji obciążalnośći kabli w przypadku ilości większej niż 1
A przy okazji oprogramowania, to Amin zrobi coś by wszystkie znaki wchodziły? Te trzy "podniesione" w moim podpisie nie współpracują.
1. brak ustawiania temperaturyEnergoTools pisze: Zapraszam do komentowania jego funkcjonalności.
2. przekroje kończą się na 120mm2, a dlaczego zaczynają się od 2,5mm2?
3. brak korekcji obciążalnośći kabli w przypadku ilości większej niż 1
A przy okazji oprogramowania, to Amin zrobi coś by wszystkie znaki wchodziły? Te trzy "podniesione" w moim podpisie nie współpracują.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
- EnergoTools
- Administrator forum
- Posty: 995
- Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: EnergoTools »
Witam,
Ad 2. Przekroje zaczynając się od 1.5mm2 a kończą się na 300m2
Ad 3. Istnieje pole "Współczynnik ułożenia" - gdzie można uwzględnić równoległe ułożenie więcej niż jednego kabla.
Aby uruchomić wersję demonstracyjną należy dokonać bezpłatnej "rejestracji" pobierając licencje demo.
Pozdrawiam,
Jacek.
PS: Napisałem krótkie wprowadzenie: Przeprowadzanie obliczeń programem Lista Kablowa
Ad 1. Faktycznie - program nie uwzględnia temperatury - będziemy wyjaśniać z autorem skąd takie "uproszczenie".gruhaa pisze: 1. brak ustawiania temperatury
2. przekroje kończą się na 120mm2, a dlaczego zaczynają się od 2,5mm2?
3. brak korekcji obciążalnośći kabli w przypadku ilości większej niż 1
Ad 2. Przekroje zaczynając się od 1.5mm2 a kończą się na 300m2
Ad 3. Istnieje pole "Współczynnik ułożenia" - gdzie można uwzględnić równoległe ułożenie więcej niż jednego kabla.
Aby uruchomić wersję demonstracyjną należy dokonać bezpłatnej "rejestracji" pobierając licencje demo.
Pozdrawiam,
Jacek.
PS: Napisałem krótkie wprowadzenie: Przeprowadzanie obliczeń programem Lista Kablowa
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: gruhaa »
Chyba dopiero tak będzie.EnergoTools pisze: Ad 2. Przekroje zaczynając się od 1.5mm2 a kończą się na 300m2
Jak mam pamiętać o takich pierdołach, to i program nie jest wtedy potrzebny.EnergoTools pisze: Ad 3. Istnieje pole "Współczynnik ułożenia" - gdzie można uwzględnić równoległe ułożenie więcej niż jednego kabla.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: Darom »
Witam
U mnie instalacja przebiegła bez kłopotów. Niestety samo użytkowanie programu spotkało się z oporem materii.
Program nie radzi sobie z przecinkami w liczbach.
Zacząłem sobie coś wpisywać niekoniecznie do końca sensownie:
Napięcie zasilania wybrałem (z listy) 0.4 (nie wpisywałem ręcznie wartości)
Cos fi zmieniłem (posługując się strzałką do góry) na 0.96 (też nie wpisywałem ręcznie)
I co się okazało:
W napięciu zasilania program zgubił kropkę z zerem - widać wyświetlaną wartość 4
W pole cos fi wyświetla komunikat jak na obrazku. Jeśli zmienię wartość cos fi z 0.96 na 0.97 (posługując się strzałkami) to oczywiście będzie informował, ze wartość 97 jest niewłaściwa.
I na tym się zatrzymałem ... bo już nie mogę więcej nic zrobić poza czytaniem komunikatów o błędach wartości, które zawierają "0."
Aha .. dodam. U mnie są przekroje od 1,5 do 300mm2.
pzdr
-DAREK-
U mnie instalacja przebiegła bez kłopotów. Niestety samo użytkowanie programu spotkało się z oporem materii.
Program nie radzi sobie z przecinkami w liczbach.
Zacząłem sobie coś wpisywać niekoniecznie do końca sensownie:
Napięcie zasilania wybrałem (z listy) 0.4 (nie wpisywałem ręcznie wartości)
Cos fi zmieniłem (posługując się strzałką do góry) na 0.96 (też nie wpisywałem ręcznie)
I co się okazało:
W napięciu zasilania program zgubił kropkę z zerem - widać wyświetlaną wartość 4
W pole cos fi wyświetla komunikat jak na obrazku. Jeśli zmienię wartość cos fi z 0.96 na 0.97 (posługując się strzałkami) to oczywiście będzie informował, ze wartość 97 jest niewłaściwa.
I na tym się zatrzymałem ... bo już nie mogę więcej nic zrobić poza czytaniem komunikatów o błędach wartości, które zawierają "0."
Aha .. dodam. U mnie są przekroje od 1,5 do 300mm2.
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
Re: Lista kablowa - program doboru kabli
0
Post
autor: profus »
załączam ekran z wybranymi wartościami jak kol. Darom'a.
windows7 64, video 1920x1200.
nie mam żadnych sensacji, ani z kropkami, ani z przeskokiem wybranych wartości na inne (0,4kV na 4V) instalacją czy też innymi.
przekroje z przedziału 1,5-300mm2 nie są dostępne dla wszystkich typów przewodów i sposobów ułożenia.
windows7 64, video 1920x1200.
nie mam żadnych sensacji, ani z kropkami, ani z przeskokiem wybranych wartości na inne (0,4kV na 4V) instalacją czy też innymi.
przekroje z przedziału 1,5-300mm2 nie są dostępne dla wszystkich typów przewodów i sposobów ułożenia.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.