Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
-
- Rozmówca
- Posty: 96
- Rejestracja: wt paź 27, 2009 11:46
- Lokalizacja: malbork
Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
0
Post
autor: automaticsss »
Do bardziej doświadczonych kolegów mam pytanko. Mam zamiar układać instalację częściowo podłogą (głównie do gniazd). Peszle czy rurki PCV ? Jak poprowadzić trasy ? W ścianach to są określone strefy (15-30cm od sufitu , 15-30cm od podłogi),a jak to wygląda w podłodze ? Jeszcze jedno pytanie odnośnie odbioru instalacji. Czy nadal tak jest że wykonawaca wystawia oświadczenie o poprawności wykonania i protokół z pomiarów (uziom, połączenia wyrównawcze, ciągłość przewodu PE, i jeżeli jest licznik impedancja pętli oraz badanie RCD) , a kierownik budowy robi wpis do książki ?
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2011 19:53 przez automaticsss, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
0
Post
autor: melon »
Ja stosuję sztywną rurkę karbowaną pod ociepleniem stropu od gniazda do gniazda najkrótszą drogą, często i gęsto obok izolowanych rur hydraulicznych do grzejników. A rury ogrzewania podłogowego układane są na wylewce betonowej. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
Zaraz się znajdą oponenci ale wszyscy tak robią i jest git.
A w podłodze nie ma żadnych określonych stref prowadzenia przewodów, dowolność.a jak to wygląda w podłodze ?
Ja stosuję sztywną rurkę karbowaną pod ociepleniem stropu od gniazda do gniazda najkrótszą drogą, często i gęsto obok izolowanych rur hydraulicznych do grzejników. A rury ogrzewania podłogowego układane są na wylewce betonowej. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
Zaraz się znajdą oponenci ale wszyscy tak robią i jest git.
Re: Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
0
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Re: Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
0
Post
autor: melon »
- gładka
- karbowana
Rura gładka jest zazwyczaj nazywana sztywną
Rura karbowana jest zazwyczaj nazywana giętką
Ale należy jeszcze rozróżnić wytrzymałość mechaniczną rur. Rury o większej wytrzymałości charakteryzują się mniejszą giętkością i odwrotnie, rury o mniejszej wytrzymałości charakteryzują się większą giętkością. I dotyczy to zarówno rur gładkich jak i karbowanych.
A wynika to z domieszek do PCW. Nie każdy monter posługuje się Niutonami.
Rura elektroinstalacyjna:to jest rurka karbowana giętka, a nie jak to kolega określił sztywna.
- gładka
- karbowana
Rura gładka jest zazwyczaj nazywana sztywną
Rura karbowana jest zazwyczaj nazywana giętką
Ale należy jeszcze rozróżnić wytrzymałość mechaniczną rur. Rury o większej wytrzymałości charakteryzują się mniejszą giętkością i odwrotnie, rury o mniejszej wytrzymałości charakteryzują się większą giętkością. I dotyczy to zarówno rur gładkich jak i karbowanych.
A wynika to z domieszek do PCW. Nie każdy monter posługuje się Niutonami.
Re: Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
0
Post
autor: gruhaa »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Zapewniam, że można po tym biegać, skakać, deptać. I choć się ugina bo jest miętki, to powraca do swojego stanu pierwotnego. Mogę Koledze przesłac kawałek, jeżeli kolega zainteresowany. Uprzedzam, tanie to nie jest.
A co Kolega powie na to:melon pisze:Rura elektroinstalacyjna:to jest rurka karbowana giętka, a nie jak to kolega określił sztywna.
- gładka
- karbowana
Rura gładka jest zazwyczaj nazywana sztywną
Rura karbowana jest zazwyczaj nazywana giętką
Ale należy jeszcze rozróżnić wytrzymałość mechaniczną rur. Rury o większej wytrzymałości charakteryzują się mniejszą giętkością i odwrotnie, rury o mniejszej wytrzymałości charakteryzują się większą giętkością. I dotyczy to zarówno rur gładkich jak i karbowanych.
A wynika to z domieszek do PCW. Nie każdy monter posługuje się Niutonami.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Zapewniam, że można po tym biegać, skakać, deptać. I choć się ugina bo jest miętki, to powraca do swojego stanu pierwotnego. Mogę Koledze przesłac kawałek, jeżeli kolega zainteresowany. Uprzedzam, tanie to nie jest.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Re: Instalacja elektryczna w prowadzona podłogą.
0
Post
autor: melon »
Są wyjątki od reguły jak wszędzie ( wyjątkowo drogie ) do zadań specjalistycznych.
Można w podłodze także montować rury niehigroskopijne, tylko kogo na to będzie stać, gdy 50 mb rury przewyższy koszt całej instalacji w domu.
Nie popadajmy w skrajności bo to jest tylko bicie piany.
W podłodze rury przedstawione przez gruhaa nie są potrzebne ani także niehigroskopijne. Ale jednak muszą być, to nie trzeba zresztą nikomu tłumaczyć po co to ? I należy wybrać model tradycyjny, dostępny w każdej hurtowni w rozsądnej cenie.
W temacie jest mowa o tradycyjnym, powszechnie montowanym osprzęcie elektrotechnicznym.A co Kolega powie na to:
Są wyjątki od reguły jak wszędzie ( wyjątkowo drogie ) do zadań specjalistycznych.
Można w podłodze także montować rury niehigroskopijne, tylko kogo na to będzie stać, gdy 50 mb rury przewyższy koszt całej instalacji w domu.
Nie popadajmy w skrajności bo to jest tylko bicie piany.
W podłodze rury przedstawione przez gruhaa nie są potrzebne ani także niehigroskopijne. Ale jednak muszą być, to nie trzeba zresztą nikomu tłumaczyć po co to ? I należy wybrać model tradycyjny, dostępny w każdej hurtowni w rozsądnej cenie.