Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 28
- Rejestracja: wt mar 14, 2017 19:11
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
Post
autor: mateusz96r »
Szczerze nie jestem obeznany w pomiarach, ale gdy przyglądałem się pracy pomiarowców, pierwszy raz zrobili wszystko od deski do deski chodzili i sprawdzali kazdy obwód, dosłownie wszystko, potem udawali że sprawdzają a drugi obok przepisywał żywcem a słowa jego majstra brzmiały " zmień trochę końcówki wyników żeby coś tam się różniło" Mogłem to nagrać bo pewnie nikt mi nie uwierzy
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
Post
autor: luka2nd »
Uwierzy uwierzy, to jest tzw. metoda techniczna, najczęściej stosowana Niestety, mało komu zależy na rzetelnym sprawdzeniu instalacji, bo to kosztuje i trwa - a na dodatek wyniki mogą nie podobać się inwestorowi. Dlatego wygrywają oferty "tanio i szybko - kompleksowo". Czyli hydraulika, elektryka, kafelki i szpachlowanie. A na koniec pomiary neonówkąmateusz96r pisze:(...) drugi obok przepisywał żywcem a słowa jego majstra brzmiały " zmień trochę końcówki wyników żeby coś tam się różniło" Mogłem to nagrać bo pewnie nikt mi nie uwierzy
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
Post
autor: elmontjs »
Bardziej chodziło mi o pokazanie skutków odprowadzenia prądu piorunowego przez "takie" połączenie, a wystarczyło rozciągnąć drut fi8 na widocznym murku (de facto drut jest schowany pod murkiem)
ale zmniejszone przekroje przewodów i grubości blach spowodowane korozją - już tak.electrics pisze:Poza tym rdza, podobnie jak różnego rodzaju powłoki zabezpieczające blachę, nie dyskwalifikuje elementów instalacji odgromowej
Bardziej chodziło mi o pokazanie skutków odprowadzenia prądu piorunowego przez "takie" połączenie, a wystarczyło rozciągnąć drut fi8 na widocznym murku (de facto drut jest schowany pod murkiem)
Człowiek uczy się całe życie i ...
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 642
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
Post
autor: bezpiecznik123 »
Tutaj to raczej słaba jakość blachy i tego zacisku. Skoro jest drut pod blachą attyki i jest połączony z tym zwodem to wszytko ok.elmontjs pisze:Bardziej chodziło mi o pokazanie skutków odprowadzenia prądu piorunowego przez "takie" połączenie, a wystarczyło rozciągnąć drut fi8 na widocznym murku (de facto drut jest schowany pod murkiem)
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.
0
Post
autor: luka2nd »
Być może ten temat nie jest odpowiedni, ale zadam pytanie tu, żeby nie tworzyć nowego wątku. W razie czego, proszę moderatora o przeniesienie postu do odpowiedniego działu.
Czy ktoś z bardziej doświadczonych Kolegów mógłby dla odmiany zamieścić zdjęcia prawidłowo wykonanej instalacji odgromowej? Mam na myśli zwłaszcza miejsca połączeń zwodów z przewodami odprowadzającymi, z naciskiem na prawidłowe ułożenie przewodu odprowadzającego w sytuacji, gdy jest on prowadzny pod warstwą ocieplenia (chyba najczęściej spotykana sytuacja). W każdym razie, dla mnie jest to najbardziej kłopotliwy element instalacji odgromowej i zawsze zastanawiam się, jak prawidłowo sprowadzić ten przewód z dachu, żeby jednocześnie było to estetyczne i prawidłowe pod względem technicznym. Obawiam się, że problem odgromówki jest w naszym pięknym kraju traktowany bardzo po macoszemu, a szkoda - bo nie ma się od kogo nauczyć robić porządnie
Czy ktoś z bardziej doświadczonych Kolegów mógłby dla odmiany zamieścić zdjęcia prawidłowo wykonanej instalacji odgromowej? Mam na myśli zwłaszcza miejsca połączeń zwodów z przewodami odprowadzającymi, z naciskiem na prawidłowe ułożenie przewodu odprowadzającego w sytuacji, gdy jest on prowadzny pod warstwą ocieplenia (chyba najczęściej spotykana sytuacja). W każdym razie, dla mnie jest to najbardziej kłopotliwy element instalacji odgromowej i zawsze zastanawiam się, jak prawidłowo sprowadzić ten przewód z dachu, żeby jednocześnie było to estetyczne i prawidłowe pod względem technicznym. Obawiam się, że problem odgromówki jest w naszym pięknym kraju traktowany bardzo po macoszemu, a szkoda - bo nie ma się od kogo nauczyć robić porządnie