W roku 2006 mieliśmy taki temat, gdzie zwracałem uwagę na prowadzenie oprzewodowania;falowniki.com pisze: (...)
Tyle pisze się i mówi m.innymi podczas szkoleń na temat samych kabli oraz ich układania... oddzielania przewodów słaboprądowych od silnikowych itd...
(...)
Koordynacja prowadzenia przewodów zasilających i innych
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... %C4%85cych
Polecam;STANCA pisze:Temat zapomniany, przypomnę go podając nowe materiały.
Jest to wolne tłumaczenie z angielskiego
Project number
IEC 60364-5-52, Ed. 3.0
Title:
IEC 60364 : Low-voltage electrical installations
Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
Nie jest to obowiązującą PN a stanowi jedynie materiał poglądowy do tematu na forum.
Odległość systemów okablowania od innych instalacji.
528.1 odległość od instalacji elektrycznej
Obwody pod napięciem kategorii I i II wg IEC 60449 nie powinny znajdować się w tych samych systemach okablowania, jeśli nie stosuje się jednego z poniższych rozwiązań:
- każdy kabel lub przewód ma izolację dla większego napięcia, lub
Każdy przewód kabla wielożyłowego posiada izolację dla najwyższego obecnego w kablu napięcia, lub
- kable dla poszczególnych przedziałów napięcia są oddzielne i położone w osobnych kanałach lub korytach
- kable ułożone są w korytach posiadających fizyczne odgrodzenie, lub
-kable poprowadzone są w osobnych systemach
- dla systemów SELV i PELV, powinny być stosowane wymogi 411.1.3.2
Uwaga 1 Należy rozważyć wpływ pola elektrostatycznego i elektromagnetycznego na obwody telekomunikacyjne, przesyłu danych i podobnych.
(...)
Dziękuję TEODOROWI za materiał
Tłumaczył mój syn Piotr
Stanisław
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jest tu ta norma powołana.
Ze strony PKN
Numer: PN-IEC 60364-5-52:2002
Tytuł:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Zakres normy:
Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, przekrojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie
Tu warto poczytać, jest wiele informacji/tabel do tego tematu;
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
STANCA