Ile luksów na klatce schodowej?

Na tym forum poruszamy tematy związane z projektowaniem, eksploatacją oraz sprawdzaniem oświetlenia
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2717
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Ile luksów na klatce schodowej?

0
Post autor: elpapiotr »

Witam.

Skoro uzupełniamy :

PN-EN 12464-1 z listopada 2004 r.

Tablica 5.1
1.1 Strefy komunikacyjne
1.1.1 Strefy komunikacji i korytarze 100 lx
1.1.2 Schody, ruchome schody i chodniki 150 lx
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Ankara
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: sob lut 02, 2013 15:13

Re: Ile luksów na klatce schodowej?

0
Post autor: Ankara »

bez przesady nie czepiajcie się już tego kto, co i w jakim języku napisał,ważne,żeby inni zrozumieli.
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2013 19:44 przez opornik, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosiłem na PW, nie pomogło. Proszę teraz publicznie. Popraw błędy we wszystkich swoich postach i pisz w języku polskim.
janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 237
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Ile luksów na klatce schodowej?

0
Post autor: janbrz »

Witam
Taka ciekawostka:
PN-EN 12464-1, Grudzień 2012
Wprowadza EN 12464-1:2011
Zastępuje PN-EN 12646:2011

Schody, ruchome schody-100lx /poprzednio 150lx
Windy, dźwigi=100lx, zaleca się przed windą co najmniej 200lx
Na schodach może byc mniej, ale jaki obszar ma obejmować definicja -''przed windą''?
pozdrawiam
jb
zbynu
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 90
Rejestracja: czw lut 17, 2005 16:32
Lokalizacja: Kielce

Re: Ile luksów na klatce schodowej?

0
Post autor: zbynu »

"przed windą" Ja osobiście wziąłbym promień 2m od windy i w tym obszarze stosowałbym te 200lx.
janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 237
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Ile luksów na klatce schodowej?

0
Post autor: janbrz »

Witam
Uściślając, nadal ma być 150 lx na schodach, ale w obiektach edukacyjnych.

Wielkość /promień 2 m/ występuje przy urządzeniach ppoż w odniesieniu do
dróg ewakuacyjnych. Moim zdaniem "przed wejściem" do windy będzie raczej wymagało punktowych doświetleń w pasie ok.0,5 m od drzwi windy.
Tym bardziej, że w windzie wystarcza niby 100 lx.
pozdrawiam
jb