W niczym nie przeszkadza ale żadnej funkcji w systemie nie pełni.
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 431
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Podobnie jak farba na elewacji. Tylko funkcja estetyczna a jednak wszyscy praktycznie mają zastosowaną
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
Post
autor: luka2nd »
Czy ta rurka jest taka estetyczna, to ja bym dyskutowałPGR Mąkowarsko pisze: ↑czw sty 16, 2020 23:48 Podobnie jak farba na elewacji. Tylko funkcja estetyczna a jednak wszyscy praktycznie mają zastosowaną
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
Post
autor: hary125 »
Producent Ingremio deklaruje, że rurki i złączki spełniają wymagania PN 62305-3
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
Post
autor: STANCA »
Na targach w Bielsku zawsze szukałem tych od rurek i zawsze na stoiskach nie było tego co się tym zajmuje.
Napiszę pytanie o badania do firmy, ale doświadczenie mamy, pisać każdy może. Może technika poszła już tak daleko bez mojej wiedzy?
A na razie poślizgajmy się na rurze:
https://ise.pl/media/video/forum/rurki.mp4
STANCA
Takich co deklarowali widzieliśmy więcej i nic z tego nie wyszło po naszych licznych pytaniach.
Na targach w Bielsku zawsze szukałem tych od rurek i zawsze na stoiskach nie było tego co się tym zajmuje.
Napiszę pytanie o badania do firmy, ale doświadczenie mamy, pisać każdy może. Może technika poszła już tak daleko bez mojej wiedzy?
A na razie poślizgajmy się na rurze:
https://ise.pl/media/video/forum/rurki.mp4
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
Post
autor: disaster »
Do filmu mam tylko jedno zastrzeżenie - przewód odprowadzający jest tutaj nieuziemiony.
Gdybyśmy podobny eksperyment wykonali dla HVI (czyli podajemy wysoki potencjał na jeden koniec, a drugi koniec zostawiamy na potencjale swobodnym) to efekt pewnie byłby ten sam.
Po izolacji przewodów HVI również pewnie pójdzie wyładowanie ślizgowe.
Bardziej miarodajne byłoby sprawdzenie napięcia przebicia.
Ciekaw jestem zdania kolegi. Ja nie posiadam podobnych kompetencji w tym temacie.
Gdybyśmy podobny eksperyment wykonali dla HVI (czyli podajemy wysoki potencjał na jeden koniec, a drugi koniec zostawiamy na potencjale swobodnym) to efekt pewnie byłby ten sam.
Po izolacji przewodów HVI również pewnie pójdzie wyładowanie ślizgowe.
Bardziej miarodajne byłoby sprawdzenie napięcia przebicia.
Ciekaw jestem zdania kolegi. Ja nie posiadam podobnych kompetencji w tym temacie.
Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
0
Post
autor: STANCA »
Przewód w izolacji wysokonapięciowej HVI prod. DEHN nie ma zjawiska wyładowań ślizgowych dzięki specjalnej budowie.
Partner serwisu ise.pl firma DEHN, w okresie pandemii kontynuuje swoje szkolenia w dostępny sposób w internecie. Pod linkiem jak niżej możemy dobrać sobie termin i temat odpowiedniego szkolenia.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
04.05.2021, godz. 9:30 online (webinarium) Separowane urządzenie piorunochronne DEHN – przewody o izolacji wysokonapięciowej HVI
Zbigniew Gwarek bezpłatne Koniec zapisów 02.05.2021
Tu jednak należy spróbować się jeszcze zapisać na to szkolenie!!
Więcej na temat HVI:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
EDIT
Eliminacja przeskoków iskrowych – przewody izolowane HVI firmy Dehn
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ekran półprzewodzący
Aby uniknąć wyładowań ślizgowych, w izolacji HVI posiada półprzewodzący ekran zewnętrzny, który umożliwia sterowanie rozkładem natężenia pola elektrycznego w miejscu powstawania wyładowań ślizgowych.
Tak więc rurka instalacyjna nigdy nie zastąpi przewodów izolowanych HVI dobrej firmy.
Po wyjaśnieniu powstałych wątpliwości, wracamy do głównego tematu rureczki.
STANCA
Partner serwisu ise.pl firma DEHN, w okresie pandemii kontynuuje swoje szkolenia w dostępny sposób w internecie. Pod linkiem jak niżej możemy dobrać sobie termin i temat odpowiedniego szkolenia.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
04.05.2021, godz. 9:30 online (webinarium) Separowane urządzenie piorunochronne DEHN – przewody o izolacji wysokonapięciowej HVI
Zbigniew Gwarek bezpłatne Koniec zapisów 02.05.2021
Tu jednak należy spróbować się jeszcze zapisać na to szkolenie!!
Więcej na temat HVI:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
EDIT
Eliminacja przeskoków iskrowych – przewody izolowane HVI firmy Dehn
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ekran półprzewodzący
Aby uniknąć wyładowań ślizgowych, w izolacji HVI posiada półprzewodzący ekran zewnętrzny, który umożliwia sterowanie rozkładem natężenia pola elektrycznego w miejscu powstawania wyładowań ślizgowych.
Tak więc rurka instalacyjna nigdy nie zastąpi przewodów izolowanych HVI dobrej firmy.
Po wyjaśnieniu powstałych wątpliwości, wracamy do głównego tematu rureczki.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe