20 krotność mocy przyłączeniowej a dwie mikroinstalacje
0
Post
autor: stonefree »
Witam Kolegów.
Proszę o pomoc w interpretacji zapisu Rozporządzenia Kol. Ministra Gospodarki, które to mówi , że "moc zwarciowa w miejscu przyłączenia ma być co najmniej 20 razy większa od mocy przyłączeniowej" (jednostki wytwórczej).
Problem dotyczy sytuacji, w której do sieci nn, a dokładnie do złącza kablowego z dwoma pomiarami, mają zostać przyłączone 2 niezależne mikroinstalacje o mocach po około 30 kW, nie powiązane ze sobą przed układem pomiarowym i należące do dwóch niezależnych wytwórców.
Czy w przypadku niedostatecznie dużej mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia tych dwóch konkretnych źródeł należy dostosować sieć spełniając warunek 20 krotności mocy pojedynczego źródła, czy też należy brać pod uwagę sumę mocy dwóch źródeł?
Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Proszę o pomoc w interpretacji zapisu Rozporządzenia Kol. Ministra Gospodarki, które to mówi , że "moc zwarciowa w miejscu przyłączenia ma być co najmniej 20 razy większa od mocy przyłączeniowej" (jednostki wytwórczej).
Problem dotyczy sytuacji, w której do sieci nn, a dokładnie do złącza kablowego z dwoma pomiarami, mają zostać przyłączone 2 niezależne mikroinstalacje o mocach po około 30 kW, nie powiązane ze sobą przed układem pomiarowym i należące do dwóch niezależnych wytwórców.
Czy w przypadku niedostatecznie dużej mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia tych dwóch konkretnych źródeł należy dostosować sieć spełniając warunek 20 krotności mocy pojedynczego źródła, czy też należy brać pod uwagę sumę mocy dwóch źródeł?
Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.