Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: destylates »
Witam. Może ktoś z kolegów bawi sie w w analizy jakości zasilania. Mam dziwny przypadek. Pologowałem sobie jedną maszynkę ( w sumie chodziło o pomiar energii i mocy). Dziwnie mi program Sonel Analiza wylicza moc
Przykład :
Prąd średni fazy L1 - 37,5A
Napięcie 236 V
Cos fi - 0,87
Moc czynna - 1,9 KW
Poświęciłem się i dane powyżej spisałem z dokładnością do tysięcznej sekundy ( są to dane z jednej i tej samej tysięcznej sekundy)
Moc wylicza program, ale za chiny mi to nie pasuje. Sonel Analiza 2.0 robi to samo.
Gdzie jest haczyk ? Moze ktoś wie. Może jest jakis problem w metodzie obliczania mocy przez program. Dodam, że prąd nie jest sinusoidalny (maszynka to robot+ zgrzewarka). Kształt prądu zapewne ma wpływ, ale ta moc wogóle mi nie gra.
Przykład :
Prąd średni fazy L1 - 37,5A
Napięcie 236 V
Cos fi - 0,87
Moc czynna - 1,9 KW
Poświęciłem się i dane powyżej spisałem z dokładnością do tysięcznej sekundy ( są to dane z jednej i tej samej tysięcznej sekundy)
Moc wylicza program, ale za chiny mi to nie pasuje. Sonel Analiza 2.0 robi to samo.
Gdzie jest haczyk ? Moze ktoś wie. Może jest jakis problem w metodzie obliczania mocy przez program. Dodam, że prąd nie jest sinusoidalny (maszynka to robot+ zgrzewarka). Kształt prądu zapewne ma wpływ, ale ta moc wogóle mi nie gra.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- EnergoTools
- Administrator forum
- Posty: 995
- Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: EnergoTools »
Witam,
Trzeba uporządkować o czym mówimy: wartości średnie, skuteczne maksymalne, czy chwilowe? Może kolega załączy rysunek z przebiegami to będzie więcej wiadomo i będzie można zinterpretować.
Pozdrawiam,
Jacek.
Trzeba uporządkować o czym mówimy: wartości średnie, skuteczne maksymalne, czy chwilowe? Może kolega załączy rysunek z przebiegami to będzie więcej wiadomo i będzie można zinterpretować.
Pozdrawiam,
Jacek.
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
-
- Rozmówca
- Posty: 157
- Rejestracja: pn lut 16, 2009 10:34
- Lokalizacja: świebodzice
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: destylates »
Tak jak napisałem - wartośc średnia prądu L1, napięcie też wartośc średnia. Moc przy logu 8h nie przekracza mi 1,9KW, a prądy bywają do 40A. Cos fi trzyma się od 0,82 - 0,88.
Rysunek mogę załączyć dopiero jutro. Program jest darmowy - więc mogę też ewentualnie przesłać plik z logiem.
Rysunek mogę załączyć dopiero jutro. Program jest darmowy - więc mogę też ewentualnie przesłać plik z logiem.
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: akerwis »
Witam
Program liczy moc rożnie w zależności od kształtu przebiegu....ciekawy opis sposobu pomiaru mocy jest opisany w instrukcji obsługi.
Jak możesz podeślij plik na mój e-mail.
Czy pomiar w pozostałych fazach jest podobny?.
Obliczona wartość srednia jest zalezna od czasu agregacji pomiarów (sumowania).
pozdr
Andrzej
Program liczy moc rożnie w zależności od kształtu przebiegu....ciekawy opis sposobu pomiaru mocy jest opisany w instrukcji obsługi.
Jak możesz podeślij plik na mój e-mail.
Czy pomiar w pozostałych fazach jest podobny?.
Obliczona wartość srednia jest zalezna od czasu agregacji pomiarów (sumowania).
pozdr
Andrzej
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: Elineusz »
Odpowiedź jest prosta.
Prąd masz podawany cały.
Do liczenia mocy czynnej tylko 50 Hz. (Odpadają harmoniczne i interharmoniczne)
Jak się bierzesz za jakość energii wszystkie podstawowe wzory możesz wyrzucić. Przez to, że nie ma ładnej sinusoidy wszystkie obliczenia znacznie się skomplikowały.
Prąd masz podawany cały.
Do liczenia mocy czynnej tylko 50 Hz. (Odpadają harmoniczne i interharmoniczne)
Jak się bierzesz za jakość energii wszystkie podstawowe wzory możesz wyrzucić. Przez to, że nie ma ładnej sinusoidy wszystkie obliczenia znacznie się skomplikowały.
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: Darom »
Witam
Nic nie rozumiem.
Piszesz:
Prawdopodobnie masz na tyle zniekształcony przebieg, że cosfi<>PF.
Czy ten analizator może zapisać do pliku wartości chwilowe za okres 1/f. ?
pzdr
-DAREK-
Nic nie rozumiem.
Piszesz:
a podajesz wartości, które są za okres.destylates pisze: ( są to dane z jednej i tej samej tysięcznej sekundy)
Prawdopodobnie masz na tyle zniekształcony przebieg, że cosfi<>PF.
Czy ten analizator może zapisać do pliku wartości chwilowe za okres 1/f. ?
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
0
Post
autor: karolk »
Średnia wartość prądu nie jest informacją, maszyny zgrzewające mają to bardzo szeroki zakres wartości. Skuteczna analiza musi być powiązana z czasami występowania co najmniej trzech przedziałów ich wartości przy pracy minimalnej, opisywanej średniej i maksymalnej. Intensywność pracy urządzenia trzeba też odnieść do parametrów sieci wewnętrznej, bo wystarczy mieć zbyt małe parametry zasilania, aby cały pomiar tracił wszelki sens. Chyba, że sprawdza się występowanie konieczności wymiany kabli zasilających (bądź źródła zasilania), czy kondensatorów kompensacyjnych.