Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: elmontjs »
A teraz koledzy w ciemno mogę powiedzieć jak wygląda stan techniczny tych modernizacji dachowych w większości przypadków (na podstawie mojej praktyki) :
1. konstrukcja, na której leży blacha , to stare , wysuszone drewno - czy oprze się roztopionemu metalowi ?
2. blachy połączone "na zakładkę" - łączenie zwodów nie dopuszczone przez żadną z norm. Ciągłość części nadziemnej zapewniona na początku przez wkręty mocujące blacho-dachówkę do konstrukcji znika. Wiadomo, że cieńka warstwa farby nie stanowi izolacji dla prądu piorunowego, ale czy ktoś zastanawiał się nad skutkami wyładowania przy takich połączeniach ?
Ot taka rzeczywistość. Więc tylko zarządcom zostaje modlitwa żeby przywaliło w dach sąsiada a nie swój ? Ochrona odgromowa XXIw. ?
1. konstrukcja, na której leży blacha , to stare , wysuszone drewno - czy oprze się roztopionemu metalowi ?
2. blachy połączone "na zakładkę" - łączenie zwodów nie dopuszczone przez żadną z norm. Ciągłość części nadziemnej zapewniona na początku przez wkręty mocujące blacho-dachówkę do konstrukcji znika. Wiadomo, że cieńka warstwa farby nie stanowi izolacji dla prądu piorunowego, ale czy ktoś zastanawiał się nad skutkami wyładowania przy takich połączeniach ?
Ot taka rzeczywistość. Więc tylko zarządcom zostaje modlitwa żeby przywaliło w dach sąsiada a nie swój ? Ochrona odgromowa XXIw. ?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: STANCA »
PN-IEC 61024-1-1:2001 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska
PN-IEC 61024-1-2:2002 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-3:2009 - wersja polska
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ja tylko przypomnę:
PN-IEC 61024-1-1:2001 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska
PN-IEC 61024-1-2:2002 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-3:2009 - wersja polska
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: elmontjs »
Tak , wiem kolego Stanca , pisze o tej normie, bo akurat mam obiekt z tych lat na tapecie i do niej się odnoszę. Kolejna norma PN-EN 62305 nie wiele zmienia w tym temacie, troche więcej traktuje o wykorzystaniu pokryć przewodzących jako zwodów , jednak też wskazuje techniczne środki wykorzystania ich jako zwodów ... wcale nie łagodzi postanowień PN-IEC 61024
Człowiek uczy się całe życie i ...
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: opornik »
Wracając do tej normy. Wklejam jej fragment.
Wg tablicy 2 ww normy minimalna grubość metalowych blach
- Fe - 4mm
- Cu - 5mm
- Al - 7mm
Czyli wiemy jedno w sprawie tej normy. Data publikacji - 27-03-2001. Data wycofania - 01-02-2009. Co pod jej rządami się wydarzyło? Instalacja została wykonana czy dokonano jej przebudowy?
Wracając do tej normy. Wklejam jej fragment.
Wg tablicy 2 ww normy minimalna grubość metalowych blach
- Fe - 4mm
- Cu - 5mm
- Al - 7mm
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: elmontjs »
Kol. opornik , w myśl cytatu z normy, jaki przytoczyłem wcześniej , czy wystarczy, żeby takie decyzje podejmował indywidualnie inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi ? (o zarządcy nie mówię , z reguły jest nieświadomy)
Dokonano przebudowy .
W/w norma dopuszcza grubość blachy na poziome 0,5 mm pod warunkiem akceptacji miejscowej perforacji spowodowanej wytopieniem (o czym wspominał kol. STANCA). Jeżeli wytopienie jest nie akceptowalne, norma wymaga dodatkowych zwodów z drutu.
Kol. opornik , w myśl cytatu z normy, jaki przytoczyłem wcześniej , czy wystarczy, żeby takie decyzje podejmował indywidualnie inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi ? (o zarządcy nie mówię , z reguły jest nieświadomy)
Człowiek uczy się całe życie i ...
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: opornik »
Jarku, dla jasności sprawy i porządkowania dyskusji załączyłem fragment normy który mówi o gr. 0.5mm w określonych warunkach.
Przy okazji wcześniejszych pytań o dokumenty jakie posiadać powinien użytkownik zacytuję fragment Prawa Budowlanego:
Moim skromnym zdaniem budowlaniec nie ma takiego prawa. Decyzje w tej sprawie powinien podjąć i podpisać elektryk. Na tę okoliczność należy dokonać aktualizację dokumentów.
Przy okazji wcześniejszych pytań o dokumenty jakie posiadać powinien użytkownik zacytuję fragment Prawa Budowlanego:
orazArt. 63. 1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
Człowiek uczy się całe życie i ...
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: elmontjs »
Zalecam kolegom sprawdzającym odgromówki bacznie się przyglądać takim tworom, owszem są dopuszczone takie rozwiązania ale nie tak jak napisałem wyżej.
Właśnie kolego Simcode chodzi o to , że nie ma . Jak już wcześniej pisałem, elektryka w tym procederze nie było. Pierwszymi elektrykami potwierdzającymi prawidłowość "nowego tworu" na dachu byli pomiarowcy (jak mniemam znajomi firmy budowlanej, bo z tej samej miejscowości), których obecność na miejscu również podważam , ponieważ w protokole stwierdzili obecność zwodów z drutu fi 9! . po czym podpisali, podbili i pewnie skasowali i tym sposobem wszyscy byli zadowoleni.
Zalecam kolegom sprawdzającym odgromówki bacznie się przyglądać takim tworom, owszem są dopuszczone takie rozwiązania ale nie tak jak napisałem wyżej.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym dachu
0
Post
autor: Simcode »
Tak czy owak wskaż przepis zabraniający mu tego zrobić . Mając U.B w obecnym świetle przepisów możesz jako odbiór podpisać wszystko.
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – jednoosobowa działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych zdefiniowana w przepisach polskiego prawa[1]. Szczególnie jest to działalność obejmująca następujące zagadnienia:
projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – jednoosobowa działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych zdefiniowana w przepisach polskiego prawa[1]. Szczególnie jest to działalność obejmująca następujące zagadnienia:
projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.