Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
wnukkonstynopolitanczyka
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 176
Rejestracja: śr lip 23, 2014 11:54
Lokalizacja: Warszawa

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: wnukkonstynopolitanczyka »

Ja uczni nie zatrudniam, ani też nauczycielem nie jestem, więc wyjście było tylko jedno.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: kkas12 »

A kogo to obchodzi i jaki ma to związek z tematem???
I raczej nie martw się o innych a martw się o siebie.
pozdrawiam
Krzysiek
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: elmontjs »

Czy gdyby owa w.l.z. była wykonana z kompletnym lekceważeniem prawa (czterożyłowa) to doszło by do takich strat?
Tak, doszłoby tylko trochę później (ile?... nie wiem) i nie obciążałoby Twojego kolegi.
Człowiek uczy się całe życie i ...
wnukkonstynopolitanczyka
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 176
Rejestracja: śr lip 23, 2014 11:54
Lokalizacja: Warszawa

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: wnukkonstynopolitanczyka »

A jaki ma związek niedokręcenie śrubek w klamrecie licznika z układem sieci, czy systemem zabezpieczenia pporażeniowego.
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: kkas12 »

Więc niestety nauka (Twoja) poszła w las.
Poza tym widać iż nie respektowanie bzdurnych zapisów jest opłacalne.
A jaki ma związek niedokręcenie śrubek w klamrecie licznika z układem sieci, czy systemem zabezpieczenia pporażeniowego.
Skoro tego nie rozumiesz to niestety nie masz moralnego prawa zabierania głosu w tym wątku kolego.
A zagrożenie porażeniem nie zaistniało, bo zaistnieć nie mogło.
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2014 21:04 przez kkas12, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
Krzysiek
stonefree
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 279
Rejestracja: ndz wrz 14, 2003 10:59
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: stonefree »

kkas12 pisze:Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie.
Po bolesnych doświadczeniach zdecydowanie popieram - PEN, PE, N i CC z uziomu budynku na wspólną szynę w rozdzielnicy głównej. I żadnych szpilek ani bednarek w rowie kablowym, tylko uziom fundamentowy.
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: bezpiecznik123 »

kkas12 pisze:W trakcie odpinania jej od RCD i przyłączania do ZUG-a wyskoczyła ona całkowicie z zacisku licznika.
Jest to autentyczna sytuacja z końcówki poprzedniego roku.
kkas12 pisze:I pytanie:
Czy gdyby owa w.l.z. była wykonana z kompletnym lekceważeniem prawa (czterożyłowa) to doszło by do takich strat?
Jeżeli było to spowodowane wypadnięciem przewodu z zacisku N licznika to czy by była to linia 5x czy 4x nic nie pomoże.
Takiej sytuacji może zapobiec jedynie linia 4x, ale i tu jest podstawowa sprawa że PEN ma być brany nie za licznikiem tylko bezpośrednio z szyny PEN złącza.
stonefree
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 279
Rejestracja: ndz wrz 14, 2003 10:59
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: stonefree »

bezpiecznik123 pisze:Takiej sytuacji może zapobiec
połączenie wyrównawcze główne z solidnym uziomem budynku
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: bezpiecznik123 »

stonefree pisze:połączenie wyrównawcze główne z solidnym uziomem budynku
Ciekawe w jaki sposób ? Może kolega to opowiedzieć, bo to może być ciekawe ?
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: kkas12 »

bezpiecznik123 pisze: Ciekawe w jaki sposób ? Może kolega to opowiedzieć, bo to może być ciekawe ?
W taki sposób jak ujmuje to arkusz 5-54.
bezpiecznik123 pisze:Jeżeli było to spowodowane wypadnięciem przewodu z zacisku N licznika to czy by była to linia 5x czy 4x nic nie pomoże.
Takiej sytuacji może zapobiec jedynie linia 4x, ale i tu jest podstawowa sprawa że PEN ma być brany nie za licznikiem tylko bezpośrednio z szyny PEN złącza.
Jak wyobraża sobie kolega czterożyłową w.l.z. z trzema fazami i przewodem neutralnym w układzie TN-S???
Może kolega to przedstawić?
Może być ciekawie.

Innymi słowy tam nie ma przewodu neutralnego N a jest przewód ochronno-neutralny PEN. A podział na PE i N następuje w rozdzielni głównej obiektu.

Proszę znaleźć montera, który zamontuje licznik gdzie będzie sześć przewodów fazowych i jeden niebieski.
Jak kolega taki sposób wykonywania szafek licznikowych przeforsuje to niech dopiero wtedy doradza.
pozdrawiam
Krzysiek