Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 7:09
autor: virverus
Proszę o radę w złączy przy płocie na słupie mam skrzynkę licznikową do której schodzą 4 żyły z lini napowietrznej. W złączu przed licznikiem następuje podział przewodu PEN na PE i N w bedarce na słupie. N idzie do licznika i następnie wszystkie 5 żył na zaciski w złączu, ja natomiast doprowadziłem do złącza tylko kabel 4x10mm (miedź) gdyż mam zrobiony uziom fundamentowy i wyprowadzoną bednarkę pod rozdzielnią domową, proszę o informację czy teraz kabel PEN mogę podłączyć do zacisku N w złączu kablowym i następnie rozdzielić już normalnie w mojej rozdzielni?

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 8:07
autor: stonefree
Nawet powinieneś, natomiast mnie ciągle intryguje pytanie - co się stanie w sytuacji zwarcia do uszkodzonego przewodu PEN w przyłączu, w sytuacji kiedy uziom fundamentowy będzie mieć rezystancję niższą niż uziemienie złącza kablowego? P.S. Z jakiego regionu Polski Jesteś? Pytam z ciekawości, bo naterenie jesdnej spółki dystrybucyjnej w nowych złączach kablowych nN spotykam listwy zaciskowe 4 i 5 torowe dla układu TN.

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 8:25
autor: elmontjs
Podobna dyskusja już na tym forum była i miał dość burzliwy przebieg ze względu na różne interpretacje instalacji odbiorczej, jaką dla mnie jest Twój odcinek kabla miedzy licznikiem a domem. Wykonanie teraz podłączenia Twojej instalacji na 4-rech żyłach jest niezgodne ze sztuką (nie przechodzi się z 5-cio na 4-to żyłową instalację) i przepisami (instalacje odbiorcze mają być wykonywane w systemie TN-S).
Zatem dlaczego użyłeś kabla czterożyłowego? Tak masz w projekcie?

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 8:28
autor: virverus
A nie ma błędu że jest raz rozdzielony PEN w złączu na PE i N, a teraz ciągnę wspólną żyłę PEN do rozdzielni domowej i tam uziemiam?
województwo wielkopolskie region kaliski

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 8:30
autor: virverus
Odcinek jest 35m, kabel mam już zakopany nie miałem szczegółowych wytycznych, dlatego teraz mój zgryz, co można teraz zrobić?

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 8:43
autor: bezpiecznik123
Kolego jeżeli w wydanych warunkach sieć jest jako TN-C to wykonawca złącza działający na zlecenie spółki dystrybucyjnej ma je tak wykonać. Ja bym zgłosił wykonanie złącza nie zgodnie z wydanymi warunkami. Bo to czy Ty robisz dalej TN-C czy TT to już Twoja sprawa.

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 8:50
autor: virverus
A jakie konsekwencje grożą jak pozostawię sieć w takim stanie tzn. podepnę się moim kablem do zacisku N i normalnie rozdzielę go w domowej rozdzielnicy?

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 9:42
autor: elmontjs
Wg mnie , podstawowa sprawa, to na ten przyłącz musisz mieć projekt, na końcu kierownik podpisuje się, że prace zostały wykonane zgodnie z nim (projektem). Więc jeżeli w dokumentacji jest kabel 4x , to możesz spać spokojnie, jeżeli 5x to Twoje problemy mogą się zacząć już na etapie uzyskania w/w podpisu.
bezpiecznik123 pisze:Kolego jeżeli w wydanych warunkach sieć jest jako TN-C to wykonawca ...
projekt może przewidywać punkt rozdziału przewodu PEN już w złączu (w mojej okolicy to dość częsta praktyka zwłaszcza w przyłączach domków jednorodzinnych).

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 9:48
autor: virverus
na przyłączę nie musi być projekt gdyż energetyka robi przyłącze na zlecenie jego wykonania, a inwestor domku podłącza się do przyłącza, i na część elektryczną również nie musi być wykonany projekt w moim regionie.
Moje pytanie dotyczy bezpieczeństwa użytkowania podłączenia się moim kablem do zacisku N i normalnie rozdzielenie go w domowej rozdzielnicy?

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

: pn wrz 29, 2014 9:55
autor: elmontjs
virverus pisze: i na część elektryczną również nie musi być wykonany projekt w moim regionie.
Dziwna to praktyka: czyli "wolnoć Tomku w swoim domku" ? :)
virverus pisze:Moje pytanie dotyczy bezpieczeństwa użytkowania podłączenia się moim kablem do zacisku N i normalnie rozdzielenie go w domowej rozdzielnicy
Środki ochrony przeciwporażeniowej można przy takim podłączeniu zachować pod warunkiem prawidłowego wykonania instalacji wewnętrznej budynku.