Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: virverus »
Proszę o radę w złączy przy płocie na słupie mam skrzynkę licznikową do której schodzą 4 żyły z lini napowietrznej. W złączu przed licznikiem następuje podział przewodu PEN na PE i N w bedarce na słupie. N idzie do licznika i następnie wszystkie 5 żył na zaciski w złączu, ja natomiast doprowadziłem do złącza tylko kabel 4x10mm (miedź) gdyż mam zrobiony uziom fundamentowy i wyprowadzoną bednarkę pod rozdzielnią domową, proszę o informację czy teraz kabel PEN mogę podłączyć do zacisku N w złączu kablowym i następnie rozdzielić już normalnie w mojej rozdzielni?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: stonefree »
Nawet powinieneś, natomiast mnie ciągle intryguje pytanie - co się stanie w sytuacji zwarcia do uszkodzonego przewodu PEN w przyłączu, w sytuacji kiedy uziom fundamentowy będzie mieć rezystancję niższą niż uziemienie złącza kablowego? P.S. Z jakiego regionu Polski Jesteś? Pytam z ciekawości, bo naterenie jesdnej spółki dystrybucyjnej w nowych złączach kablowych nN spotykam listwy zaciskowe 4 i 5 torowe dla układu TN.
Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: elmontjs »
Podobna dyskusja już na tym forum była i miał dość burzliwy przebieg ze względu na różne interpretacje instalacji odbiorczej, jaką dla mnie jest Twój odcinek kabla miedzy licznikiem a domem. Wykonanie teraz podłączenia Twojej instalacji na 4-rech żyłach jest niezgodne ze sztuką (nie przechodzi się z 5-cio na 4-to żyłową instalację) i przepisami (instalacje odbiorcze mają być wykonywane w systemie TN-S).
Zatem dlaczego użyłeś kabla czterożyłowego? Tak masz w projekcie?
Zatem dlaczego użyłeś kabla czterożyłowego? Tak masz w projekcie?
Człowiek uczy się całe życie i ...
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 642
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: bezpiecznik123 »
Kolego jeżeli w wydanych warunkach sieć jest jako TN-C to wykonawca złącza działający na zlecenie spółki dystrybucyjnej ma je tak wykonać. Ja bym zgłosił wykonanie złącza nie zgodnie z wydanymi warunkami. Bo to czy Ty robisz dalej TN-C czy TT to już Twoja sprawa.
Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: elmontjs »
Wg mnie , podstawowa sprawa, to na ten przyłącz musisz mieć projekt, na końcu kierownik podpisuje się, że prace zostały wykonane zgodnie z nim (projektem). Więc jeżeli w dokumentacji jest kabel 4x , to możesz spać spokojnie, jeżeli 5x to Twoje problemy mogą się zacząć już na etapie uzyskania w/w podpisu.
projekt może przewidywać punkt rozdziału przewodu PEN już w złączu (w mojej okolicy to dość częsta praktyka zwłaszcza w przyłączach domków jednorodzinnych).bezpiecznik123 pisze:Kolego jeżeli w wydanych warunkach sieć jest jako TN-C to wykonawca ...
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: virverus »
na przyłączę nie musi być projekt gdyż energetyka robi przyłącze na zlecenie jego wykonania, a inwestor domku podłącza się do przyłącza, i na część elektryczną również nie musi być wykonany projekt w moim regionie.
Moje pytanie dotyczy bezpieczeństwa użytkowania podłączenia się moim kablem do zacisku N i normalnie rozdzielenie go w domowej rozdzielnicy?
Moje pytanie dotyczy bezpieczeństwa użytkowania podłączenia się moim kablem do zacisku N i normalnie rozdzielenie go w domowej rozdzielnicy?
Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej
0
Post
autor: elmontjs »
Dziwna to praktyka: czyli "wolnoć Tomku w swoim domku" ?virverus pisze: i na część elektryczną również nie musi być wykonany projekt w moim regionie.
Środki ochrony przeciwporażeniowej można przy takim podłączeniu zachować pod warunkiem prawidłowego wykonania instalacji wewnętrznej budynku.virverus pisze:Moje pytanie dotyczy bezpieczeństwa użytkowania podłączenia się moim kablem do zacisku N i normalnie rozdzielenie go w domowej rozdzielnicy
Człowiek uczy się całe życie i ...