Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: elmontjs »

Ja nic nie zakładam i nie szukam argumentów - scenariusze możesz sobie dopisywać sam - przedstawiłem ci tylko jak do takiej sytuacji odnosi się stan prawny . A to, że wszystko w tym konkretnym domu jest sprawne - twierdzisz Kolego Ty... jak widać ... nie wszystko, bo do "spalenia" urządzeń też nie powinno dojść a doszło
Człowiek uczy się całe życie i ...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: kkas12 »

Do uszkodzenia tych odbiorników mimo sprawnej instalacji w budynku doszło bo dojść musiało gdyż błąd leżał poza tym budynkiem.
Powodem był bezsensowny, niczym nie uzasadniony, chociaż rozporządzeniem (kulawym) wymagany podział PEN w złączu odległym od obiektu.

A jeśli tak tego kulawego prawa bronisz to przedstaw rozwiązania jak zapobiegać skutkom awarii utraty ciągłości przewodu N pomiędzy złączem a obiektem.
Potrafisz???
Ja nie potrafię.

I rozumiem, że skoro nic przedstawić (mimo wcześniejszej deklaracji) nie potrafisz to wycofujesz się z zarzutu pod moim adresem iż nie dostrzegam zagrożeń wynikających z podziału PEN w obiekcie.
Wszak napisałeś
...mogłoby dojść do gorszych - z porażeniem ludzi w budynku włacznie
Więc proszę byś albo się z tej enigmatycznej "przepowiedni" wycofał, albo przedstawił owe wyimaginowane zagrożenia.

A jak obecnie wygląda stan prawny to ja doskonale wiem bez Twego "tłumaczenia".
pozdrawiam
Krzysiek
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: elmontjs »

kkas12 pisze:Powodem był bezsensowny, niczym nie uzasadniony, chociaż rozporządzeniem (kulawym) wymagany podział PEN w złączu odległym od obiektu.
Zacznę Cię kolego uważać za elektryka banitę, powtórzę tylko:
elmontjs pisze:zabrakło skutecznej ochrony pporażeniowej przy uszkodzeniu = instalacja stała się niebezpieczna.
... po Twojemu : "kulawa".
A już poza tematem norm i rozporządzeń ... po takiej modernizacji układu zasilania kto włącza ją bezmyślnie z włączonymi urządzeniami do gniazdek?
Nie będę się już rozpisywał: że pomiary, że stan izolacji bo mało kto by to wykonał, ale po to jest rozłącznik w TG żeby go wyłączyć, a przed ponownym podaniem napięcia do instalacji wewnętrznej wypada choćby woltomierzem sprawdzić czy przewodów nie zamieniłem przy przepięciu. Jak widzisz ktoś wcześniej też zrobił kardynalny błąd przy liczniku - dalej jesteś pewny że kolejnego błędu nie ma przy GSU?... a może gdzie indziej?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 642
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: bezpiecznik123 »

kkas12 pisze:Powodem był bezsensowny, niczym nie uzasadniony, chociaż rozporządzeniem (kulawym) wymagany podział PEN w złączu odległym od obiektu
Coś kolego kręcisz i podajesz różne przyczyny.
Sam piszesz że podział był w złączu.
Sam piszesz że PEN-em przechodzisz przez licznik torem N.
Sam piszesz że wypadł przewód N (czytaj PEN) z licznika.
Zatem to że on wypadł (z licznika nie z szyny za licznikiem PEN) świadczy o tym że jednak był to sam przewód N, a nie tak jak to mówisz że wykonujesz podział za licznikiem.
Więc proszę ustal jedną wersję bo widać że do końca nie wiesz o czym piszesz.

Gdyby podział dokonano za licznikiem i uziomowi przez GSW podlegała by szyna PE w tablicy głównej budynku to by nic się nie stało (o ile spełnione by były warunki o których pisałem wcześniej).

Widać że w tej sytuacji za licznika wychodził przewód N, a PE był brany z szyny PEN złącza.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: elmontjs »

Cytuj:
...mogłoby dojść do gorszych - z porażeniem ludzi w budynku włacznie
Więc proszę byś albo się z tej enigmatycznej "przepowiedni" wycofał, albo przedstawił owe wyimaginowane zagrożenia.
Pamiętaj w układach zasilania NN jest niepisana zasada: najpierw chronić, potem zasilać. Póki środek ochrony pp nie jest dostatecznie skuteczny, nie jest uznany jako środek przy uszkodzeniu. Zatem choćby było zagrożenie zdrowia czy życia 1 na 100 lub 1 na 1000, to ono jest i jest zawsze nieporównywalne ze stratami materialnymi.
Człowiek uczy się całe życie i ...
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: kkas12 »

Zaczynasz kolego elmontjs bajdurzyć nie na temat.
Pomiary też zostaw w spokoju gdyż były ok gdyż nic wykazać nie mogły.
elmontjs pisze:zabrakło skutecznej ochrony pporażeniowej przy uszkodzeniu = instalacja stała się niebezpieczna.
Skoro dalej piszesz o zagrożeniach to jednak proszę byś je przedstawił. Bo jak na razie wytaczasz ciężkie działa a strzelasz ślepakami na wiwat.
I daruj sobie opisywanie mej osoby tak jak i daruj sobie nic nie wnoszące enigmatyczne wypowiedzi których uzasadnić nie potrafisz.
bezpiecznik123 pisze: Widać że w tej sytuacji za licznika wychodził przewód N, a PE był brany z szyny PEN złącza.
Nic innego nie pisałem.
Nie wierzysz?
To wróć do mego pierwszego postu w tym wątku.
pozdrawiam
Krzysiek
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: elmontjs »

kkas12 pisze:Skoro dalej piszesz o zagrożeniach to jednak proszę byś je przedstawił.
Czyli nie działająca ochrona przy uszkodzeniu po "przerwaniu" przewodu N nie jest dla Kolegi zagrożeniem ? ... więc nie mam nic do powiedzenia :) , chowam działa szkoda prochu.
Człowiek uczy się całe życie i ...
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: kkas12 »

Co ma ciągłość przewodu neutralnego do ochrony przeciwporażeniowej???
Wytłumacz proszę.
Może być ciekawie.

Możesz posłużyć się wycinkiem z komentarza do normy 4-41 jaki zamieściłem.
pozdrawiam
Krzysiek
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: opornik »

Witam Kolegów :)
Pora chyba na spokojną analizę napisanych w tym wątku słów. Dwa dni wystarczy?
I jeszcze jedno. Jakiekolwiek wyrażenie użyte w następnych wpisach kpiące lub obrażające adwersarza będzie skutkowało banem!
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: Podział PEN w złączu i rozdzielni domowej

0
Post autor: opornik »

Mam nadzieję, że Koledzy przeanalizowali słowa tu zamieszczone.
Przypominam, że jesteśmy w dziale:
Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
ODPOWIEDZ