Dławik firmy ELHAND do ochrony kondensatora suchego pracuje kilkukrotnie głośniej od sąsiednich dławików a zasilane są wszystkie z tego samego pola więc poziom harmonicznych powinien być taki sam. Co może być przyczyną?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
Śruby którymi skręcone są blachy posiadają podkładki z tworzywa niewiadomą jak mocno można dociskać ale nie wyglądają na poluzowane a mogą być przegrzane te podkładki bo rdzeń jest gorący. Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Sprawa głośnej pracy dławików (przegrzane - ciemniejsza barwa lakieru rdzenia po 12 latach pracy) zakończyła się wymianą na nowe i narazi jest cicho. Temat zamykam.