Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Dławik firmy ELHAND do ochrony kondensatora suchego pracuje kilkukrotnie głośniej od sąsiednich dławików a zasilane są wszystkie z tego samego pola więc poziom harmonicznych powinien być taki sam. Co może być przyczyną?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Czy sprawdzony był rdzeń dławika.
Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Śruby którymi skręcone są blachy posiadają podkładki z tworzywa niewiadomą jak mocno można dociskać ale nie wyglądają na poluzowane a mogą być przegrzane te podkładki bo rdzeń jest gorący. Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Myślę że tylko wizualnie i porównawczo z innymi .manio pisze:Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Sprawdzić indukcyjność i porównać z danymi producenta.manio pisze:Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław
Pozdrawiam, Wiesław
Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych
Sprawa głośnej pracy dławików (przegrzane - ciemniejsza barwa lakieru rdzenia po 12 latach pracy) zakończyła się wymianą na nowe i narazi jest cicho. Temat zamykam.