Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
manio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob paź 25, 2014 18:39

Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

0
Post autor: manio »

Dławik firmy ELHAND do ochrony kondensatora suchego pracuje kilkukrotnie głośniej od sąsiednich dławików a zasilane są wszystkie z tego samego pola więc poziom harmonicznych powinien być taki sam. Co może być przyczyną?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

0
Post autor: Simcode »

Czy sprawdzony był rdzeń dławika.
manio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob paź 25, 2014 18:39

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

0
Post autor: manio »

Śruby którymi skręcone są blachy posiadają podkładki z tworzywa niewiadomą jak mocno można dociskać ale nie wyglądają na poluzowane a mogą być przegrzane te podkładki bo rdzeń jest gorący. Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

0
Post autor: Simcode »

manio pisze:Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Myślę że tylko wizualnie i porównawczo z innymi .
Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 481
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

0
Post autor: e-sparks »

manio pisze:Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Sprawdzić indukcyjność i porównać z danymi producenta.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław
manio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob paź 25, 2014 18:39

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

0
Post autor: manio »

Sprawa głośnej pracy dławików (przegrzane - ciemniejsza barwa lakieru rdzenia po 12 latach pracy) zakończyła się wymianą na nowe i narazi jest cicho. Temat zamykam.
Zablokowany